[Rozwiązano] Rotenso klimatyzacja – błąd EL11 po uruchomieniu, co oznacza ten kod?

niezlachata 28 Cze 2025 12:48 414 3
REKLAMA
  • #1 21592023
    niezlachata
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Klimatyzacja Rotenso. Po włączeniu klimatyzacji wyskakuje błąd EL11.
    Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?
  • REKLAMA
  • #2 21593525
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2675
    Błąd komunikacji. Sprawdź połaczenie kablowe i zasilanie na obydwóch płytach czy migają diody czy wyświetlacz świeci.
  • REKLAMA
  • #4 21593621
    niezlachata
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Problem rozwiązany. Przyczyną był zbyt blisko położony kabel komunikacyjny i zasilający. Po odsunięciu przewodu na większą odległość problem zniknął. Klim działa jak należy.