[Rozwiązano] Jak testować transformator TS120/24 miernikiem - instrukcja krok po kroku

antekshimano 03 Mar 2024 17:38 552 3
REKLAMA
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 20988820
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9520
    Pomógł: 1312
    Ocena: 2563
    Końcówki miernika przykładać do końcówek uzwojeń.
    Uzwojenie pierwotne wykonane zazwyczaj najcieńszym drutem. Oporność kilkaset omów.
    Uzwojenia wtórne - wykonane grubszym drutem niż uzwojenie pierwotne, opór dużo niższy, zazwyczaj trudny do zmierzenia.
    Po zmierzeniu oporu uzwojenia pierwotnego można je podłączyć do napięcia sieciowego 230V. Należy zrobić to przez żarówkę - jedno wyprowadzenie uzwojenia pierwotnego jest podłączone do żarówki, kabel sieciowy jest podłączony do drugiego końca żarówki i drugiego końca uzwojenia pierwotnego.
    Żarówka powinna być w plastikowej oprawie. Żarówka powinna mieć moc 100W. Jeśli transformator jest sprawny, to na uzwojeniu wtórnym powinno pojawić się napięcie przemienne, które mierzysz woltomierzem napięcia przemiennego (zakres ACV).
    Przy sprawnym transformatorze żarówka zaświeci trochę jaśniej przy włączeniu do sieci i później będzie się lekko żarzyć.
    Uwaga - transformator ma dwa uzwojenia po 110V, co jest opisane w wątku Link. Uzwojenia łączy się szeregowo. Jeśli nie będą w fazie, to żarówka ograniczająca prąd transformatora będzie mocno świeciła.