logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy ogranicznik prądu rozruchowego w rozdzielce budowlanej zapobiegnie wyzwalaniu bezpiecznika?

diter4 24 Sie 2024 14:20 759 17
REKLAMA
  • #1 21202151
    diter4
    Poziom 9  
    Posty: 41
    Ocena: 6
    Cześć,

    Taka sytuacja... Biorę prąd do budowy domu od sąsiada, bezpiecznik co chwilę rozłącza, jak ekipa budowlana załączy jakieś swoje urządzenia. Jest zrobiona rozdzielnica budowlana, ale tam nie, tylko zawsze u sąsiada. Elektryk powiedział, że to wina narzędzi ekipy budowlanej, bo ich narzędzia nie mają soft startu.
    Czy zamontowanie ogranicznika prądu rozruchowego na rozdzielnicy budowlanej rozwiąże problem?
  • REKLAMA
  • #2 21202235
    zathura80
    Poziom 17  
    Posty: 310
    Pomógł: 19
    Ocena: 42
    Idź do sąsiada,porozmawiaj i wymień jego zabezpieczenie na czas budowy na charakterystykę C
    Wszystko będzie dobrze

    Moderowany przez krzysiek7:

    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

  • #3 21202239
    diter4
    Poziom 9  
    Posty: 41
    Ocena: 6
    On nie da się namówić na wymianę
  • #4 21202284
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5338
    Pomógł: 504
    Ocena: 2881
    zathura80 napisał:
    Idź do sąsiada,porozmawiaj i wymień jego zabezpieczenie na czas budowy na charakterystykę C
    Wszystko będzie dobrze

    Skąd wiesz że wszystko będzie dobrze? Jakby to było bez znaczenia to by charakterystyk B nie robili.
    diter4 napisał:
    On nie da się namówić na wymianę

    Bardzo mądry sąsiad skoro nie da się namówić na grzebanie w instalacji na podstawie przypadkowych odpowiedzi z internetu ludzi którzy niewiele mają do powiedzenia.
  • #5 21202291
    zathura80
    Poziom 17  
    Posty: 310
    Pomógł: 19
    Ocena: 42
    Koszty ogranicznika byłyby wysokie może do sąsiada podejść ekonomicznie.
  • REKLAMA
  • #6 21202304
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5338
    Pomógł: 504
    Ocena: 2881
    zathura80 napisał:
    Koszty ogranicznika były by wysokie może do sąsiada podejść ekonomicznie

    Zazwyczaj za przeróbki płaci zainteresowany, więc nie przejmuj się finansami sąsiada. On ma i miał prąd, prądu nie ma pytający. Problem z prądem ma pytający a nie sąsiad, który chciał być miły i "użyczył" prąd. Czemu ma jeszcze coś płacić aby ktoś mógł korzystać z jego prądu?
    Wiesz jaka jest różnica między charakterystyką B i C? Oraz czy wiesz czemu w ciemno nie można wymieniać na C oraz mówić że na pewno wszystko będzie dobrze po wymianie? A jeśli już ma C to wymienić na D? Chyba nie rozumiesz tego?

    Dodano po 28 [minuty]:

    diter4 napisał:
    Cześć,

    Taka sytuacja... Biorę prąd do budowy domu od sąsiada, bezpiecznik co chwilę rozłącza, jak ekipa budowlana załączy jakieś swoje urządzenia. Jest zrobiona rozdzielnica budowlana, ale tam nie, tylko zawsze u sąsiada. Elektryk powiedział, że to wina narzędzi ekipy budowlanej, bo ich narzędzia nie mają soft startu.
    Czy zamontowanie ogranicznika prądu rozruchowego na rozdzielnicy budowlanej rozwiąże problem?

    Pochwal się jakie wartości zabezpieczeń są w RB, jakie u sąsiada oraz przy jakich urządzeniach jest problem, łącznie z podaniem ich mocy. Od tego trzeba zacząć.
  • REKLAMA
  • #7 21202466
    diter4
    Poziom 9  
    Posty: 41
    Ocena: 6
    Sąsiad ma B 16, rozdzielnica budowlana ma też te same, a rozłącza na kątówce z tarczą 230, czyli tej dużej z firmy Flex.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Rozdzielnicę robił elektryk, co sąsiadowi całą elektrykę, stwierdził, że to wina narzędzi, które nie mają softstartu.
  • #8 21202677
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7150
    Pomógł: 355
    Ocena: 1611
    diter4 napisał:
    rozłącza na kątówce z tarczą 230 czyli tej dużej z firmy Flex.

