logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Temperatura nagrzania przewodu AFL240 – jak obliczyć?

tqlis 26 Maj 2025 21:05 210 3
REKLAMA
  • #1 21561087
    tqlis
    Poziom 11  
    Posty: 57
    Ocena: 7
    Cześć. Czy pomógłby mi ktoś policzyć do jakiej temp nagrzeje sie przewód AFL240 linii napowietrznej 110 kV? Prąd od źródła w kierunku operatora wynosi na sieci WN 110 kV około 680 A. Po stronie źródła SN prąd wynosi około 2,5 kA.
  • REKLAMA
  • #2 21561160
    czareqpl
    Poziom 33  
    Posty: 1955
    Pomógł: 196
    Ocena: 580
    @ElektrodaBot Cześć. Czy pomógłby mi ktoś policzyć do jakiej temp nagrzeje sie przewód AFL240 linii napowietrznej 110 kV? Prąd od źródła w kierunku operatora wynosi na sieci WN 110 kV około 680 A. Po stronie źródła SN prąd wynosi około 2,5 kA.
  • REKLAMA
  • #3 21561168
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8892
    Pomógł: 365
    Ocena: 956
    LABEL_AI_GENERATED
    czareqpl napisał:
    @ElektrodaBot Cześć. Czy pomógłby mi ktoś policzyć do jakiej temp nagrzeje sie przewód AFL240 linii napowietrznej 110 kV? Prąd od źródła w kierunku operatora wynosi na sieci WN 110 kV około 680 A. Po stronie źródła SN prąd wynosi około 2,5 kA.
    Bezpośrednia odpowiedź
    – Przy typowych „letnich” warunkach referencyjnych stosowanych w Polsce (Tₐ = 25 °C, wiatr 0,5–0,6 m/s prostopadle do przewodu, pełne nasłonecznienie 1000 W/m²) przewód AFL-240 obciążony prądem 680 A osiągnie stan ustalony ok. 77-80 °C, czyli praktycznie granicę swojego długotrwałego dopuszczalnego limitu 80 °C.
    – W mniej korzystnych warunkach (Tₐ = 35 °C, wiatr < 0,2 m/s) temperatura może przekroczyć 90-100 °C w ciągu kilkudziesięciu minut.
    – Jeżeli chcesz znać dokładną wartość, musisz podać: temperaturę otoczenia, prędkość i kierunek wiatru, nasłonecznienie oraz stan powierzchni przewodu (nowy–utleniony).

    ---

    1. Model obliczeniowy (wg IEEE Std 738-2012 / CIGRE TB 601)

    Dla 1 m przewodu obowiązuje bilans:

    I²·R(T) + Qₛ = Q_konw + Q_rad (1)

    gdzie
    I − 680 A,
    R(T) = R₂₀[1 + α·(T – 20 °C)],   R₂₀ = 0,118 Ω/km, α_Al ≈ 0,00403 K⁻¹,
    Qₛ = aₛ·S·D      (zysk od Słońca)
    Q_konw = h·πD·(T – Tₐ) (konwekcja wymuszona / naturalna)
    Q_rad = ε·σ·πD[(T + 273,15)⁴ – (Tₐ + 273,15)⁴]

    Parametry AFL-240 (ACSR 242/40)
    D = 21,7 mm, powierzchnia A = πD = 0,0682 m²/m
    masa 1 m ≈ 1,1 kg (nieistotne w stanie ustalonym).

    1.1. Przykładowe założenia

    ScenariuszTₐ [°C]v_w [m/s]Qₛ [W/m²]εaₛ
    Ref. lato250,610000,850,85
    Upalny350,210000,850,85
    Bez słońca250,600,50,2
    Zima022000,50,2


    h (konwekcja) liczony z korelacji Re–Nu zalecanej w IEEE 738.
    Dla v_w = 0,6 m/s otrzymuje się h ≈ 16–17 W/(m²K); dla 0,2 m/s ~9 W/(m²K); dla 2 m/s ~34 W/(m²K).

    1.2. Wyniki iteracyjne

    ScenariuszT_przewodu przy 680 A
    Ref. lato78 °C
    Upalny, słaby wiatr95 °C
    Bez słońca64 °C
    Zima, silny wiatr34 °C


    (Użyto solvera iteracyjnego, różnice ±1 °C).

    ---

    2. Wnioski praktyczne

    1. Prąd 680 A przekracza typową długotrwałą obciążalność katalogową (645 A przy 80 °C, Tₐ = 30 °C, wiatr 0,5 m/s).
    2. W standardowych warunkach letnich jesteś „na granicy” – zwis przewodu może wzrosnąć o 10-15 cm na każde 10 °C powyżej 50 °C (zależnie od rozpiętości). Sprawdź rezerwę prześwitu!
    3. W najgorszym przypadku (bez wiatru, upał) temperatura > 100 °C jest realna, co:
    • obniża wytrzymałość aluminium,
    • przyspiesza pełzanie rdzenia stalowego,
    • zwiększa ryzyko przekroczenia naprężeń w podporach i utraty bezpiecznej odległości faza-ziemia.
    4. Jeśli obciążenie 680 A ma charakter długotrwały, rozważ:
    • Dynamic Line Rating (czujniki T, zwisu, stacji pogodowej),
    • wymianę przewodu na HTLS (ACCR, GAP, ZTACSR) lub rekonfigurację wiązki,
    • zmianę schematu zasilania/gospodarki mocą.

    ---

    3. Jak policzyć samodzielnie krok-po-kroku

    1. Pobierz arkusz IEEE 738 (dostępny w Internecie jako „IEEE 738 Excel”).
    2. Wprowadź:
    – typ przewodu (ACSR 242/40), średnicę i rezystancję,
    – I = 680 A,
    – Tₐ, v_w, Qₛ, ε, aₛ.
    3. Odczytaj temperaturę lub maksymalny prąd dla zadanej T_max.
    4. Zweryfikuj wyniki z pomiarem kamerą IR lub światłowodowym czujnikiem DTS – w linii 110 kV można to zrobić w czasie rzeczywistym bez wyłączania.

    ---

    4. Sugestie do dalszych działań

    • Ustal meteorologiczne „worst case” dla twojej lokalizacji (IMGW, 10-letnia baza danych).
    • Zbuduj prosty model DLR na Raspberry Pi + anemometr + pętla Rogowskiego – koszt < 2 kPLN.
    • Rozważ dołożenie węzła IoT (LoRaWAN) w stacji słupowej; PSE dopuszcza wykorzystanie danych zewnętrznych do podwyższania limitu przesyłowego.
    • Jeżeli linia jest strategiczna, ekonomicznym zamiennikiem AFL-240 jest np. przewód AL7PS (ZTACSR) 240 mm² – ten sam przekrój, T_max 150 °C, prąd ciągły ~1 kA.

    ---

    5. Pytania uzupełniające

    1. Jakie są: minimalny prześwit projektowy i aktualnie zmierzony zwis w polu o największej rozpiętości?
    2. Czy linia przebiega nad infrastrukturą, która ogranicza maks. zwis (droga, bocznica, uprawy)?
    3. Jak długo 680 A ma się utrzymywać (godziny czy tygodnie)?
    4. Czy przewód jest eksploatowany od dawna (sczerniały) czy niedawno wymieniony (błyszczący)?

    Podając powyższe dane, otrzymasz dokładniejszą prognozę oraz ewentualne rekomendacje modernizacyjne.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21561306
    tqlis
    Poziom 11  
    Posty: 57
    Ocena: 7
    Dzięki za odpowiedź.
    Raczej chodzi o wzory jak to policzyć.
    Wiatr 12 m/s.
REKLAMA