logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Jak zabezpieczyć instalację hybrydową PV przed awarią przełącznika I-0-II (przerwanie "N")

Pawel352 09 Mar 2025 13:21 930 6
REKLAMA
  • #1 21472386
    Pawel352
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Panowie, witam serdecznie wszystkich.
    Temat dotyczy instalacji fotowoltaicznej zbudowanej na falowniku hybrydowym Deye, w zestawie z magazynem energii.
    Układ TN-C-S. Falownik zasilony z sieci AC, obwody odbiorcze zasilane z wyjścia LOAD falownika.
    W rozdzielnicy PV, oprócz wymaganych zabezpieczeń, zamontowany przełącznik Hager SFT440 4P, spełniający rolę bypassu w przypadku awarii falownika.
    Przełącznik uległ awarii, dokładnie tor "N”, co poskutkowało pojawieniem się na odbiornikach napięcia około 400 V i uszkodzeniem kilku urządzeń elektrycznych.
    Jak zapobiegać niebezpieczeństwu związanemu z taką awarią?
    Kilka propozycji, które zostały mi polecone:
    1. Zastosowanie przełącznika Hager SF463 3-faz N z torem neutralnym rozłączanym na końcu, a załączanym jako pierwszy (w przypadku awarii toru N w przełączniku, sytuacja ponownie się powtarza).
    2. Zastosowanie przełącznika 3P bez rozłączania "N" oraz połączenie "N" z LOADU z "N" w rozdzielnicy głównej (sporo użytkowników twierdzi, że należy obligatoryjnie uniknąć łączenia "N" w takich przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo pracowników energetyki w razie awarii, oraz powołując się na istniejące przepisy).
    3. Uziemienie "N" za przełącznikiem Hagera (w przypadku uszkodzenia przełącznika i przerwania "N", przewód ochronny przejmie rolę przewodu neutralnego, nie doprowadzając do pojawienia się napięcia niebezpiecznego dla urządzeń odbiorczych. Polskie normy wręcz zakazują takich rozwiązań, podczas gdy w krajach takich jak Australia, Nowa Zelandia, RPA połączenie N i uziomu jest obowiązkowe). W załączniku umieszczam poglądowe schematy, otrzymane od producenta falowników Deye.

    Ww. sytuacja uświadomiła mi niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem przełączników 4P jako bypass w instalacjach fotowoltaicznych.
    Zapraszam doświadczonych ekspertów do dyskusji i proszę uprzejmie o podzielenie się swoim doświadczeniem.

    Schemat instalacji fotowoltaicznej z falownikiem hybrydowym i magazynem energii.
    Schemat połączeń instalacji fotowoltaicznej z falownikiem hybrydowym.
    AI: Jaki jest dokładny model falownika hybrydowego Deye używanego w instalacji?
    Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
    AI: Jakie urządzenia zostały uszkodzone przez przepięcie i jakie są ich specyfikacje?
    Przełącznik I-0-II sieć agregat Hager 4P 40 A SFT440
  • REKLAMA
  • #2 21472996
    gilus1
    Poziom 29  
    Posty: 1246
    Pomógł: 111
    Ocena: 241
    Uziemienie przewodu N to błąd, bo z układu TNCS określonego normami wykonasz coś kombinowanego i o wątpliwym bezpieczeństwie albo przyczynisz się do ciągłego wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego. Bezpiecznym rozwiązaniem jest przełącznik 3P+N, natomiast czy może być tylko 3P to już trzeba poznać budowę inwertera.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21473315
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17646
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3453
    Temat awarii N (PEN) regularnie pojawia się na forum.
    Pawel352 napisał:
    Przełącznik uległ awarii, dokładnie tor "N”, co poskutkowało pojawieniem się na odbiornikach napięcia około 400 V i uszkodzeniem kilku urządzeń elektrycznych.
    Jak zapobiegać niebezpieczeństwu związanemu z taką awarią ?
    Zainstalować kontroler napięcia zmiennego.
    Pawel352 napisał:

    Ww. sytuacja uświadomiła mi niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem przełączników 4P jako bypass
    Stosując kontroler, nie musisz wybierać przełącznika 3P+N.
    Bo załączenie napięcia jest:
    1. Ze zwłoką.
    2. Tylko wtedy, gdy napięcie jest prawidłowe.
    3. Błyskawicznie wyłączy napięcie - jeżeli energetyka poda napięcie za wysokie.
    Dodatkowo chroni:
    - przy przypaleniu styku N (PEN)
    - awarią PEN poza obiektem.
    Pawel352 napisał:
    Uziemienie "N" za przełącznikiem Hagera (w przypadku uszkodzenia przełącznika i przerwania "N", przewód ochronny przejmie rolę przewodu neutralnego, nie doprowadzając do pojawienia się napięcia niebezpiecznego dla urządzeń odbiorczych.
    Nie wolno tego robić!
    Uziom chroni przed przepięciami - uziemienie N wprowadza przepięcia do instalacji.
  • REKLAMA
  • #4 21476218
    Pawel352
    Poziom 2  
    Posty: 3
    >>21473315

    Dziękuje serdecznie za odpowiedź Panie Cyrus2, dokładnie takiego rozwiązania poszukiwałem.
    Czy może pan polecić producenta/model, który został sprawdzony w praktyce i działa zgodnie z przeznaczeniem?
    W sieci znalazłem wyłącznie jedną stronę oferującą układy z dwupunktowym systemem pomiaru.
  • REKLAMA
  • #5 21476268
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11704
    Pomógł: 847
    Ocena: 2770
    CYRUS2 napisał:
    uziemienie N wprowadza przepięcia do instalacji.

    Skąd takie twierdzenie?
    Przecież przy WLZ TNC punkt rozdziału jest z reguły uziemiony i to solidnie. W moim domu tak jest i nie ma problemów z przepięciami.
  • Pomocny post
    #6 21476311
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17646
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3453
    jack63 napisał:
    Przecież przy WLZ TNC punkt rozdziału jest z reguły uziemiony i to solidnie. W moim domu tak jest i nie ma problemów z przepięciami.
    Twój uziom nie łączy PEN i N.
    Na obiekcie jest uziemione GSW i szyna PE.
    Fragment tekstu omawiający uziemienie przewodu PEN w kontekście normy IEC 60364.
    W obiekcie jest tylko jeden uziom.
  • #7 21478860
    Pawel352
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Przełącznik wymieniony na solidny 8-polowy Hager SF463.
    W celu dodatkowej ochrony zalecam każdemu rozważyć w ww. układach montaż kontrolera napięcia przemiennego z dwupunktowym systemem pomiaru.
    Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia instalacji hybrydowej fotowoltaicznej z falownikiem Deye przed awarią przełącznika Hager SFT440, który uległ uszkodzeniu, co doprowadziło do pojawienia się niebezpiecznego napięcia na odbiornikach. Użytkownicy zaproponowali kilka rozwiązań, w tym zastosowanie przełącznika Hager SF463 3-fazowego z torem neutralnym rozłączanym na końcu oraz instalację kontrolera napięcia zmiennego, który zapewnia dodatkową ochronę przed przepięciami i awariami. Wskazano również na błędy związane z uziemieniem przewodu N w układzie TN-C-S.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA