Podłączenia elektrozaworu Proxima ver3 12V do Integra 64 przez AWZ 529 i HPSB

Pjserwis 13 Lip 2025 11:13 279 3
  • #1 21605308
    Pjserwis
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam, posiadam integrę 64, chciałbym podpiąć elektrozawór wody 12 V Proxima ver3 (3 przewody: czerwony – zamyka, zielony – otwiera, i żółty). Centrala jest już skonfigurowana, posiada 6 czujek zalania. Między centralą a zaworem mam już w obudowie HPSB 13,8 V/2 A/7 Ah zasilacz buforowy impulsowy wraz z akumulatorem oraz MP2 moduł przekaźnikowy AWZ 529. Czy mógłbym prosić o schemat podłączenia od centrali przez przekaźnik wraz z zasilaczem i aku do zaworu Proxima ver3? Z góry dziękuję.

    AI: Do którego konkretnego wyjścia w centrali Integra 64 (numer, typ: OC/przekaźnikowe) planuje Pan podłączyć moduł przekaźnikowy AWZ 529 i czy jest ono już odpowiednio skonfigurowane logicznie (np. powiązane z czujkami zalania)?

    Tak, jest powiązane, ustawione 24 h z funkcją zatrzask. Wyjście z centrali niskoprądowe out 4.

    AI: Czy elektrozawór Proxima ver3 ma być zasilany bezpośrednio z zasilacza buforowego HPSB, czy przez przekaźnik AWZ 529, oraz czy oba kierunki (otwieranie i zamykanie) mają być sterowane z centrali, czy tylko jeden?

    Tak, ma być zasilany z zasilacza buforowego z akumulatorem, aby nie obciążać centrali i akumulatora centrali.
  • #2 21609077
    Pjserwis
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam, nikt nie doradzi, jak to najlepiej spiąć razem?
  • #3 21609109
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1865
    Pomógł: 203
    Ocena: 494
    Wyjście niskoprądowe Out 4 podłączasz do cewki przekaźnika AWZ 529; styki przekaźnika do elektro-zaworu w szeregu zasilania;
    Odpowiednio ustawiasz typ reakcji wyjścia powiązany z 6 czujkami według preferencji.
    Czyli:
    1. Jeśli jakakolwiek czujka zalania zmieni stan (wykrycie zalania) - stan NC
    2. włączy się zasilanie na wyjściu OUT4 12V
    3. cewka przekaźnika zostanie zasilona
    4. styki przekaźnika zostaną zwarte
    5. obwód elektrozaworu zostanie zamknięty 12V z zasilacza buforowego (czerwony przewód)
    6. po ustaniu zalania (odpompowana woda, wysuszone, itp.) czujka zmieni stan
    7. konfigurujesz kolejne wyjście np. OUT5 12V zależne od wyjścia OUT4
    8. Jeśli OUT4 zmieni stan zasilania (czyli brak napięcia) wówczas OUT5 włączy zasilanie cewki 2-go przekaźnika, który zasili obwód elektrozaworu (zielony przewód), co spowoduje otwarcie zaworu.

    Lub sterowanie otwarciem zaworu ręcznie po upewnieniu się, że awaria / przeciek zostały usunięte, wtedy pkt 7 i 8 pomijasz.