logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie elektryczne podgrzewacza wody

andimm 19 Mar 2024 10:30 651 10
REKLAMA
  • #1 21010281
    andimm
    Poziom 10  
    Posty: 60
    Ocena: 6
    Witam,
    chcę podłączyć podgrzewacz wody przepływowej. Według instrukcji można go podłączyć do sieci 230V lub na schemacie obok L i N jest oznaczenie L1 L2, więc myślę, że można go podłączyć na 2 fazy. Grzejnik ma moc 6 kW, tylko jakbym go podłączył przez trafo 380/230 to byłoby dobrze? Dlatego chcę to zrobić, bo według instrukcji na podłączenie L N trzeba zastosować bezpiecznik 25 A, a na to podłączenie L1 L2 16 A.
  • REKLAMA
  • #2 21010302
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    andimm napisał:
    według instrukcji na podłączenie L N trzeba zastosować bezpiecznik 25A a na to podłączenie L1 L2 16A.

    Masz zasilanie jedno fazowe, cokolwiek zrobisz/wstawisz, aby uzyskać 2/3 fazy, to i tak nie zmienisz mocy potrzebnej do zasilenia tego układu i ta będzie wymagała w dalszym ciągu tych 6kW (i zabezpieczenia 25A)
    Rozwiązaniem jest, zwiększenie przydziału mocy, lub przejście z 1f na 3f (zasilania obiektu)
  • REKLAMA
  • #3 21010304
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15073
    Pomógł: 1992
    Ocena: 4589
    A skąd weźmiesz trafo 380/230V odpowiedniej mocy ? A raczej 230/380V bo chcesz mieć dwie fazy.
  • #4 21015654
    andimm
    Poziom 10  
    Posty: 60
    Ocena: 6
    Takie trafo 380/230 jest dostępne na Allegro

    Dodano po 5 [minuty]:

    tak, ale wtedy każda faza byłaby zabezpieczona po 16A a nie jednorazowo 25A, a to byłoby dla mnie dość re w przypadku zadziałania zabezpieczenia, ponieważ 25-amperowy bezpiecznik mam w tej chwili na zewnątrz budynku jako zabezpieczenie główne i nie chciałbym za każdym razem dzwonić na placówkę w przypadku zadziałania zabezpieczenia.
  • #5 21015787
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3149
    Pomógł: 447
    Ocena: 826
    Nie rozumiem Twojego problemu, jeśli masz 3 fazy to zasil ogrzewacz dwoma fazami, nie potrzebny transformator. Jeśli dysponujesz jedną fazą to dołożenie trafo 230/400 nie rozwiąże problemu dużego prądu, bo 16A będzie za transformatorem ale przed nim czyli z sieci dalej będzie pobierał 25A.
  • #6 21016025
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    andimm napisał:
    można go podłączyć do sieci 230V lub na schemacie obok L i N jest oznaczenie L1 L2 myślę więc że można go podłączyć na 2 fazy.

    Koledzy spokojnie, skąd macie pewność że to na pewno jest na 400 V - po napisie L1/L2 - być może . Ale tabliczka znamionowa kolego autorze jest potrzebna, bo ja bym nie ryzykował.
  • REKLAMA
  • #7 21016977
    andimm
    Poziom 10  
    Posty: 60
    Ocena: 6

    Tak mam 3 fazy, nie mogę podłączyć bez trafo obniżającego ponieważ grzejnik jest albo na fazę i zero albo na 2 fazy ale napięcia fazowego 110V a gdybym podłączył bezpośrednio 2 fazy to byłoby 2 X 230V i mogłoby spalić urządzenie.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Zdjęcie schematu podłączeń
    Załączniki:
    • Podłączenie elektryczne podgrzewacza wody IMG_20240315_202024.jpg (990.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21016987
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15073
    Pomógł: 1992
    Ocena: 4589
    Na tym schemacie nie ma oznaczenia na jakim napięciu ma pracować urządzenie.
  • #9 21017022
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26097
    Pomógł: 2295
    Ocena: 7733
    andimm napisał:
    grzejnik jest albo na fazę i zero albo na 2 fazy ale napięcia fazowego 110V a gdybym podłączył bezpośrednio 2 fazy to byłoby 2 X 230V i mogłoby spalić urządzenie.

    110V fazowego to ~230 międzyfazowego, w Polskiej sieci międzyfazowe to 400V. Pomysł z transformatorem wygląda dobrze ale to dodatkowa komplikacja i generowanie kosztów oraz straty mocy (transformator musiałby pracować non-stop pobierając moc jałową).

    andimm napisał:
    ale wtedy każda faza byłaby zabezpieczona po 16A a nie jednorazowo 25A,

    Taki podgrzewacz nie jest urządzeniem przenośnym i nie ma potrzeby stosowania gniazda sieciowego. Najlepsze wyjście, to dodanie wydzielonego obwodu dla niego z odpowiednim zabezpieczeniem w rozdzielnicy budynku/lokalu o ile warunki przyłączeniowe (moc) pozwalają. Swoją drogą, dlaczego tak skąpisz informacji na temat typu tego podgrzewacza?
  • REKLAMA
  • #10 21017084
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Trafo 6kW, aż monitor oplułem. Wielkie jak wiadro, drogie jak wuj i koło ampera prądu jałowego. Co daje kilkaset Wat ciągłego zużycia energii. Taniej i łatwiej kupić nowy podgrzewacz który zapracuje przy dostępnym zasilaniu.

    Dodano po 5 [minuty]:

    andimm napisał:
    na fazę i zero albo na 2 fazy ale napięcia fazowego 110V a gdybym podłączył bezpośrednio 2 fazy to byłoby 2 X 230V i mogłoby spalić urządzenie.


    andimm napisał:
    25-amperowy bezpiecznik mam w tej chwili na zewnątrz

    Jeśli masz trzy fazy to masz zabezpieczenia 3x25A. Trzeba ogrzewacz podłączyć na 230V a inne prądożerne urządzenia na pozostałe dwie fazy rozdzielić. Nic nie będzie wyzwalać. Tylko... Te 6kW to chyba do pojedynczego kranu,..
  • #11 21018003
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Krzysztof Reszka napisał:
    Ale tabliczka znamionowa kolego autorze jest potrzebna,

    Tabliczka dalej aktualne, ale ze schematu jasno wynika że to jest tylko na 230 V . I nie sugeruj się tym L1/L2 bo to nie dotyczy naszych polskich sieci.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje podłączyć podgrzewacz wody przepływowej o mocy 6 kW do zasilania 230V lub na dwóch fazach (L1, L2). W dyskusji poruszono kwestie związane z koniecznością zastosowania odpowiednich zabezpieczeń: 25 A dla zasilania jednofazowego oraz 16 A dla zasilania dwufazowego. Uczestnicy rozmowy wskazali, że podłączenie przez transformator 380/230V nie rozwiąże problemu, ponieważ prąd przed transformatorem nadal będzie wynosił 25 A. Zasugerowano, że najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie podgrzewacza do dwóch faz, jeśli dostępne są trzy fazy, oraz dodanie wydzielonego obwodu z odpowiednim zabezpieczeniem. Wskazano również na potrzebę sprawdzenia tabliczki znamionowej urządzenia, aby upewnić się o jego wymaganiach dotyczących napięcia.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA