Jaka jest minimalna odległość agregatu prądotwórczego od budynków?

klon200 15 Sie 2024 22:51 4920 13
REKLAMA
  • #1 21192481
    klon200
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Witajcie,

    Proszę o informację, jaka powinna być:
    a) minimalna odległość zewnętrznego agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od budynku mieszkalnego?

    Gdzie szukać tych informacji w przepisach i normach?
    Czy są jakieś normy i przepisy mówiące o tym szczegółowo?
  • REKLAMA
  • #2 21192504
    trojan 12
    Poziom 40  
    Posty: 5003
    Pomógł: 517
    Ocena: 1109
    Mały agregat.
    W jakich godzinach będzie pracował, jaka wersja- wygłuszona?
  • #3 21192507
    klon200
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    trojan 12 napisał:
    Mały agregat.
    W jakich godzinach będzie pracował? Jaka wersja - wygłuszona?



    Będzie pracował, gdy będzie zanik na sieci podstawowej.

    Wersja wolnoobrotowa (1500 obr), bez wygłuszenia.
  • REKLAMA
  • #4 21192536
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    Tu chodzi cały czas o te kontenery socjalno-biurowe, warsztaty na lotnisku i ich uziemienie i oświetlenie z zasilaniem rezerwowym z agregatu?
    Może załóż jeden, spójny temat, będzie łatwiej odpowiedzieć.
    Bo założyłeś już cztery tematy z zapytaniem "jakie normy i przepisy..." ale bez żadnych danych wejściowych dotyczących obiektu.
    Trolowaniem mi to śmierdzi na kilometr.
  • #5 21192557
    trojan 12
    Poziom 40  
    Posty: 5003
    Pomógł: 517
    Ocena: 1109
    Mam 55 kW z Leylandem bez wytłumienia.
    Silnik pracuje na 1500 obr.
    Nie można go nazwać cichym, nie pracuje w nocy tylko z maszyną która przekracza moc sieci.
    W dokumentacji jest głośność agregatu w db.
    A silnik wystarczy posłuchać kombajnu Bizon, Autosana.
  • Pomocny post
    #6 21192864
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2738
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    klon200 napisał:
    ...
    Proszę o informację, jaka powinna być:
    a) minimalna odległość zewnętrznego agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od budynku mieszkalnego?...

    Odległość od budynku jest mniej ważna jak jego hałas.

    A hałas:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zm.: Dz.U. 2022 2206) – jest również obowiązek ochrony przed hałasem i drganiami;
    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (z późn. zm.: Dz.U. 2020 poz. 471);
    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. : Dz.U. 2012 poz. 1109) – podane są tu dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego;
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.: Dz.U. 2022 poz. 248),
    i inne.
  • REKLAMA
  • #7 21194059
    klon200
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    zbich70 napisał:
    Tu chodzi cały czas o te kontenery socjalno-biurowe, warsztaty na lotnisku i ich uziemienie i oświetlenie z zasilaniem rezerwowym z agregatu?
    Może załóż jeden, spójny temat, będzie łatwiej odpowiedzieć.
    Bo założyłeś już cztery tematy z zapytaniem "jakie normy i przepisy..." ale bez żadnych danych wejściowych dotyczących obiektu.
    Trolowaniem mi to śmierdzi na kilometr.



    Odległość agregatu od budynku murowanego, a dokładniej od nastawni kolejowej.

    A 4 tematy osobne, bo to osobne zagadnienia i osobne obiekty budowlane - przy czym to akurat nie ma znaczenia, gdy to był wspólny obiekt (wspólny temat/zagadnienie), to byłby to jeden post.

    Dodano po 5 [minuty]:

    tyqva napisał:
    klon200 napisał:
    ...
    Proszę o informację, jaka powinna być:
    a) minimalna odległość zewnętrznego agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od budynku mieszkalnego?...

    Odległość od budynku jest mniej ważna jak jego hałas.

    A hałas:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zm.: Dz.U. 2022 2206) – jest również obowiązek ochrony przed hałasem i drganiami;
    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (z późn. zm.: Dz.U. 2020 poz. 471);
    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. : Dz.U. 2012 poz. 1109) – podane są tu dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego;
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.: Dz.U. 2022 poz. 248),
    i inne.



    Dziś od inspektora na budowie usłyszałem, że: "on traktuje agregat jako zbiornik na paliwo (bo sam agregat jako urządzenie posiada zbiornik na paliwo) i że w związku z tym agregat musi być zabudowany min. 8m od ściany budynku murowanego".

    Po zadaniu pytania, aby podał przepisy, które określają, że ma to być min. 8m, niestety nie był w stanie powiedzieć.

    Czy tutaj faktycznie inspektor ma rację?
  • #8 21194913
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12491
    Pomógł: 622
    Ocena: 1171
    Przepisy dopuszczają montaż agregatów, także wewnątrz budynków.
    Choć oczywiście pomieszczenie musi być przystosowane.
    W takim wypadku minimalna odległość od ściany to 80 cm.
    Generalnie, agregat musi mieć zapewnione odprowadzenie spalin i dopływ powietrza.
    Określona jest też wysokość wydechu i maksymalna prędkość pobieranego powietrza przez czerpnię (żeby nie zasysać opadów i śmieci) na 4 m/s.

    Ale... Jeżeli ściana budynku ma okna, to minimalna odległość to 10 m.
    Obawiam się jednak, że jak inspektor traktuje to jako zbiornik paliwa, to już na to są przepisy.

    Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

    Ale....

    Kontenerowy zespół prądotwórczy, nie jest zbiornikiem paliwa i nie może być tak traktowany, gdyż, zamontowany zbiornik paliwa jest przeznaczony do potrzeb własnych urządzenia i jest jego integralną częścią, a nie do dystrybucji lub zasilenia oddzielnego urządzenia i nie jest częścią budynku.

    Zatem wszystko zależy wówczas od klasy odporności pożarowej ściany, przy jakiej miałby stać. Jeżeli wytrzymałaby obciążenie ogniowe (trzeba je wyliczyć - rzeczoznawca), to może stać niemal przy samej ścianie.

    Przekonaj Inspektora, że agregat nie jest zbiornikiem paliwa.
    Zernij na definicje "zbiornik paliwa".

    Inaczej, nawet kosiarkę ogrodową, musiałbyś trzymać z dala od budynku.
  • #9 21195278
    mychaj
    Poziom 35  
    Posty: 4742
    Pomógł: 214
    Ocena: 939
    Może zamiast wojować z inspektorem i próbować podważać jego kompetencje na podstawie wpisów z forum, zwrócił byś się do profesjonalnej firmy projektowej po opracowanie?
    Albo zainwestował w normy i opracowania?
    Jak się wydarzy nieszczęście to też będziesz bronił się na podstawie forum?
  • #10 21197078
    faradek
    Poziom 23  
    Posty: 399
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    klon200 napisał:
    Po zadaniu pytania, aby podał przepisy, które określają, że ma to być min. 8m, niestety nie był w stanie powiedzieć.

    @mychaj A co to za inspektor, który nie potrafi lub nie chce podać na jakie przepisy się powołuje?
  • #11 21197097
    mychaj
    Poziom 35  
    Posty: 4742
    Pomógł: 214
    Ocena: 939
    Bo inspektor nie jest od nauczania.
    I nie musi nic udowadniać- tym bardziej na gębę - bo inwestor też nie ma pojęcia o przepisach, bo gdyby je znał to by się głupio nie pytał jak go pokonać na argumenty 😀
    faradek napisał:
    @mychaj A co to za inspektor, który nie potrafi lub nie chce podać na jakie przepisy się powołuje?

    Najpierw robisz, a potem projektujesz?
    Jeżeli jest tam inspektor to znaczy że inwestycja jest nadzorowana, więc z automatu powinien być projekt. A wygląda że nie ma....
    Ja mam wrażenie że szkoda zainwestować w normy i opracowania, ewentualnie ponieść koszty fachowca - lepiej zadać pytanie na forum - zawsze ktoś podrzuci materiały.
  • REKLAMA
  • #12 21197153
    faradek
    Poziom 23  
    Posty: 399
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Jeśli rzekomy inspektor nie wie na na jakie przepisy się powołuje to należałoby zweryfikować jego uprawnienia. Sprawa traktowania agregatu prądotwórczego jako zbiornik paliwa tez jest ciekawa, choć to akurat może być wina nienormalnych przepisów w naszym kraju, ale też może to być wymysł inspektora.
    mychaj napisał:
    I nie musi nic udowadniać

    Oczywiście że musi, choć masz rację, należałoby wystąpić o uzasadnienie decyzji na piśmie. Choćby po to aby móc się od niej odwołać.
    mychaj napisał:
    Ja mam wrażenie że szkoda zainwestować w normy i opracowania

    A ja mam odwrotne wrażenie, gdyż w pierwszym poście autor wprost zadał pytanie:
    klon200 napisał:
    Gdzie szukać tych informacji w przepisach i normach?
    Czy są jakieś normy i przepisy mówiące o tym szczegółowo?
  • #13 21197994
    mychaj
    Poziom 35  
    Posty: 4742
    Pomógł: 214
    Ocena: 939
    faradek napisał:
    Oczywiście że musi, choć masz rację, należałoby wystąpić o uzasadnienie decyzji na piśmie. Choćby po to aby móc się od niej odwołać.

    Tak, masz rację, tylko co jeżeli osoba nie ma racji? Iile czasu zajmie odpowiedź na takie uzasadnienie i jakie to są koszty? I co w przypadku przegranej na papiery?
    Jak znam życie trzeba będzie również potwierdzić kwalifikacje i kompetencje osoby wystawiającej odmienne zdanie na pismo ispektora... koszty, koszty i czas.
  • #14 21199132
    klon200
    Poziom 4  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    w pierwszym wpisie zadałem pytania:

    Gdzie szukać tych informacji w przepisach i normach?
    Czy są jakieś normy i przepisy mówiące o tym szczegółowo?

    Po to zadałem te pytania, aby bardziej doświadczeni użytkownicy forum podpowiedzieli mi, nakierowali, w których tych przepisach tego szukać.

    Po prostu chcę się dokształcić, nauczyć, sam zweryfikować, doczytać, zgłębić temat, żeby po prostu WIEDZIEĆ,

    a tu jak widzę ostatnie wpisy, to za przeproszeniem "gówno-burza z biciem piany", która nic konkretnego nie wnosi do tematu postu.

    Tym osobom, które udzieliły fachowych, konkretnych odpowiedzi i podpowiedziały/nakierowały, gdzie szukać wiedzy na ten temat, serdecznie dziękuję za pomoc,

    pozostałym, którzy "biją sztuczną pianę po to, aby zaistnieć na forum", a nie mają nic konkretnego do powiedzenia w temacie, życzę tego samego - czyli jak będziecie szukać pomocy i przepisów, żeby inni użytkownicy potraktowali Was tak samo, jak Wy traktujecie innych w tym poście.

    Zdrowia życzę.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię minimalnej odległości agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od budynków mieszkalnych. Użytkownicy wskazali, że kluczowym czynnikiem jest hałas generowany przez agregat, a nie tylko odległość. Przytoczono przepisy dotyczące ochrony przed hałasem, w tym Ustawę Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska. Wskazano, że minimalna odległość od budynku murowanego wynosi 8 m, jednak w przypadku okien w ścianie budynku, odległość ta powinna wynosić 10 m. Użytkownicy podkreślili również, że agregaty mogą być montowane wewnątrz budynków, pod warunkiem odpowiedniego przystosowania pomieszczenia. Wskazano na potrzebę konsultacji z profesjonalnymi firmami projektowymi oraz na konieczność posiadania odpowiednich norm i przepisów.