    Witam,
    Mam instalację fotowoltaiczną z falownikiem Huawei Sun2000-10ktl-m1 oraz 22 szt. paneli QCELLS_QPEAK_DUO_G5_330W o łącznej mocy 7,26 kWp.
    Panele zamontowane są na dwóch przyległych połaciach dachu skierowanych na południowy-zachód (żadnych zacienień).
    Na jednej połaci jest 10 paneli w dwóch rzędach połączonych szeregowo do 1 stringu, na drugiej 12 paneli też szeregowo do 2 stringu.
    Teraz zamontowałem PC i chciałbym powiększyć instalację tzn. dołożyć 11 (analogicznie 5 6) paneli Bauer BS-335-6MHB5-EL jako 3 rząd (taka sama szerokość panela).
    Czy mogę te panele dołączyć też szeregowo?
    Nie jestem fachowcem, więc proszę o rzetelną podpowiedź.
  • REKLAMA
  • #2 21289686
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Do czego chcesz dołączyć?

    Dodano po 33 [sekundy]:

    Do istniejących stringów raczej już nie, chociaż trzeba by policzyć ale trzeba znać parametry tych istniejących jaki nowych
  • REKLAMA
  • #3 21289736
    karnmi
    Poziom 11  
    Posty: 4
    Ocena: 3
    Witam
    Na 1 jednym stringu byłoby 10 szt. QCELLS_QPEAK_DUO_G5_330W i 5 szt. Bauer BS-335-6MHB5-EL połączonych szeregowo
    na 2 stringu 12 szt. QCELLS i 6 szt. Bauer też połączonych szeregowo. Napięcie wejściowe max. falownika 1100 V.
    Nie wiem, czy napięcia stringów się sumuje?
    Załączniki:
    • QCELLS_QPEAK_DUO_G5_330 .pdf (943.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bauer-karta.pdf (288.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #4 21289762
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Może tak być, chociaż trochę stracisz na tych BS bo prąd mają o 1 A większy ale max poleci tyle ile mogą wytworzyć Qcells Napięciowo spokojnie mieszczą się w parametrach falownika.
    1100 dotyczy jednego ze stringów, są niezależne

    (10x40,66 + 5x40,7) x wsp. temp < 1100
    (12x40,66 + 6x40,7) x wsp. < 1100