Awaryjne otwieranie bramy garażowej – czy agregat 3-fazowy zasili silnik bramy?

qwe997 09 Cze 2025 18:39 375 5
REKLAMA
  • #1 21574419
    qwe997
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Cześć,
    Ostatnio elektryk wykonał w moim domu adaptację do przyłącza agregatu.
    W rozdzielnicy zamontował przełącznik źródła zasilania na sieć, agregat, jak również rozprowadził to zasilanie na wszystkie 3 fazy.
    Powoduje to, że podczas pracy agregatu mam napięcie w każdym obwodzie.
    Przyłącze agregatu mam zlokalizowane w garażu, do którego dostępu broni brama z silnikiem elektrycznym.
    Pytanie jest takie: czy kiedy przełączę się na agregat i do dowolnego gniazdka w sieci włączę zasilanie ze stacji zasilania, to będę mógł otworzyć bramę garażową?
  • REKLAMA
  • #2 21574485
    kindlar
    Poziom 42  
    Posty: 7820
    Pomógł: 912
    Ocena: 1603
    A jak dotąd robiłeś?
  • REKLAMA
  • #3 21574497
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6609
    Pomógł: 647
    Ocena: 1395
    qwe997 napisał:
    do dowolnego gniazdka w sieci włączę zasilanie ze stacji zasilania

    Tak, ale jest warunek: fazy RST muszą być identycznie podłączone (sparowane).
  • REKLAMA
  • #4 21574646
    qwe997
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Do tej pory nie miałem stacji i otwierałem bramę z klucza.
    Teraz jest stacja i zastanawiam się, czy to nadal konieczne.
  • REKLAMA
  • #5 21574805
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2723
    Pomógł: 328
    Ocena: 1125
    qwe997 napisał:
    Do tej pory nie miałem stacji i otwierałem bramę z klucza.
    Teraz jest stacja i zastanawiam się, czy to nadal konieczne.
    A nie lepiej spróbować, niż zastanawiać się?