    Elektryk ma rację bo:
    diter4 napisał:
    Sąsiad ma B 16, rozdzielnica budowlana ma też te same

    Szlifierka bez miękkiego startu potrzebuje zabezpieczenia B 20 natomiast w tym przypadku może pomóc długi, rozwinięty przedłużacz.
  • REKLAMA
  • #9 21202772
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5156
    Pomógł: 644
    Ocena: 1142
    Topolski Mirosław napisał:
    Szlifierka bez miękkiego startu potrzebuje zabezpieczenia B 20

    A co wtedy z gniazdkiem? Bo normalne mają 16A (i długotrwale w praktyce nie dają rady), te niebieskie w pierwszym rozmiarze podobnie.

    Co do softstartu, szlifierka to proste urządzenie, możesz spróbować puścić ją przez regulator mocy na triaku, tak jest często zrobione w fabrycznych rozwiązaniach.
    Ewentualnie szeregowo przez grzejnik albo dwa, żeby się rozpędziła i potem przełączyć bezpośrednio.
  • #10 21202815
    diter4
    Poziom 9  
    Posty: 41
    Ocena: 6
    jarekgol napisał:
    Topolski Mirosław napisał:
    Szlifierka bez miękkiego startu potrzebuje zabezpieczenia B 20

    A co wtedy z gniazdkiem? Bo normalne mają 16A (i długotrwale w praktyce nie dają rady), te niebieskie w pierwszym rozmiarze podobnie.

    Co do softstartu, szlifierka to proste urządzenie, możesz spróbować puścić ją przez regulator mocy na triaku, tak jest często zrobione w fabrycznych rozwiązaniach.
    Ewentualnie szeregowo przez grzejnik albo dwa, żeby się rozpędziła i potem przełączyć bezpośrednio.


    Mógłbyś zaproponować jaki regulator można by zakupić?

    Ekipa budowlana ma inną rozdzielnicę z różnicówką i bezpiecznikami C13, ale elektryk powiedział, że to też nie pomoże, bo pierwsze zadziała u sąsiada.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Topolski Mirosław napisał:
    diter4 napisał:
    rozłącza na kątówce z tarczą 230 czyli tej dużej z firmy Flex.

    Elektryk ma rację, bo:
    diter4 napisał:
    Sąsiad ma B 16, rozdzielnica budowlana ma też te same

    Szlifierka bez miękkiego startu potrzebuje zabezpieczenia B 20, natomiast w tym przypadku może pomóc długi, rozwinięty przedłużacz.


    Mają rozwinięty przedłużacz.
  • #11 21202886
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17915
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3510
    jarekgol napisał:
    Co do softstartu, szlifierka to proste urządzenie, możesz spróbować puścić ją przez regulator mocy na triaku, tak jest często zrobione w fabrycznych rozwiązaniach.
    To trzeba ręczne przestawiać - zapomną i dalej to samo.
    Fabrycznie jest to w urządzeniu - za wyłącznikiem.
    Wyłączenie zasilania soft-start resetuje się automatycznie.
    jarekgol napisał:
    Ewentualnie szeregowo przez grzejnik albo dwa, żeby się rozpędziła i potem przełączyć bezpośrednio.
    To nie jest automatyczny soft-start.
    Narzędzia włącza się i wyłącza wielokrotnie - wyłącznikiem w urządzeniu.
    Dlatego soft-start musi się resetować automatycznie po zaniku zasilania.
  • #13 21203384
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4674
    Pomógł: 649
    Ocena: 1227
    diter4 napisał:
    Sąsiad ma B 16, rozdzielnica budowlana ma też te same, a rozłącza na kątówce z tarczą 230, czyli tej dużej z firmy Flex.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Rozdzielnicę robił elektryk, co sąsiadowi całą elektrykę, stwierdził, że to wina narzędzi, które nie mają softstartu.


    Podłączasz się u sąsiada pod gniazdo jednofazowe czy trójfazowe?
    Czy zabezpieczenie B16 u sąsiada jest tylko na to jedno gniazdo czy jeszcze coś innego jest nim zabezpieczone?
  • #14 21203385
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17915
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3510
    Napisali tak :
    Cytat:
    Częstotliwość włączania na minutę 2-15
    Musisz kupić i sprawdzić.
  • #15 21203464
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5156
    Pomógł: 644
    Ocena: 1142
    diter4 napisał:


    Ciężko powiedzieć co jest w środku i jak działa. Jak Cyrus pisał, musisz spróbować.
    Są jeszcze takie, ale musisz mieć do tego "gałkowego", tak jak koledzy napisali, może być upierdliwe, za to znacznie tańsze na próbę.
    https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-n..._unit_id=57109364-033e-4491-b06e-c53b9407a22e
    "Regulator mocy"
  • #16 21203507
    gklub
    Poziom 34  
    Posty: 1781
    Pomógł: 306
    Ocena: 762
    Spróbowałbym coś w tym stylu
    Link
    Link
    Link
    Nawet później może się przydać - gdzie potrzeba, tam się wtyka...
    jarekgol napisał:
    Ciężko powiedzieć co jest w środku i jak działa

    W serwisie spotykałem dla traf do np. 2,5kVA softstart w typie przekaźnika:
    Schematy elektryczne A i B z układem przekaźnika oraz opisem komponentów.
    Tu jest najprostsza wersja A z wykorzystaniem czasu zadziałania przekaźnika rzędu 10ms i druga B już na dłuższe czasy.
    Do traf wystarczy krótszy czas, do silników dłuższy w zależności od czasu rozbiegu i obciążenia.
    Bezpiecznik ratuje rezystor w razie utlenionych/nieprzewodzących styków.
    W wersji B C1* decyduje o czasie zadziałania przekaźnika, R3 dobrany zależnie od prądu/napięcia cewki przekaźnika. Moc rezystora R1 i jego chłodzenie decydują o dopuszczalnej częstości włączania.
    jarekgol napisał:
    https://allegro.pl/oferta/regu...64-033e-4491-b06e-c53b9407a22e

    W tej cenie najczęściej triak ze sterowaniem fazowym czyli tzw. ściemniacz z lat 80-tych. Brak zabezpieczenia nadprądowego - duży prąd rozruchowy uszkodzi triak i wyzwoli s-kę :(
  • #17 21203664
    diter4
    Poziom 9  
    Posty: 41
    Ocena: 6
    gkwiatkowski napisał:
    diter4 napisał:
    Sąsiad ma B 16, rozdzielnica budowlana ma też te same, a rozłącza na kątówce z tarczą 230, czyli tej dużej z firmy Flex.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Rozdzielnicę robił elektryk, co sąsiadowi całą elektrykę, stwierdził, że to wina narzędzi, które nie mają softstartu.


    Podłączasz się u sąsiada pod gniazdo jednofazowe czy trójfazowe?
    Czy zabezpieczenie B16 u sąsiada jest tylko na to jedno gniazdo czy jeszcze coś innego jest nim zabezpieczone?


    Podłączam pod siłę, nie wiem czy coś innego jest zabezpieczone pod tym gniazdem, ale w domu nic jeszcze nie ma, to nowy dom.
  • #18 21203827
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17915
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3510
    gklub napisał:
    W serwisie spotykałem dla traf do np. 2,5kVA softstart w typie przekaźnika:
    Tu jest najprostsza wersja A z wykorzystaniem czasu zadziałania przekaźnika rzędu 10ms i druga B już na dłuższe czasy.
    Błędna rada.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z częstym wyzwalaniem bezpiecznika u sąsiada podczas korzystania z narzędzi budowlanych, które nie mają funkcji soft start. Elektryk zasugerował, że przyczyną są narzędzia ekipy budowlanej. Użytkownik pyta, czy zainstalowanie ogranicznika prądu rozruchowego w rozdzielnicy budowlanej rozwiąże problem. W dyskusji pojawiają się różne sugestie, w tym wymiana zabezpieczenia na charakterystykę C, jednak sąsiad nie zgadza się na zmiany. Użytkownicy podkreślają, że narzędzia, takie jak szlifierki, wymagają odpowiednich zabezpieczeń, a także proponują użycie regulatorów mocy lub przedłużaczy, aby zminimalizować problem z prądem. Wskazano również na różnice między charakterystykami zabezpieczeń B i C oraz na konieczność dostosowania ich do mocy urządzeń.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA