Cześć.
W klatce w bloku będzie prowadzona nowa linia WLZ (3 F, 5 żyłowa). Złożyłem już do ZE wniosek o zmianę mocy przyłączeniowej z 1 F, 5,7 kW na 3 F, 13 kW. Pytanie: czy przewód 5x6 mm2 na podłączenie rozdzielni mieszkania z licznikiem na klatce starczy? Planowana długość przewodu to 5 m. Pierwszym punktem podłączenia w domu będzie wyłącznik FR303 63 A (taki mi zasugerowano).
W mieszkaniu będzie płyta indukcyjna 7,4 kW oraz klima. Słuchałem ludzi, co mają na cały dom przydział 10 kW i śmiga bez problemów (tak mówią). A może bezpieczniej dać 5x10 mm2, żeby nie był obciążony "po korek"? Nie wiem jeszcze jaka będzie odp z ZE i jakie WP mi wyślą, ale znając sytuacje w innych blokach może skończyć się na zabezpieczeniu przedlicznikowym 20 A (we'll see).
Z góry dzięki.
PS. Podłączeniem zajmie się elektryk. Mnie tylko interesuje czy mam kupować przewód 5x10 mm2 czy mogę użyć 5x6 mm2, który mi został z innej instalacji.
W klatce w bloku będzie prowadzona nowa linia WLZ (3 F, 5 żyłowa). Złożyłem już do ZE wniosek o zmianę mocy przyłączeniowej z 1 F, 5,7 kW na 3 F, 13 kW. Pytanie: czy przewód 5x6 mm2 na podłączenie rozdzielni mieszkania z licznikiem na klatce starczy? Planowana długość przewodu to 5 m. Pierwszym punktem podłączenia w domu będzie wyłącznik FR303 63 A (taki mi zasugerowano).
W mieszkaniu będzie płyta indukcyjna 7,4 kW oraz klima. Słuchałem ludzi, co mają na cały dom przydział 10 kW i śmiga bez problemów (tak mówią). A może bezpieczniej dać 5x10 mm2, żeby nie był obciążony "po korek"? Nie wiem jeszcze jaka będzie odp z ZE i jakie WP mi wyślą, ale znając sytuacje w innych blokach może skończyć się na zabezpieczeniu przedlicznikowym 20 A (we'll see).
Z góry dzięki.
PS. Podłączeniem zajmie się elektryk. Mnie tylko interesuje czy mam kupować przewód 5x10 mm2 czy mogę użyć 5x6 mm2, który mi został z innej instalacji.