logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Kabel NA2XY-J 4x35mm2 1kV – czy to standard dla domu jednorodzinnego ?

lukaszforte 24 Sie 2025 11:20 705 9
  • #1 21642968
    lukaszforte
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Witam,

    Mam takie pytanie - mam po drugiej stronie ulicy sąsiada, który buduje dom jednorodzinny. Chcę się przyłączyć do słupa, który stoi na mojej działce, i firma podłączająca i robiąca przekop przez ulicę potrzebuje mojej zgody na wejście na posesję. Tu sprawa prosta - niech się chłopak buduje :) Zastanawiają mnie tylko parametry, które dostarczyła firma montująca - parametry kabla od słupa z mojej działki: kabel energetyczny 1 kV typu NA2XY-J 4×35 mm². Nie jest to do średnich napięć, typu jakiś zakład w przyszłości? Cała odległość od słupa do skrzynki przez drogę to pewnie maks. 15 metrów. Są to normalne parametry kabla dla domu jednorodzinnego?

    Z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 21642988
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    lukaszforte napisał:
    Witam,

    Mam takie pytanie - Mam po drugiej stronie ulicy sąsiada który buduje dom jednorodzinny. Chce się przyłączyć do słupa który stoi na mojej działce i firma podłączająca i robiąca przekop przez ulicę potrzebuje mojej zgody na wejście na posesję. Tu sprawa prosta - niech się chłopak buduje :) zastanawiają mnie tylko parametry które dostarczyła firma montująca - parametry kabla od słupa z mojej działki : kabel energetyczny 1kV typu NA2XY-J 4x35mm^2. Nie jest to do średnich napięć typu jakiś zakład w przyszłości ? cała odległość od słupa do skrzynki przez drogę to pewnie maks 15 metrów. Są to normalne parametry kabla dla domu jednorodzinnego?

    Z góry dzięki za odpowiedź


    Jest to kabel ze standardu operatora elektroenergetycznego, typowy dla przyłączy niskiego napięcia do złącz kablowo-pomiarowych odbiorców końcowych.
    To nic innego jak YAKXS 4x35.
    Nic się nie martw.
  • #3 21643097
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Jak wyżej napisane kabel jak najbardziej w normie tylko czemu tak mały przekrój?
    Jeżeli było więcej potencjalnych posesji do przyłączenie to zaprojektowali by 4x120 - na tym 4x35 to dwa budynki max można przyłączyć.
    Przypilnuj wykonawcę by dał na Twojej posesji na słup twardą rurę osłonową i pod płotem też żeby była rura osłonowa - wiem, że to teoretycznie standard ale są "paprochy" które próbują to obejść dla oszczędności.
  • #4 21643133
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    dasilvaart napisał:
    Przypilnuj wykonawcę by dał na Twojej posesji na słup twardą rurę osłonową i pod płotem też żeby była rura osłonowa - wiem, że to teoretycznie standard ale są "paprochy" które próbują to obejść dla oszczędności.

    Sorry ale autor przypilnować to może swojego psiaka a nie wykonawcę. A z tymi paprochami to przegiąłeś.
  • #5 21643170
    lukaszforte
    Poziom 10  
    Posty: 18
    >>21642968

    Dzięki za odpowiedzi, myślę, że nie ma co dalej drążyć :)

    Pozdrawiam
  • #6 21643307
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    >>21643133 Może i z nazewnictwem o podwykonawcach przegiąłem ale nie z tym, że niektórzy to partacze ........ i tu skończę nazywanie
    Raptem przed przedwczoraj zakopali 4x240 bez podsypki, nasypki (pewnie z 8 wywrotek piachu oszczędzili). Na drugi dzień 1 człowiek zasypywał teren gliniasty bez skoczka, reszty nie będe opisywał - szybki telefon do Taurona i niech się dzieje.
    Tłumaczenie bo się spieszy i takie bzdety -- dla tego wiem, że są porządni i są paprochy których trzeba pilnować.
    I panie Opornik jesteś w błędzie bo jak np. na mojej działce zobaczę że nie ma rury pod ogrodzeniem to mogę zrobić awanturę i muszą założyć a ja nie zauważę to kiedyś kopiąc natknę się na kabel i będę miał problem.
    Wiele lat pracowałem przy liniach nN, SN u prywaciarza i znam od podszewki manewry oszczędzające czas i pieniądze, tak że wiem o czym pisze.
    A z tymi paprochami to trzyma mnie od przedwczoraj - i jeszcze ze 2 dni potrzyma :D

    koniec w tym temacie Pozdrawiam
  • #7 21643717
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    dasilvaart napisał:
    I panie Opornik jesteś w błędzie bo jak np. na mojej działce zobaczę że nie ma rury pod ogrodzeniem to mogę zrobić awanturę i muszą założyć a ja nie zauważę to kiedyś kopiąc natknę się na kabel i będę miał problem

    A która to norma albo standardy której OSD wymagają rury ochronnej na skrzyżowaniu kabla z ogrodzeniem?
  • #8 21644291
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Nie wiem nie jestem projektantem.
    Ale każdy projekt z jakim miałem do czynienia miał rury osłonowe w przecięciach pod ogrodzeniem, pod ścieżkami, pod rowami, nad innymi mediami.
    Generalnie w projekcie zawsze było naniesione- więc wbiłem sobie do głowy że projektanci tak projektują. Nie mam na tyle wiedzy by podważać wiedze kogoś kto parafuje to nazwiskiem.
    Ale może masz rację i wszelkie te rury to zwykła fanaberia i naciąganie na koszty inwestora (energetyki)
    Całkiem możliwe że ci co projektują zasugerować by się mogli takim wpisem (tu cytat)
    cyt:
    "W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń budowanych linii kablowych nN z innymi obiektami lub
    przeszkodami terenowymi, kable należy układać w rurach osłonowych, uwzględniając wymagania
    norm oraz wymagania właściciela lub zarządcy obiektu."
    end cyt
    to zaczerpnięte z "Załącznik zarządzenia 82/2021" .......

    ale nie upieram się może TY masz rację i olać cale te rury osłonowe.
  • #9 21644304
    domsat
    Poziom 23  
    Posty: 733
    Pomógł: 45
    Ocena: 175
    opornik 7 - zdrowy rozsądek nakazuje zastosowanie rury osłonowej pod ogrodzeniem
  • #10 21657872
    lukaszforte
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Myślę, że temat wyczerpany.

    Dzięki za odpowiedzi.

    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Kabel energetyczny typu NA2XY-J 4x35 mm² o napięciu 1 kV jest standardowym kablem niskiego napięcia stosowanym do przyłączy domów jednorodzinnych, odpowiadającym typowi YAKXS 4x35. Przekrój 35 mm² jest wystarczający dla zasilenia maksymalnie dwóch budynków, natomiast większe inwestycje wymagają kabli o większym przekroju, np. 4x120 mm². W dyskusji poruszono również kwestię stosowania rur osłonowych na odcinkach kabla przechodzących pod ogrodzeniem lub innymi przeszkodami terenowymi, co jest często wymogiem projektowym i normatywnym, choć nie zawsze jednoznacznie określonym przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Użytkownicy podkreślili konieczność pilnowania wykonawców, aby instalacje były wykonane zgodnie z normami, zwracając uwagę na praktyki oszczędnościowe, które mogą prowadzić do błędów montażowych i problemów eksploatacyjnych. Cytowano fragmenty zarządzeń dotyczących wymagań dla rur osłonowych przy skrzyżowaniach kabli z innymi obiektami. Temat uznano za wyczerpany po wymianie opinii na temat standardów i praktyk montażowych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA