logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Błędny podział PEN i stare przewody w nowym domu - co zrobić?

ksejnex 01 Sty 2025 03:59 963 17
  • #1 21371504
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    Dzień dobry,
    posiadam dwa problemy z instalacją elektryczną w nowo wybudowanym domu.
    Pierwszym jest błędny podział PEN, a drugim 15-letnie przewody w nowym domu.

    W sprawie podziału PEN projekt określa układ jako TN-S (zdaję sobie sprawę, że prawdziwy TN-S jest nierealny w Polsce), lecz został utworzony układ TT. Jako ochronę używana jest jedynie szpilka.

    W sprawie przewodów istnieje problem, że zostały prawdopodobnie zainstalowane przynajmniej 15-letnie przewody, wnioskując po kolorze przewodu fazowego (czarny zamiast brązowego) i czarnej patynie na dużej ilości żył. (Chodzi o przewody od oświetlenia i gniazd)

    Instalacja była kończona przez ucznia pierwszego elektryka z powodu jego odejścia na wieczny odpoczynek. I zastanawiam się, czy robić samemu układ TN-C-S, ponieważ raczej nie ma opcji na robienie podziału w przyłączu, ponieważ idą od niego 4 żyły. Nie jestem pewien, czy powinno uziemiać się punkt podziału, bo jestem tylko uczniem liceum, więc chyba namówię tatę na to, by wezwał jakiegoś elektryka, który na to spojrzy. I zastanawiam się, jaki elektryk posiadał tyle przewodu starego typu, by zrobić dom 500 m² w 2022.

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zastanawiam się, czy robić to sam, czy pozostawić to, jak jest (chodzi o podział, bo z przewodami to po ptakach).
  • #2 21371505
    Adam Walko
    Poziom 35  
    Posty: 2575
    Pomógł: 209
    Ocena: 433
    ksejnex napisał:
    namówię tatę na to by wezwał jakiegoś elektryka

    Najbardziej właściwe posunięcie!
  • #3 21371525
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6170
    Pomógł: 280
    Ocena: 932
    W sprawie rodzaju sieci elektrycznej /te TN, TT/ - widzę u autora tematu pewne poważne braki nawet co do teorii.
    Proponuję poczytać choćby to forum - te tematy są obszernie opisywane, no bardzo obszernie :-)
    Proponuję j/w elektryka.

    A co do koloru żył - to czarny jak najbardziej może być fazowy, zarezerwowane na stałe funkcje mają żyła niebieska i żółto-zielona... Przynajmniej w Europie :-)

    Na przewodzie na wierzchu są nadrukowane zazwyczaj różne napisy - można je odczytać i próbować poznać co to za przewód ?
  • #4 21371587
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    ksejnex napisał:
    jestem tylko uczniem liceum, więc chyba namówię tatę na to, by wezwał jakiegoś elektryka
    To jedyne co możesz zrobić, bo raczej osobą decyzyjną jest ojciec a nie nastolatek licealista.
  • #5 21371862
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    >>21371525
    Nie wiem jakie mam braki ale w moim rozumienu prawdziwe tn-s w Polsce jest nie możliwe ponieważ elektrownia nie doprowadza oddzielnie przewodów pe i n i z tego co wiem w Polsce za tn-s uznaje się podział w przyłączu

    A co do przewodów chodzi głównie o utlenienie miedzi, a z izolacji nie przeczytam daty bo osprzęt już jest. A kolor żyły fazowej wskazuje tylko na datę produkcji bo w hurtowni zawszę dostaję nową kolorystykę i czy jest szansa dostać starą dziś

    Bardzo proszę o wytłumaczenie albo przynajmniej powiedzenie jaka część mojego zrozumienia układów jest błędna

    Dodano po 12 [minuty]:

    Chodzi też o to że w układzie TT (z tego co wiem) powinno być w przyłączu zabezpieczenie przedlicznikowe 3P+N z powodu możliwej różnicy potencjałów pomiędzy PE i N pamiętając o tym że pętla zwarcia idzie przez ziemię więc jeśli uziemienie jest do bani to przedlicznikowe może nie zadziałać przy zwarciu którejś z faz do PE. A wydaje mi się łatwiejsze i szybsze wykonanie podziału PEN niż wymienienie przedlicznikowego i testowanie uziemienia bo niestety następca elektryka raczej nie posiadał takich rzeczy jak tester pętli zwarcia

    Chyba nie napisałem że zabezpieczenie przedlicznikowe to 3P
  • #6 21371953
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    ksejnex napisał:
    >>21371525
    Nie wiem jakie mam braki ale w moim rozumienu prawdziwe tn-s w Polsce jest nie możliwe ponieważ elektrownia nie doprowadza oddzielnie przewodów pe i n i z tego co wiem w Polsce za tn-s uznaje się podział w przyłączu
    ...

    Jeśli w otrzymanych warunkach przyłączenia podano istniejący system sieci TN-C, a wymagany system instalacji odbiorcy TN-S, to jest to typowy układ powiązań z siecią dostawcy. Wynika z tego zapisu, że doprowadzony jest do odbiorcy układ sieci czteroprzewodowy L1, L2, L3 i PEN, który należy przekształcić u odbiorcy w układ pięcioprzewodowy L1, L2, L3, N i PE.
    Żyłę PE należy uziemić.
    Istniejąca szpilka uziemienia nie świadczy o układzie instalacji TT.

    ksejnex napisał:
    ...
    W sprawie podziału PEN projekt określa układ jako TN-S (zdaję sobie sprawę, że prawdziwy TN-S jest nierealny w Polsce), lecz został utworzony układ TT. Jako ochronę używana jest jedynie szpilka. ...


    Reszta twojej wypowiedzi zawiera błędy i nie warto ich prostować, zaufaj wezwanym elektrykom.
  • #7 21371962
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    >>21371953
    Jeśli PE nie łączy się z N to jest to układ TT a sprawdzałem to na wzrok i Miernikiem i nie są one połączone
  • #8 21372098
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    ksejnex napisał:
    >>21371953
    Jeśli PE nie łączy się z N to jest to układ TT a sprawdzałem to na wzrok i Miernikiem i nie są one połączone

    Jeśli drążysz temat, twoje oględziny rodzą dalsze wątpliwości, to zamieść schemat instalacji od miejsca zasilenia z sieci, bo tylko na takiej podstawie można zająć stanowisko odnoście błędów czy poprawności połączeń.

    Pozdrawiam
  • #9 21372114
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4656
    Pomógł: 648
    Ocena: 1220
    ksejnex napisał:
    A co do przewodów chodzi głównie o utlenienie miedzi, a z izolacji nie przeczytam daty bo osprzęt już jest. A kolor żyły fazowej wskazuje tylko na datę produkcji bo w hurtowni zawszę dostaję nową kolorystykę i czy jest szansa dostać starą dziś


    Przewody mogą być w miarę nowe, ale mogły leżeć w bardzo wilgotnym pomieszczeniu lub nawet w zalanej piwnicy.
    Pokaż zdjęcie tego przewodu. Tylko wyłącz zasilanie, żeby prąd Cię nie poraził.
  • #10 21372265
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    >>21372114
    Sprawdziłem nie są stare po dacie na izolacji ale tak zaśniedziały że aż dziwne może tynk je utlenił a schemat zrobię jak wrócę do domu najwyżej teraz mogę zrobić zdjęcia terminacji przewodów

    Dodano po 1 [godziny] 51 [minuty]:

    tyqva napisał:
    ksejnex napisał:
    >>21371953
    Jeśli PE nie łączy się z N to jest to układ TT a sprawdzałem to na wzrok i Miernikiem i nie są one połączone

    Jeśli drążysz temat, twoje oględziny rodzą dalsze wątpliwości, to zamieść schemat instalacji od miejsca zasilenia z sieci, bo tylko na takiej podstawie można zająć stanowisko odnoście błędów czy poprawności połączeń.

    pozdrawiam


    Zrobiłem uproszczony schemat wraz z zdjęciami pomiarów które wykonałem. Jest to na 100% układ TT i wydaję mi się by przejść na układ TN-C-S Wystarczy zamienić 2 złączki torowe PE i N na jedną 4 polową. Proszę o informację czy mogę tak zrobić (I tak pewnie zrobi to elektryk) i czy to dobry pomysł uziemić przewód PE w drugiej rozdzielnicy ponieważ pręt uziemiający jest aktualnie odłączony.
    Jeszcze jedno, na jednym zdjęciu widać napięcie pomiędzy przewodami PE i N które nie występuje w układach TN i dlatego przewód N powinien być rozłączany przez zabezpieczenie przelicznikowe w układach TT
    Schemat :

    Schemat elektryczny rozdzielnic w układzie TT z zaznaczonym połączeniem przewodów PE i N.

    Zdjęcia :

    Multimetr pokazujący napięcie 116.9 V przed otwartą skrzynką elektryczną.
    Ręka trzymająca multimetr pokazujący napięcie 4,5 V na tle dwóch rozdzielnic elektrycznych.
    Multimetr cyfrowy pokazujący pomiar napięcia w rozdzielnicy elektrycznej
    Multimetr trzymany przed otwartą szafą elektryczną z odczytem 3,2 mV.
    Ręka trzyma miernik napięcia przed tablicą rozdzielczą z okablowaniem.
    Miernik pokazujący napięcie 17.32 V przed dwoma rozdzielnicami elektrycznymi.
    Multimetr wskazujący napięcie 1.9 mV z rozdzielnicą elektryczną w tle.
    Wyświetlacz multimetru pokazujący napięcie 1,396 V AC przed rozdzielnicą elektryczną.
    Osoba trzymająca miernik napięcia przed otwartą rozdzielnicą elektryczną.
    Ręka trzymająca miernik Fluke przed rozdzielnicą elektryczną.
    Pomiar napięcia w rozdzielnicy za pomocą multimetru Fluke z wyświetlonym wynikiem 354,0.
    Schemat elektryczny z tabelą typów kabli i kierunków.
    Schemat elektryczny z detalami tabeli kabli
    Schemat instalacji elektrycznej na kartce papieru.
    Zdjęcie rozdzielnicy elektrycznej z oznaczeniami ZASILANIE i ODPŁYW.
    Szafa elektryczna z bezpiecznikami i przewodami.
    Ręka trzymająca miernik napięcia, pokazujący odczyt 101,1 V, na tle otwartej skrzynki elektrycznej.
    Ręka trzymająca miernik przed panelem elektrycznym.
    Multimetr pokazujący wynik pomiaru obok rozdzielnicy elektrycznej
    Multimetr Fluke 87V wskazuje pomiar 202,5 w skrzynce elektrycznej.
    Multimetr Fluke 87 V pokazujący oporność 371,0 omów, trzymany przed rozdzielnicą elektryczną.
    Ręka trzymająca multimer z wyświetlaną wartością rezystancji 0,2 Ω przed otwartą skrzynką elektryczną.
    Zdjęcie wnętrza rozdzielnicy elektrycznej z przewodami i bezpiecznikami.
    Multimetr mierzący rezystancję w rozdzielnicy elektrycznej.
    Multimetr pokazujący pomiar rezystancji 37,54 kΩ na tle skrzynki elektrycznej.
    Złącze elektryczne z kolorowymi przewodami i terminalami w skrzynce rozdzielczej.
  • #11 21372490
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4656
    Pomógł: 648
    Ocena: 1220
    Jaki jest układ sieci zasilającej podany przez dostawcę energii?
  • #12 21372535
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    gkwiatkowski napisał:
    Jaki jest układ sieci zasilającej podany przez dostawcę energii?

    Jak widać na zdjęciu TN-C
  • #13 21372585
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17743
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3473
    ksejnex napisał:
    Wystarczy zamienić 2 złączki torowe PE i N na jedną 4 polową. Proszę o informację czy mogę tak zrobić
    Nic nie wolno ksejnex - laikowi robić.
    Niech rodzice zatrudnią fachowca żeby zrobił gruntowny przegląd - z pomiarami.
    ksejnex - nie dotykaj się do elektryki !
    Bo więcej zepsujesz niż poprawisz.
    tyqva napisał:
    Istniejąca szpilka uziemienia nie świadczy o układzie instalacji TT.
    Reszta twojej wypowiedzi zawiera błędy i nie warto ich prostować, zaufaj wezwanym elektrykom.
    Dobrze napisałeś.
  • #14 21372602
    pllub
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 24
    Ocena: 113
    @ksejnex Potrzebny jest dobry elektryk, bo to co zrobił poprzedni to fatalnie wygląda. Ta instalacja miała robione pomiary??? Bo nie wygląda na taką co mogłaby je przejść. Tak okiem laika :)
  • #15 21372623
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    >>21372585
    Nigdzie nie pisałem że to TT z powodu szpilki chodziło o to że do TT szpilka moim zdaniem to za mało jak by było otokowe to bym sobie odpuścił ,a co do "fachowców" uprawnienia to 500zł czyli grosze jak za coś takiego i nie oznaczają wiedzy ani umiejętności mam kolegę na elektryku debilowi nie dał bym żarówki przykręcić, u znajomego byli fachowcy za wschodniej granicy z uprawnieniami i przykręcili gniazdko za otwory gdzie wchodzi wtyczka jak będzie mi się chciało to prześlę zdjęcia. Bo za jakiś czas ma być odbiór i nwm jak to z tym czy odbiorą TT zamiast TN-S bo na pewno zabezpieczenie przelicznikowe musi być 3P N a nie 3P jak teraz i nie jestem pewien czy pętla zwarcia jest odpowiednia bo jak różnicówka się spierdzeli to będzie słabo
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.




    Dodano po 4 [minuty]:


    >>21372602
    pllub napisał:
    @ksejnex Potrzebny jest dobry elektryk, bo to co zrobił poprzedni to fatalnie wygląda. Ta instalacja miała robione pomiary??? Bo nie wygląda na taką co mogłaby je przejść. Tak okiem laika

    Jak pisałem elektryk który to robił nie jest już z nami i kończył to jego uczeń a ta bardziej pusta rozdzielnica to robota gości od rekuperacji bo musieli puszczać 3 fazy bo zapomnieli
  • #16 21372632
    pllub
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 24
    Ocena: 113
    ksejnex napisał:
    szpilka moim zdaniem to za mało jak by było otokowe to bym sobie odpuścił

    Jak dom był budowany 2 lata temu to powinien być wykonany uziom fundamentowy. Ktoś to przeoczył.
  • #17 21372654
    ksejnex
    Poziom 3  
    Posty: 57
    >>21372632
    Ta budowlańcy to byli naprawdę fachowcy, zapomnieli o antresoli i zalali betonem, a jeszcze hydroizolacja jest do bani i leje się do piwnicy.
  • #18 21372692
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7138
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    Z uwagi na to, że prawidłowe podpowiedzi padły: post#2;3;4;6 - temat zamykam.
    Instalacja elektryczna ma zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność i tym mogą zajmować się osoby do tego uprawnione.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza dwa problemy z instalacją elektryczną w nowo wybudowanym domu: błędny podział PEN oraz użycie 15-letnich przewodów. Projekt przewiduje układ TN-S, jednak w rzeczywistości zastosowano układ TT z jedynie szpilką jako ochroną. Użytkownik zauważa, że przewody fazowe mają czarny kolor, co sugeruje ich wiek. W odpowiedziach podkreślono, że czarny przewód może być fazowy, a także zasugerowano, aby użytkownik skonsultował się z elektrykiem w celu oceny instalacji. Wskazano na konieczność uziemienia żyły PE oraz na błędy w wykonaniu instalacji przez poprzednich fachowców. Użytkownik rozważa przekształcenie układu na TN-C-S, co wymagałoby zamiany złączek oraz uziemienia w drugiej rozdzielnicy. W dyskusji podkreślono znaczenie zatrudnienia wykwalifikowanego elektryka do przeprowadzenia przeglądu i pomiarów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA