Uziom fundamentowy – norma i graniczna rezystancja 1,0 Ω przy sprawdzaniu ciągłości

dgpx 08 Cze 2025 07:24 501 6
REKLAMA
  • #1 21572772
    dgpx
    Poziom 14  
    Posty: 270
    Pomógł: 3
    Ocena: 23
    Witam,
    W dokumencie dr Musiała: "UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE", 9. Sprawdzanie odbiorcze uziomu fundamentowego czytamy: (...) Rezystancja połączeń między dwoma dowolnymi punktami przyłączeniowymi uziomu nie
    powinna przekraczać wartości 1,0 Ω. Dobrze to sprawdzić przez wyrywkowe pomiary w miejscach tak dobranych, by uchwycić przypadki najbardziej niekorzystne" (...).
    Pytanie: na podstawie jakiego zapisu (w jakiej normie) to wynika ? Czy wartości 1,0 Ω to wartość graniczna?
    Dziekuję za podpowiedź
    Grzegorz
  • REKLAMA
  • #2 21572806
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5133
    Pomógł: 757
    Ocena: 1330
    Może tu znajdziesz: Link
  • REKLAMA
  • #3 21573194
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5037
    Pomógł: 434
    Ocena: 1675
    dgpx napisał:
    Czy wartości 1,0 Ω to wartość graniczna?

    Nie, ma być jak najmniej, czyli może to być 10, 20 lub 40 omów, wszystko zależy od geologii terenu.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 21573247
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5238
    Pomógł: 502
    Ocena: 2822
    clubber84 napisał:
    dgpx napisał:
    Czy wartości 1,0 Ω to wartość graniczna?

    Nie, ma być jak najmniej, czyli może to być 10, 20 lub 40 omów, wszystko zależy od geologii terenu.

    Pozdrawiam

    W dalszym ciągu mówimy o
    dgpx napisał:
    Rezystancja połączeń między dwoma dowolnymi punktami przyłączeniowymi uziomu nie
    powinna przekraczać wartości 1,0 Ω.

    Tu geologia terenu nie ma nic do rzeczy a jedynie połączenie elektryczne i długość metalu.
  • #5 21573650
    oleq_30
    Poziom 30  
    Posty: 1525
    Pomógł: 89
    Ocena: 63
    Chodzi o pomiar niskich rezystancji pomiędzy wypuszczonymi bednarkami uziemienia w celu sprawdzenia ich ciągłości ?
  • #6 21573688
    dgpx
    Poziom 14  
    Posty: 270
    Pomógł: 3
    Ocena: 23
    Tak, dokładnie o to mi chodzi.
  • REKLAMA
  • #7 21573883
    oleq_30
    Poziom 30  
    Posty: 1525
    Pomógł: 89
    Ocena: 63
    Cytat z google:
    Pomiary ciągłości uziemienia, a w szczególności pomiary rezystancji uziemienia, są regulowane głównie normami PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN-EN 62305. Norma PN-HD 60364-6 definiuje sposób przeprowadzania pomiarów, w tym pomiary ciągłości przewodów ochronnych, a norma PN-EN 62305 dotyczy uziemień odgromowych i wprowadza pojęcie impedancji uziemienia.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy norm i wartości granicznej rezystancji 1,0 Ω przy sprawdzaniu ciągłości uziomu fundamentowego. Wskazano, że pomiar niskich rezystancji między elementami uziemienia służy do oceny ciągłości połączeń elektrycznych, a nie zależy od geologii terenu. Wartość 1,0 Ω odnosi się do maksymalnej dopuszczalnej rezystancji połączeń między punktami przyłączeniowymi uziomu, co ma na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń lub przerw. Normy regulujące pomiary ciągłości i rezystancji uziemienia to przede wszystkim PN-HD 60364-6:2016-07, dotycząca pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, oraz PN-EN 62305, odnosząca się do uziemień odgromowych i impedancji uziemienia. Wartość 1,0 Ω jest zatem wartością graniczną wynikającą z wymagań normowych dla uziomów fundamentowych.