Czy kabel 5x10mm² nadaje się do zasilania i odbioru mocy z falownika 6kW?

leszekorzel123 05 Sie 2024 12:47 567 23
REKLAMA
  • #1 21180604
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Witam forumowiczów,
    mam pytanie czy można wykorzystać jeden kabel 5x10mm²jako źródło zasilania i jednocześnie do odbioru mocy z falownika 6kW? Długość kabla ok 12-15m, w arocie zakopanym w ziemi.
    Czy w trakcie pracy na maksymalnym poborze z sieci i jednoczesnym maksymalnym obciążeniu nie będzie się przegrzewał?
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 21180771
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    A jak będą szły takie trzy sztuki obok siebie? Można gdzieś znaleźć dane dot. nagrzewania się przewodów pod obciążeniem? Mam zamiar dodatkowo jeszcze kabel LAN w tym arocie pociągnąć, więc robię rozeznanie.
    Pozdrawiam.
  • #4 21180792
    sq3evp
    Poziom 39  
    Posty: 6542
    Pomógł: 219
    Ocena: 869
    Jakie napięcie?
    Przenoszona moc zależy od napięcią i pradu, a przekrój określa jaki prąd można przesłać przewodami.
  • REKLAMA
  • #5 21180793
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Napięcie 230v
  • #7 21180946
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Ok trochę namieszałem. Zaczynam budowę instalacji od jednego falownika jednofazowego 6kW do którego muszę doprowadzić zasilanie i od niego ta sama trasą z powrotem do rozdzielni odbiór.
    Jednak docelowe będą dołączone jeszcze take same dwa falowniki.
  • #9 21180965
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Tak właśnie miałem zamiar zrobić, tylko nie wiem, jak z nagrzewaniem się kabla przy max. obciążeniu w obu kierunkach.
  • REKLAMA
  • #10 21180982
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    leszekorzel123 napisał:
    Ok trochę namieszałem. Zaczynam budowę instalacji od jednego falownika jednofazowego 6kW do którego muszę doprowadzić zasilanie i od niego ta sama trasą z powrotem do rozdzielni odbiór.
    Jednak docelowe będą dołączone jeszcze take same dwa falowniki.

    Ano namieszałeś. Jeżeli trzy falowniki będą na trzech osobnych fazach to ok. Ale to spore ograniczenie gdybyś chciał np. dwa lub nawet trzy przepiąć na jedną fazę. Ja bym jednak pomyślał o 3x4 pod każdy falownik. I dlaczego w arocie? Kabel ziemny to kabel ziemny, osłon nie potrzebuje. Wręcz szkodzą.
  • #11 21181017
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    W arocie ponieważ nie musiałbym od razu 3 kabli ciągnąć, te kolejne falowniki to projekt na przyszłość.
    Nie bardzo rozumiem jak można trzy falowniki na jedną fazę?
  • #12 21181033
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    Normalnie. Może się zdarzyć konieczność wyboru faz gdzie falownik odda energię do sieci.
  • #13 21181695
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Witam, trochę podrążę temat😁
    W instrukcji falownika zalecany przekrój to 10mm2, natomiast zalecane zabezpieczenie 40A. Czy w takim bądź razie nie wystarczyłby kabel o przekroju 6mm2?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #14 21186641
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Witam,
    ponawiam pytanie, czy w takim bądź razie nie wystarczyłby kabel o przekroju 6 mm2?
    Pozdrawiam
  • #15 21186655
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21186664
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Co to znaczy strzał w kolano? Za mały, za drogi...?
  • #17 21186684
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 21186689
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    czyli rozumiem, że chodzi o cenę, ale w sensie stricte obciążenia czy nie wystarczy 6 mm zamiast 10 mm?
  • #19 21186692
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 21186696
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    nie upieram się, bardziej martwię się grubością drutu i czy w zaciski się zmieści
  • #22 21186723
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    >>21186692 nic jeszcze nie położyłem, liczyć umiem, tabele widziałem, lepiej potwierdzić wszystko u kilku źródeł
  • #23 21186729
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 21186836
    leszekorzel123
    Poziom 2  
    Posty: 42
    Dziekuje za pomoc :D

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy kabel 5x10mm² nadaje się do zasilania i odbioru mocy z falownika 6kW na długości 12-15m, zakopanego w ziemi. Odpowiedzi wskazują, że kabel jest odpowiedni, ale pojawiają się wątpliwości dotyczące nagrzewania się przy maksymalnym obciążeniu. Dyskutanci sugerują, że przy planowanej instalacji trzech falowników warto rozważyć użycie kabli o większym przekroju, np. 3x4mm² dla każdego falownika, oraz zwracają uwagę na różnice w obciążalności kabli miedzianych i aluminiowych. Pojawiają się również pytania o odpowiednie zabezpieczenia oraz o to, czy kabel 6mm² byłby wystarczający, co spotyka się z krytyką ze względu na potencjalne problemy z obciążeniem.