[Rozwiązano] Rozdział PEN w instalacji TN-C w starym domu – jak wykonać uziom i odgromówkę?

Jagnat 02 Wrz 2025 21:56 366 4
REKLAMA
  • #1 21651726
    Jagnat
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Witam serdecznie :)

    Mam pytanie odnośnie instalacji w domu. Posiadam układ TN-C, jednak trzeba będzie rozdzielić PEN. Dom jest stary, poniemiecki 😮‍💨. Fundament to kamień polny... Jaka jest najlepsza opcja wyprowadzenia uziomu i instalacji odgromowej?

    Chciałbym po prostu mieć lepsze zabezpieczenie, bo zerowanie kontaktów to w przyszłości jest ryzyko, że przejdzie na obudowę. Zresztą już miałem na rurze gazowej i wodnej 110 V przez uszkodzone gniazdko.
    AI: Czy obecnie masz już wykonany jakiś uziom lub instalację odgromową przy domu, czy wszystko trzeba zrobić od zera?
    Robimy od zera.
    AI: Jak wygląda teren wokół domu – masz miejsce na wykonanie np. uziomu otokowego, czy raczej trzeba myśleć o uziomie pionowym?
    Bardziej pionowy. Działka jest mała, ma 4 ary.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21651759
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7999
    Pomógł: 861
    Ocena: 2627
    Kolego, najpierw musisz wiedzieć jaki masz układ sieci zasilającej (TN czy TT, bo od tego zależy jaką jakość uziemienia musisz uzyskać), jaki jest stan instalacji zasilającej (WLZ, czy w ogóle jest tam PEN i czy jest możliwość dokonania podziału PEN), jaki masz grunt (czy da się wbić szpilki), jakie są inne możliwości wykonania uziomu, czy jest w ogóle potrzeba wykonania instalacji odgromowej (nie zawsze jest to potrzebne i uzasadnione, a w niektórych przypadkach bywa nawet niewskazane).
  • REKLAMA
  • #3 21651785
    Jagnat
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Według ZE układ sieciowy to TN-C, rozdziałka PEN w RG. Chciałbym, aby instalacja została przerobiona na TN-C-S. A do tego czasu czy jest możliwość podłączenia kotła kondensacyjnego do wyzerowanego gniazdka? Czy zostanie podbita karta gwarancyjna?

    WLZ jest w stanie dobrym, zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A i dodatkowo przepięciówka.

    Jednak w domu chciałbym dorzucić RCD i zrobić nowocześniejszą instalację.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21651823
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7999
    Pomógł: 861
    Ocena: 2627
    Układy sieciowe są TN lub TT.
    TN-C to już jest układ ochrony. Ale, żeby wykonać układ ochrony TN-C lub dokonać podziału na TN-C-S to WLZ musi posiadać przewód PEN.
    Aby przewód neutralny w WLZ w przypadku układu sieciowego TN mógł pełnić rolę PEN to musi posiadać minimum przekrój 10mm2 w przypadku przewodu miedzianego lub minimum 16mm2 w przypadku przewodu aluminiowego.

    Jeżeli WLZ posiada odpowiedni przekrój żyły spełniający wymagania dla PEN to możesz dokonać podziału PEN na PE i N. PE, a PE obejmujesz połączeniem uziemiającym poprzez GSU/GSW do uziemienia.
    Od GSU/GSW wykonujesz połączenia wyrównawcze wszystkich instalacji wewnętrznych wykonanych z rur metalowych (CO, woda, gaz).

    Uziom wykonujesz taki, jaki jest możliwy do wykonania. Jeżeli da się wykonać otokowy to taki robisz, jeżeli masz możliwość zakopać uziom to robisz, jeżeli pozostaje tylko wbicie szpilki/szpilek to robisz.
    W przypadku układu sieciowego TN, nie ma wysokich wymagań co do rezystancji uziemienia. Oczywiście staramy się uzyskać jak najmniejszą wartość, ale w granicach rozsądku finansowego.

    W sprawie kotła, pytaj serwisanta, który będzie uruchamiał ten kocioł. Ja nie widzę powodu, aby nie podbić gwarancji, jeżeli jest to instalacja z zerowaniem, a sieć zasilająca to TN, a nie TT.

    P.S.
    Uziom instalacji elektrycznej nie może pełnić roli uziomu odgromowego.
    Jeżeli istnieje potrzeba wykonania instalacji odgromowej ze względów na warunki otoczenia to instalacja odgromowa musi mieć własne uziomy.