logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Stukanie w grzejnikach co minutę - brak zaworów termostatycznych

Loki123123123 18 Lut 2024 00:40 756 27
  • #1 20966350
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10

    Cześć, mam dziwny problem. Od około tygodnia, ciągle (co około minutę) stuka coś w grzejnikach. Na jednym pionie jest cały czas, na drugim sporadycznie, a na trzecim wcale. Grzejnik robi kilka razy pyk pyk pyk, chwila przerwy i znowu. Nie posiadam zaworów termostatycznych, tylko zwykłe pokrętło otwórz-zamknij. Gdy strzela w grzejniku, na rurze idącej od pionu są wyczuwalne drgania. Czy ktoś może wie, co jest powodem takiego stanu rzeczy?
  • #2 20966413
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1252
    Witam. Potrzeba więcej informacji, jaką to instalacją, z jakiego materiału zrobiona, co jest źródłem grzewczym, czy problem powstał nagle czy od początku pracy instalacji występuje.
    Pozdrawiam.
  • #3 20966458
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10

    Piony są stare, stalowe. Większość grzejników to aluminium poza moim, który jest stalowy. Piec węglowy, układ zasilania z pompą C.O na powrocie. Problem powstał nagle, około tydzień temu.
  • #4 20966707
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Pokaż zdjęcie z kotłowni, okolice pompy/by-pass-u.
  • #5 20966862
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Zestaw rur i pompa w instalacji hydraulicznej
  • #6 20967072
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1252
    Witam. Zmniejsz bieg pompy z 3 na 2 i zobacz czy się poprawiło. Być może zawór różnicowy się wyrobił i poprzez pęd wody którą tworzy pompa może dochodzić do stukania w jego wnętrzu. A czy przypadkiem nie doszło ostatnio do zagotowania się wody grzewczej w kotle? , pytam ponieważ wysoka temperatura mogła wpłynąć na kule umieszczoną w zaworze różnicowym.
    Pozdrawiam.
  • #7 20968216
    Majsterkowicz987
    Poziom 13  
    Posty: 130
    Pomógł: 10
    Ocena: 20
    Loki123123123 napisał:
    Problem powstał nagle, około tydzień temu.

    Skoro powstał nagle to znaczy że coś się teraz zadziało. Tak jak pisał kolega wcześniej może doszło do zagotowania wody. Może po prostu dopuść wody do instalacji na zimnym piecu. Kiedyś u mnie też się tak wydarzyło że miałem stuki w instalacji i chyba powodem był ubytek wody bo po dopuszczeniu wody ucichło
  • #8 20968469
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Czy ja dobrze widzę? Pompa z zaworem różnicowym jest zamontowana na powrocie?
  • #9 20969286
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Czy ja dobrze widzę? Pompa z zaworem różnicowym jest zamontowana na powrocie
    Dobrze widzisz, to nie jest błąd. Tak też można.
  • #10 20969462
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Pompa chodzi na biegu drugim ale problem nie miął. Dopuściłem również wody.
  • #11 20969970
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Krzys55 napisał:
    Dobrze widzisz, to nie jest błąd. Tak też można.

    Sama pompa tak, ale nie zawór różnicowy, który musi być umieszczony w jedyny możliwy sposób i to na górze kotła, nigdy na dole.
  • #12 20970036
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Sama pompa tak, ale nie zawór różnicowy, który musi być umieszczony w jedyny możliwy sposób i to na górze kotła, nigdy na dole.
    Nieprawda. Zawór ten montuje się zawsze równolegle z pompą. Jak niby by działał jak pompa na powrocie, a zawór na wyjściu? Wtedy nie ma sensu jego stosowanie.
  • #13 20970279
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Czy jakaś dobra dusza nie ma już żadnego pomysłu?
  • #14 20971298
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1252
    Witam. Sprawdź czy aby jakiś uchwyt na instalacji nie wypadł wraz z kółkiem że ściany bądź sufitu w piwnicy. To ewidentnie wygląda jak naprężenia na instalacji które mogą być spowodowane właśnie zluzowaniem się jakiejś obejmy do rur.
    Pozdrawiam.
  • #15 20971854
    roman 18
    Poziom 24  
    Posty: 526
    Pomógł: 66
    Ocena: 143
    witam, kolego czy przypadkiem były może przestawiane meble , czy przewieszana jakaś szafka która by opierała się o rurę albo grzejnik, wskazuje to na naprężenia instalacji , może uchwyt grzejnika. pozdrawiam.
  • #16 20973030
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Krzys55 napisał:
    Zawór ten montuje się zawsze równolegle z pompą.

    To prawda, ale nigdy na powrocie. przeanalizuj zasadę działania takiego zaworu zamontowanego na powrocie . Kula opada pod swoim cięzaremw pozycji otwartej , czyli lipa. I prawdopodobnie stąd są te dziwne dźwieki, od przypadkowego zamykania kuli podczas pracy pompy obiegowej.
    Pompa na powrocie powinna być bez zaworu różnicowego, chyba, że jest to w odpowiedni sposób zamontowany zawór klapowy.
  • #19 20973349
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Krzys55 napisał:
    Proszę nie kompromituj się już, tylko poczyta

    Ty się nie kompromituj, obejrzyj zdjęcie , które wstawił autor i porównaj z Twoim linkiem. Pomyśl czy to zadziała zamontowane jak na zdjęciu autora! Zawór różnicowy jest ŹLE zamontowany i to może być przyczyną hałąsu w tej instalacji.
  • #20 20973398
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    Teraz już mącisz, bo się pogubiłeś w swoich teoriach. Najpierw twierdziłeś że pompa na powrocie to błąd, później zawór na powrocie błąd.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Podobno zajmujesz się instalacjami grzewczymi? Mam nadzieję że tylko elektrycznymi bo o hydraulice to chyba nie wiesz zbyt wiele.

    Moderowany przez gulson:

    Prośba o zachowanie minimum szacunku do drugiej strony dyskusji.

  • #21 20973597
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    Jak by co to zajrzyj jeszcze do linku z postu #17.
  • #22 20973650
    roman 18
    Poziom 24  
    Posty: 526
    Pomógł: 66
    Ocena: 143
    Witajcie, kolego pompa z zaworem różnicowym zamontowana poprawnie, tym się nie przejmuj, piszesz że grzejnik jeden jest inny to znaczy jaki i w którym grzejniku puka czy we wszystkich , czy to się dzieje podczas rozpalania i nagrzewania instalacji czy dzieje się tak cały czas. pozdrawiam.
  • #23 20974119
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Krzys55 napisał:
    Teraz już mącisz, bo się pogubiłeś w swoich teoriach. Najpierw twierdziłeś że pompa na powrocie to błąd,

    Znajdź, gdzie to napisałem.
    W takim , odwrotnym ustawieniu zaworu różnicowego grawitacja czyli ciężar kuli powoduje jej lewitowanie w dolnej pozycji, a powinna być w górnej , zamknetej pozycji . przy niskim biegu pompy istnieje możliwość , że pompa nie zamknie zaworu w górnej pozycji lub następuje przypadkowe jego zamykanie i stąd hałas..
    Pompa niskiej jakości , chińska, może mieć wyschnięty kondensator i marną wydajność. Miałem kilka takich przypadków, że pompa no name kręciła, ale nie miała wydajności. Jak na razie problem nie został rozwiązany. Proponuję sprawdzenie pojemności kondensatora, luzu promieniowego wału pompy, potrafii się blokować wirnik po rozgrzaniu instalacji
    Loki123123123 napisał:
    Pompa chodzi na biegu drugim ale problem nie miął.

    Przełącz na 3 bieg lub podmień pompę na inną , pewną i sprawną. Zaślepienie zaworu róznicowego będzie trudniejsze , więc zacząłbym od tego.
  • #24 20974125
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    andrzej lukaszewicz napisał:
    W takim , odwrotnym ustawieniu zaworu różnicowego grawitacja czyli ciężar kuli powoduje jej
    Zajżałeś chociaż na link z postu 17? Tam masz kilka wersji montażu , nawet poziomo. Kilka już osób stwierdziło że jest OK, aby dalej swoje.
  • #25 20974149
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    To przeczytaj z uwagą, co napisałem w #23. Podałem możliwą przyczynę hałąsu w instalacji i nadal uważam, że tu jest problem.
    Ty podałeś jakieś rozwiązanie???
  • #26 20974162
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 301
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Zawór różnicowy jest ŹLE zamontowany
    andrzej lukaszewicz napisał:
    To prawda, ale nigdy na powrocie. przeanalizuj zasadę działania
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pompa na powrocie powinna być bez zaworu różnicowego, chyba, że jest to w odpowiedni sposób zamontowany zawór klapowy.
    Z mojej strony tyle.
  • #27 20974197
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7005
    Pomógł: 622
    Ocena: 2100
    Krzys55 napisał:
    andrzej lukaszewicz napisał:
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Zawór różnicowy jest ŹLE zamontowany
    andrzej lukaszewicz napisał:
    To prawda, ale nigdy na powrocie. przeanalizuj zasadę działania
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pompa na powrocie powinna być bez zaworu różnicowego, chyba, że jest to w odpowiedni sposób zamontowany zawór klapowy.

    Ponawiam pytanie :Gdzie napisałęm, że pompa na powrocie to błąd???


    Nic nie wniosłeś do tego tematu poza niepotrzebną kłótnią i wywyższaniem się.
    Nadal ttwierdzę, że zawór kulowy bypass zamontowany odwrotnie jest błędem, bo wymaga większego wydatku pompy niż tego wymaga instalacja. Dlatego, że to pompa musi podnieść kulę zaworu , czyli pracuje niepotrzebnie na wyższym biegu niż trzeba. W takim układzie jest pewne minimalny wydatek pompy by ten zawór podnieść, co tu najprawdopodobniej ma miejsce i to generuje hałąs..
    W montażu górnym pompa będzie tłoczyć ciecz od każdej wartości powyżej minimalnej ( oczyywiście po zrównoważeniu wysokości i oporów instalacji) kula jest w naturalny sposób zawsze zamknięta niezależnie od wartości wydatku pompy.

    Czekam na działania autora tematu wg zaleceń z #23
  • #28 20983354
    Loki123123123
    Poziom 4  
    Posty: 10
    >>20973650
    Słychać cały czas, głównie na jednym pionie, gdzie są dwa grzejniki, nowy aluminiowy i stary, chyba stalowy ale ciężko powiedzieć.

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>20974197
    sorry ale inni mają rację, nie masz pojęcia co piszesz. Pompa nie podnosi żadnej kulki w zaworze ponieważ nie ma jak tego robić.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnym stukanie w grzejnikach, które występuje co minutę, głównie na jednym pionie. Instalacja jest stara, stalowa, z grzejnikami aluminiowymi i stalowym, z piecem węglowym oraz pompą C.O. na powrocie. Problemy zaczęły się nagle, co sugeruje, że mogło dojść do zagotowania wody lub ubytku wody w instalacji. Użytkownicy sugerują zmniejszenie biegu pompy, sprawdzenie zaworu różnicowego oraz ewentualne luzowanie uchwytów instalacji, które mogą powodować naprężenia. W dyskusji pojawiają się również kontrowersje dotyczące poprawności montażu pompy i zaworu różnicowego.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA