logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak wykonać pomiary RCD dla STIEBEL PEB 18/21 z miernikiem MPI-530-TI?

KoZi9988 07 Paź 2024 11:28 591 28
REKLAMA
  • #1 21253743
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    Witam, jestem świeżo po szkole elektrycznej i chciałbym się czegoś dowiedzieć. Zależy mi na pomocy, a nie fali hejtu, bo w szkole nie uczyli młodych elektryków wszystkiego.

    Wymieniałem stary bojler na przepływowy podgrzewacz wody 3-fazowy. Bojler był 1-fazowy, więc poprowadziłem oddzielne zasilanie 4x4mm², ponieważ ogrzewacz na 3F PE. Zamontowałem wyłącznik RCD i wyłącznik typu S z charakterystyką C. Wszystko niby działa, ale przed oddaniem do użytku chciałem wykonać takie kontrolne pomiary (czysto naukowo dla siebie). Problem tkwi w tym, że nie bardzo wiem, jak zrobić pomiary na RCD, ponieważ N nie wychodzi na ogrzewacz i podpiąłem go tylko od strony zasilającej, żeby działał przycisk TEST. Jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć, jak to zrobić? Szukałem na YT i na forach, ale nie znalazłem takiego tematu. Dysponuję miernikiem MPI-530-TI i mam jedynie przystawkę do badania bezpośrednio przez gniazda 230V, jeśli chodzi o automatyczne pomiary RCD.

    Podgrzewacz jest firmy STIEBEL PEB 18/21/24 Przepływowy podgrzewacz wody 3-fazowy elektroniczny
  • REKLAMA
  • #2 21253793
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    O samych pomiarach trochę później, teraz pytanie - czy 3-fazowy ogrzewacz wody jest podłączony na stałe?
  • #3 21253851
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21253793

    Tak, jest podłączony na stałe
  • REKLAMA
  • #4 21253866
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    Czy ogrzewacz jest zamontowany w łazience? Bo nic kolega o tym nie pisze.
  • #5 21254006
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21253866
    Zamontowany jest w oddzielnym pomieszczeniu. Więc jeśli chodzi o strefy to nie mają raczej znaczenia :)
  • #6 21254020
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5327
    Pomógł: 504
    Ocena: 2875
    KoZi9988 napisał:
    Zamontowałem wyłącznik RCD i wyłącznik typu S z charakterystyką C. Wszystko niby działa, ale przed oddaniem do użytku chciałem wykonać takie kontrolne pomiary (czysto naukowo dla siebie).

    Jakie zabezpieczenia i jakiej wartości były w instrukcji obsługi?
    Pomiarów nie robi się dla siebie w celu naukowym ale dla stwierdzenia czy wszystko jest ok.
  • #7 21254035
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    KoZi9988 napisał:
    Problem tkwi w tym, że nie bardzo wiem, jak zrobić pomiary na RCD, ponieważ N nie wychodzi na ogrzewacz i podpiąłem go tylko od strony zasilającej.
    N nie jest potrzebne do pomiarów.
    Pomiary RCD robi się w obwodzie L-PE.
    KoZi9988 napisał:
    Zamontowałem wyłącznik typu S z charakterystyką C.
    Dlaczego charakterystyka "C" ?

    Pisząc post #1 powinieneś podać układ instalacji : TN-S, czy TT ?
  • #8 21254071
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    CYRUS2 napisał:
    Pisząc post #1 powinieneś podać układ instalacji : TN-S, czy TT
    Co za różnica, w obu przypadkach w instalacji występują takie same zabezpieczenia z wyjątkiem obwodu zasilania, gdzie w TT "obowiązuje" RCD selektywny do 500 mA.
    No i są inne kryteria skuteczności ochrony przez SWZ.
    Czyli - czym się różni instalacja wewnętrzna w obu przypadkach?
    Pomijam tutaj zasadność stosowania RCD dla ogrzewacza.
    Czyli jednak racja - układ sieci decyduje, czy ogrzewacz jest, czy też nie podłączony poprzez RCD.
  • #9 21256058
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21254035

    Z tego co pamiętam to pod grzałki zakłada się zabezpieczenie z charakterystyką C - ja założyłem C 32 z HAGER - dobrane pod zapotrzebowanie według tabeli w instrukcji od urządzenia. A co do RCD to założyłem Hager CDA440J 40A/0,03

    Znalazłem filmik montażowy w którym było zabezpieczenie RCD 25A/0,03 (to moja założona ma większy prąd znamionowy)

    A co do tego naukowego chodziło mi bardziej ze chciałem to sam zrozumieć jak to zbadać w takiej sytuacji. Bo jak nie w ten sposób to inaczej się tego nie nauczę ... w szkole leżały takie mierniki ale było - nie ruszaj bo popsujesz - i wyciągali je tylko na dni otwarte.

    Dodano po 3 [minuty]:

    >>21254035

    Przy próbie pomiaru RCD miał zbyt wczesne zadziałanie według miernika ale tu myślę ze błąd jest po mojej stronie a nie urządzenia

    Odnośnie drugiego pytania to z tego co pamiętam to pod grzałki zakłada się zabezpieczenie z charakterystyką C

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>21254071

    Układ sieci jest TN-S
  • #10 21256067
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 397
    Pomógł: 26
    Ocena: 89
    KoZi9988 napisał:
    pod grzałki zakłada się zabezpieczenie z charakterystyką C - ja założyłem C32 z HAGER - dobrane pod zapotrzebowanie według tabeli w instrukcji od urządzenia


    Wiesz co to jest IPZ ?
  • #11 21256068
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256067

    Impedancja pętli zwarcia?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #12 21256073
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 397
    Pomógł: 26
    Ocena: 89
    Po co się ją mierzy ? Ile powinna wynosić przy zabezpieczeniu C32 ? Zmierzyłeś ?
  • #13 21256084
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256073

    Mierzy się ją po to, żeby sprawdzić, czy zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie elektrycznym zadziała w odpowiednim czasie?
    Jeszcze tego pomiaru nie wykonałem, bo zacząłem od RCD, a poddałem się po kilku próbach i postanowiłem tu zapytać.
  • #14 21256096
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    KoZi9988 napisał:

    z tego co pamiętam to pod grzałki zakłada się zabezpieczenie z charakterystyką C
    To źle wiesz.
    Dobiera sie oceniając parametry liczbowe.
    Co to jest charakterystyka "C" ?
    Jakie parametry ma charakterystyka "C" ?
    KoZi9988 napisał:
    Układ sieci jest TN-S
    Co to jest uklad TN-S i do czego służy ?
    TN-S wprowadza norma PN-HD 60364-4-41
  • #15 21256307
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256096

    Prąd zwarciowy zadziałania wyzwalacza od 5 do 10 krotności prądu znamionowego wyłącznika - jeśli dobrze pamiętam

    Czyli jeśli moc znamionowa jest 21 kW ----> prąd znamionowy 31 A

    Ib<In<Iz

    Ib = 29,5 A
    In= ?
    Iz= 34 A

    I2 prąd zadziałania urządzenia
    I2= 1,45x29,5?
    I2=42 A??

    Czyli C32 ---> 32x5= 160 32x10= 320 czyli aktualne zabezpieczenie wyzwoli w najgorszym przypadku przy 320 A a najlepszym 160 A?

    Więc powinno być coś co wyzwoli od 42 A? Czyli B16 3p?

    Posiłkuję się internetem i nie wiem, czy dobrze to wyliczam, mam nadzieję, że będzie to czytelne?

    Mocno mi zależy, żeby to dosyć szybko dać do użytku. Planuję iść na kurs pomiarowy, tylko teraz muszę prosić o kogoś pomoc.

    Dodano po 6 [minuty]:

    >>21256096

    Układ TN-S jest to L1, L2, L3 z rozdzielonym przewodem PE i N

    A odnośnie tego, do czego służy, nie bardzo wiem, jak się do tego odnieść? Chodzi o to, że jest stosowany głównie w budynkach mieszkalnych?
  • Pomocny post
    #16 21256328
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    IPZ dla zabezpieczenia 32 A i charakterystyki C to ≦ 0,72 Ω, z pominięciem współczynnika korekcyjnego.
    Oczywiście w obwodzie z RCD trudno wykonać ten pomiar bez zmostkowania styków różnicówki.
    Co do samych pomiarów RCD - można wykonać pomiar prądu zadziałania na samych zaciskach RCD. Pomiar czasu zadziałania nie wymagany, chyba że aparat jest z odzysku.
    Wskazane przy tym, by dokonać pomiaru ciągłości przewodu ochronnego, od zacisku PE od strony zasilania do zacisku PE odbiornika.
    Pomocne przy tym jest właśnie pomiar IPZ na urządzeniu odbiorczym.
    CYRUS2 napisał:
    Co to jest charakterystyka "C" ?
    Jakie parametry ma charakterystyka "C" ?
    Też jestem ciekawy wykładu w kolegi wykonaniu.
  • #17 21256350
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256328

    Dobra rozumiem to co tu jest napisane i dziękuję za jasną odpowiedź w kwestii pomiarów. Ale pogubiłem się już w kwestii tych zabezpieczeń. Mogę prosić o pomoc w dobraniu samego nadprądowego ? A ja na podstawie tego dojdę do tego jak to zrobić. Byłbym bardzo wdzięczny
  • #18 21256363
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    Zabezpieczenia dobieramy zarówno do rodzaju i przekroju przewodów, sposobu ich ułożenia oraz spodziewanych spadków napięć na "końcu linii", w miejscu podłaczenia odbiornika.
    To tak w skrócie.
  • #19 21256369
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256363

    A jest gdzieś coś przystępnego skąd mogę brać wiedzę żeby to dokładnie dobrać.
  • Pomocny post
    #20 21256416
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    No cóż, pomocne będą arkusze PN 5-523; 4-473; 4-42, ale kolega ich raczej nie ma, to trzeba szukać w necie.
    Ja polecam publikację doktora Musiała : Link
  • REKLAMA
  • #21 21256423
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    >>21256416


    Dziękuję, zapoznam się i najwyżej będę pytał w przypadku niejasności.
  • #22 21256553
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    KoZi9988 napisał:
    Mierzy się ją (IPZ) po to, żeby sprawdzić, czy zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie elektrycznym zadziała w odpowiednim czasie ?
    Nie jest tak.
    KoZi9988 napisał:

    Więc powinno być coś co wyzwoli od 42 A? Czyli B16 3p?
    42A nie wynika z pomiaru IPZ.
    Dlatego napisałem, że tak nie jest.

    IPZ - mierzy się , jeżeli bezpiecznik jest stosowany do ochrony przeciwporażeniowej.
    Norma PN-HD 60364-4-41 podaje maksymalne czasy.
    KoZi9988 napisał:
    Układ TN-S jest to L1, L2, L3 z rozdzielonym przewodem PE i N
    A odnośnie tego, do czego służy, nie bardzo wiem
    W układzie TN-S bezpiecznik, jest stosowany do ochrony przeciwporażeniowej.

    Układy - TN-C, TN-S, TN-C-S ,TT, IT.
    To połączenia w instalacji realizujące ochronę przeciwporażeniową.
  • #23 21256585
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    CYRUS2 napisał:
    W układzie TN-S bezpiecznik, jest stosowany do ochrony przeciwporażeniowej.

    CYRUS, przestań, dobrze? I co jeszcze jest stosowane do ochrony przeciwporażeniowej?
  • #24 21256620
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    CYRUS2 napisał:
    W układzie TN-S bezpiecznik, jest stosowany do ochrony przeciwporażeniowej.
    elpapiotr napisał:

    CYRUS, przestań, dobrze? I co jeszcze jest stosowane do ochrony przeciwporażeniowej?
    PN-HD 60364-4-41.
    Fragment tekstu z normy PN-HD 60364-4-41 dotyczący zabezpieczeń.
    Zawsze tak było.
  • #25 21256641
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    No i co z tymi parametrami, dowiem się w końcu?
  • #26 21256673
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    elpapiotr napisał:
    No i co z tymi parametrami, dowiem się w końcu?
    Czytaj post #15.
  • #27 21256713
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    No przecież nie zgadzasz się z treścią w poście 15, to jak?
  • #28 21256993
    KoZi9988
    Poziom 2  
    Posty: 15
    CYRUS2 napisał:
    42A nie wynika z pomiaru IPZ.



    To co opisałem było wynikiem moich obliczeń a nie pomiarów...
  • #29 21257040
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    CYRUS2 napisał:
    42A nie wynika z pomiaru IPZ.
    KoZi9988 napisał:

    To co opisałem było wynikiem moich obliczeń a nie pomiarów...
    Ale w twoich obliczeniach też nie ma z IPZ.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik, świeżo po szkole elektrycznej, wymienił stary bojler na przepływowy podgrzewacz wody STIEBEL PEB 18/21, podłączając go na stałe z oddzielnym zasilaniem 4x4mm² oraz wyłącznikiem RCD i nadprądowym typu S z charakterystyką C. Przed oddaniem urządzenia do użytku, chciał wykonać pomiary RCD, jednak napotkał trudności związane z brakiem wyjścia N na ogrzewacz. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że pomiary RCD wykonuje się w obwodzie L-PE, a także zwrócili uwagę na znaczenie pomiaru impedancji pętli zwarcia (IPZ) oraz odpowiedniego doboru zabezpieczeń. Użytkownik zainstalował zabezpieczenie Hager CDA440J 40A/0,03 oraz C32 z Hager, a także planuje dalsze kształcenie w zakresie pomiarów elektrycznych.
REKLAMA