Bezobsługowy inwerter OFFGRID z automatycznym zarządzaniem obciążeniem

0leandr1 14 Lip 2024 07:26 1083 11
  • #1 21153569
    0leandr1
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Szukam bezobsługowego inwertera OFFGRID, czyli takiego, który ma trzy główne funkcje:
    - po zmierzchu przechodzi sam w stan czuwania i czeka do świtu, gdy panele wygenerują ponad minimum prądu
    - odłącza odbiorniki prądu, gdy napięcie spada do zadanego minimum pod obciążeniem i podłącza je, gdy napięcie wzrasta do zadanego minimum bez obciążenia. Obciążenie może być zmienne.
    - maksymalnie wykorzystuje panele do ładowania akumulatora, a następnie zasilania obciążenia

    Mam na razie doświadczenie z dwoma inwerterami (EASUN, GREENCELL) i żaden nie pozwala na taką bezobsługowość - możliwość zostawienia ich na kilka dni bez konieczności wyłączania ich czy resetowania błędu. Usypianie i wybudzanie jest możliwe, ale tylko w trybie czuwania, bez podłączonych odbiorników, wtedy inwerter działa jak zwykły kontroler MPPT do ładowania akumulatorów, zaś trybu automatycznego podłączania i wyłączania obciążenia nie znalazłem w żadnym. Opcje, które są (limity naładowania, rozładowania akumulatora) nadają się do ONGRIDU z podłączoną siecią.
  • #2 21153575
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1082
    Pomógł: 96
    Ocena: 389
    Może falownik Deye będzie dobry.
  • #3 21154065
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 21154196
    krzyś11
    Poziom 16  
    Posty: 147
    Pomógł: 18
    Ocena: 31
    Nie piszesz konkretnie co chcesz osiągnąć przez taką konfigurację falownika ale spróbuj odłączyć falownik od sieci 230V. Większość falowników offgrid bez podłączonej sieci wyłączy się całkowicie po osiągnięciu ustalonego napięcia zatrzymania rozładowania akumulatora, odłączając tym samym obciążenie. Ponowne załączenie obciążenia następuje dopiero po naładowaniu akumulatora do wcześniej ustawionego napięcia naładowania, czyli falownik budzi się rano załącza ładowanie akumulatora a obciążenie podłącza dopiero po osiągnięciu ustawionego tak zwanego napięcia zatrzymania ładowania akumulatora, gdy uruchomi przetwornicę DC/AC W falowniku.
  • #5 21154726
    0leandr1
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    krzyś11 napisał:
    Nie piszesz konkretnie co chcesz osiągnąć przez taką konfigurację falownika

    Chcę moc zostawić inwerter na kilka dni z podłączoną lodówką i gdy akumulatory się rozładują (zapewne w nocy) by rano inwerter się wybudził, ale nie załączył obciążeń lub je odłączył - bo napięcie spadnie poniżej minimalnego - i doładował akumulatory do założonego poziomu i dopiero wtedy włączył obciążenie.
    Cytat:

    Ponowne załączenie obciążenia następuje dopiero po naładowaniu akumulatora do wcześniej ustawionego napięcia naładowania, czyli falownik budzi się rano załącza ładowanie akumulatora a obciążenie podłącza dopiero po osiągnięciu ustawionego tak zwanego napięcia zatrzymania ładowania akumulatora, gdy uruchomi przetwornicę DC/AC W falowniku.

    Chciałbym, ale żaden nie ma takiej funkcji dla offgridu.
    Inwerter ma 4 stany: stanby uśpiony, standby z ładowaniem i ładowanie z włączonym falownikiem plus falownik bez ładowania.
    Inwertery przechodzą w tryb standby z powodu błędu - z ładowaniem ale wyłączonym falownikiem - strzelają błędem niskiego napięcia na akumulatorze i czekają na ręczne włączenie falownika. Jak mnie nie ma to tak mogą dwa dni czekać.
    GREEN CELL potrafi dodatkowo wpaść w pętlę wybudzania się na standby gdy światło jest graniczne dla wybudzenia - sprawdzę jeszcze czy nie pomoże znaczne zwiększenie paneli by przyrost/spadek napięcia o świcie/zmroku był bardziej zerojedynkowy.

    Spróbuję jeszcze ustawić go tak dla ongridu (minimalne i maksymalne naładowanie do przejścia na sieć) i przestawić go w tryb działania z siecią. Może wtedy nie widząc sieci da się oszukać i się sam wyłączy/włączy.
  • #6 21155502
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1369
    Pomógł: 127
    Ocena: 359
    Z tego co piszesz może potrzebny tobie kontroler rozładowania akumulatora który w zależności od naładowania akumulatora będzie włączał lub włączał odbiorniki przy pomocy przekaźników styczników na napięcie DC.
    Na przykład XY-CD60
    https://www.chikuden-sys.com/img/XY-CD60.pdf
  • #7 21155825
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    W niektórych Chińskich hybrydowych inwerterach jest taka opcja, u siebie ją mam na off-grid.

    Mogę ustawić :
    - napięcie przełączenia z baterii na sieć ( odłączenie wewnętrznego inwertera ) , ustawiam zwykle napięcie o 0.4-0.8 V powyżej minimalnego
    - napięcie przełączenia z sieci na baterie ( ponowne załączenie wewnętrznego inwertera ) po doładowaniu baterii do określonego napięcia.

    Mam też wyjście dry node które służy do załączenia generatora spalinowego albo podpięcie pod turbinę wiatrową sterowane właśnie tymi ustawieniami. Można pod nią podpiąć wyłącznik zasilania zasilany np. z akumulatora odłączający urządzenia.

    Jednak zamiast specjalnie kupować dobą opcją wydaje sie użyć polecany kontroler albo jeśli posiadasz dry node sprawdzić czy działa z tymi ustawieniami bez zasilania sieciowego w typowy off-grid.
  • #8 21155873
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1369
    Pomógł: 127
    Ocena: 359
    Tą funkcję
    0leandr1 napisał:
    po zmierzchu przechodzi sam w stan czuwania i czeka do świtu, gdy panele wygenerują ponad minimum prądu

    Można uzyskać poprzez użycie tego wyłącznika zmierzchowego
    https://mart-electronics.pl/produkt/automat-zmierzchowy-ts-41-3/
  • #9 21155885
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    On raczej nie chce używać automatów codziennie odłączających zasilanie lodówki w nocy tylko uzależnić wyłączenie zasilania/inwertera od niskiego stanu baterii i załączyć ponownie po podładowaniu.
    Weź pod uwagę że przy pochmurnym dniu czy w nocy zawiesi mu się wszystko jak rozładuje baterię a chce temu zapobiec.

    Po części jest to jakimś rozwiązaniem, sam tak odłączam grzanie wody w nocy ale nie lodówkę która po kilku godzinach bez zasilania zacznie się tak w końcu rozmrażać sama.
  • #10 21155903
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1369
    Pomógł: 127
    Ocena: 359
    Inną opcją jest też tworzenie automatyzacji załączania wyłączenie odbiorników w zależności od pory dnia np wschodu zachodu słońca.... https://allegro.pl/oferta/inteligentne-gniazd...nd-3680w-16a-aplikacja-tuya-sp111-13523718461
    Gdzie możesz też włączać i wyłączać odbiorniki przy pomocy smartfona .
  • #11 21157237
    Edek45
    Poziom 30  
    Posty: 1488
    Pomógł: 65
    Ocena: 356
    Da się zrobić tak jak chce autor ale nie na inwerterze tylko na regulatorze mppt z wyjściem załączanym i wyłączanym w zależności od napięcia akumulatora, oraz przetwornicy która będzie włączać i wyłączać się z tego wyjścia. Regulator np. taki https://pl.aliexpress.com/item/10050034998578...6267253.1005003499857862&gatewayAdapt=glo2pol
    Można też zastosować przekaźnik napięciowy do sterowania przetwornicą.
  • #12 21168443
    0leandr1
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Dodanie paneli poprawiło sytuację i wskazuje bardziej, że to przyczyna pośrednia - bezpośrednią było niedoładowanie akumulatorów.

    Jeśli akumulatory rozładowały się przed całkowitym zmrokiem, to światła było wystarczająco, by wygenerować 20V i wzbudzać kontroler, ale niewystarczająco, by podtrzymać napięcie akumulatora nawet wyłącznie na ładowaniu (bez włączonego falownika, który pobiera ok. 50W). I kontroler wpadał w pętlę wzbudzania się i zgłaszania zbyt niskiego napięcia. Zasymulowanie pełnego zmroku poprzez odłączenie paneli po kilku próbach usypia inwerter. To samo, jeśli rozładowanie akumulatora następowało w środku nocy.

    Podobna sytuacja występuje o świcie - gdy panele generują ponad 20V, ale poniżej możliwości ładowania akumulatora - inwerter wchodzi w cykle restartowania się. Ponieważ to mały domek, to trudno o świcie wytrzymać piszczenie i hałas wentylatora podczas restartu, więc poprzez odłączenie paneli symuluję mu noc do jakiejś 6 rano. Wtedy po podłączeniu paneli i produkcji ponad kilkanaście wat, inwerter się wzbudza, gdy ma rozładowane akumulatory, zgłasza błąd, ale tylko ładuje i po doładowaniu akumulatora sam włącza falownik, podając prąd na obciążenie.

    Dobrze, jeśli w nocy było podłączone obciążenie - po wyłączeniu inwertera z powodu zbyt niskiego napięcia w akumulatorach rano jest wystarczający zapas, by uruchomić tryb ładowania. Czyli lepiej jest nie obniżać limitu rozładowania do minimum i wieczorem nie oszczędzać na obciążeniu.

    Musiałbym przeprowadzić test, przebywając gdzie indziej, czy inwerter sam wychodzi z cyklu restartowania się o świcie - od 4 do 6 rano byłby w stanie głęboko rozładować akumulatory restartami. No i wydaje mi się, że ma zbyt niski poziom wzbudzenia napięciem z paneli - powinno być wystarczające do trybu ładowania przy całkowicie rozładowanym akumulatorze.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje bezobsługowego inwertera OFFGRID, który automatycznie zarządza obciążeniem, przechodzi w stan czuwania po zmierzchu, odłącza odbiorniki przy niskim napięciu akumulatora i maksymalizuje ładowanie akumulatorów. W odpowiedziach polecane są inwertery Deye, które mogą być zintegrowane z systemem Home Assistant do automatyzacji zarządzania obciążeniem. Użytkownicy sugerują również zastosowanie kontrolerów rozładowania akumulatorów oraz przekaźników do automatyzacji. Problemy z działaniem inwerterów, takie jak błędy niskiego napięcia i cykle restartowania, są omawiane, a także wpływ na działanie inwertera przy zmiennych warunkach oświetleniowych.