[Rozwiązano] Jak bezpiecznie podzielić przewód neutralny w instalacji 3-fazowej?

ręcespaloneprądami 24 Mar 2024 13:34 423 4
REKLAMA
  • #1 21017514
    ręcespaloneprądami
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Cześć,
    Jestem w trakcie robienia kuchni, i natknąłem się na problem. Okazało się, że ostatecznie będzie dość mało gniazdek do urządzeń codziennego użytku (blendery, czajniki, tostery itd). Mam przewód 3 fazowy znajdujący się pod zlewem, z którego dziś wydzieliłem 1 z faz pod gniazdo na piekarnik. Chciałbym wydzielić pozostałe 2 fazy na standardowe gniazdka sieciowe poprowadzone do swoich puszek, jednak dowiedziałem się, że przy rozdzieleniu istniejącego pojedynczego kabla neutralnego może powstać problem w momencie jego przerwania, w skutku czego urządzenia dostaną 400V. Czy jest jakiś sensowny sposób, na zrealizowanie takiego lub podobnego rozwiązania?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 21017557
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4511
    Pomógł: 317
    Ocena: 1577
    ręcespaloneprądami napisał:
    Czy jest jakiś sensowny sposób, na zrealizowanie takiego lub podobnego rozwiązania?

    Oczywiście, że jest. Rozbudowa rozdzielnicy i wyprowadzenie 3-5 obwodów 1 fazowych. Ten 3f zostaw na potrzeby płyty.
  • REKLAMA
  • #3 21017591
    ręcespaloneprądami
    Poziom 2  
    Posty: 4
    opornik7 napisał:
    ręcespaloneprądami napisał:
    Czy jest jakiś sensowny sposób, na zrealizowanie takiego lub podobnego rozwiązania?

    Oczywiście, że jest. Rozbudowa rozdzielnicy i wyprowadzenie 3-5 obwodów 1 fazowych. Ten 3f zostaw na potrzeby płyty.


    Jeśli są możliwe inne sensowne rozwiązania (albo chociaż takie, które nie spowodują problemów), to wolałbym od nich zacząć. Rozbudowywanie rozdzielnicy i ciągnięcie nowych obwodów to dużo większe przedsięwzięcie, niż chciałbym na ten moment podjąć. Jeśli nie da się tego przeskoczyć to prawdopodobnie po prostu zostanę z mniejszą ilością gniazdek.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21017642
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18103
    Pomógł: 1243
    Ocena: 3546
    ręcespaloneprądami napisał:
    w momencie jego przerwania, w skutku czego urządzenia dostaną 400V. Czy jest jakiś sensowny sposób, na zrealizowanie takiego lub podobnego rozwiązania?
    Ten problem dotyczy każdego WLZ -3f.
    Dotyczy także kabla zasilającego cały obiekt.
    Użytkownicy zakładają kontroler napięcia zmiennego, który odcina fazy przy takiej awarii.
    ręcespaloneprądami napisał:
    Okazało się, że ostatecznie będzie dość mało gniazdek do urządzeń codziennego użytku (blendery, czajniki, tostery itd).
    Na lodówkę – drogi odbiornik – możesz zastosować kontroler przenośny w wersji BOX.
  • #5 21018330
    ręcespaloneprądami
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ostatecznie opcja mniej gniazdek. Nowe obwody to zbyt dużo pracy, natomiast instalowanie tego "na siłę" i użycie instalacji przeciwprzepięciowej, żeby zabezpieczyć się przed przerwaniem zdaje się zbyt "brudnym" rozwiązaniem. Dziękuję za pomoc.