logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

WLZ YDY 3x4mm² 25A – czy wystarczy na płytę indukcyjną, piekarnik i zmywarkę?

13 Lip 2025 21:07 321 4
REKLAMA
  • #1 21605874
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 21605914
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    CarlosG98 napisał:
    Zastanawiam się czy na 1 fazie przy 25A można swobodnie korzystać z urządzeń czy trzeba uważać?
    Należy używać selektywnie gdy masz więcej niż dwa prądożerne odbiorniki pracujące jednocześnie.
    CarlosG98 napisał:
    Mieszkanie jest wspólnotowe a w październiku ma być remont klatki i zastanawiam się czy nie puścić sobie 5x6mm².
    Nie zastanawiaj się tylko przechodź na trójfazówkę, 5x4mm² wystarczy. Czy część mieszkań we wspólnocie ma już zasilanie trójazowe czy będziesz prekursorem? Jeżeli ma to zapytaj sąsiadów w jakiej kolejności załatwiali.
  • REKLAMA
  • #3 21606051
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6181
    Pomógł: 280
    Ocena: 937
    Swobodnie nie można korzystać a wręcz nie można korzystać
  • REKLAMA
  • #4 21606157
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17779
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    CarlosG98 napisał:
    Jak wygląda taki proces? Najpierw Enea i czy wyraża zgodę na 3 fazy
    Enea zgodę wyrazi ale musi dać WT na 3 fazy.
    Z WT od Enea idziesz do wspólnoty.
    Mając bezpiecznik 25A możesz dość długo pobierać 30A.
  • #5 21606417
    niewolno2
    Poziom 40  
    Posty: 4693
    Pomógł: 628
    Ocena: 1253
    Składa kolega wniosek do dostawcy energii on określa warunki ewentualnego zwiększenia mocy następnie pismo do zarządcy.