Mindy A60 + Metro 3000 – brama dwuskrzydłowa, zmienne pozycje końcowe, spadki napięcia

marek198013 24 Wrz 2025 14:20 114 2
REKLAMA
  • #1 21699207
    marek198013
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Zwracam się z prośbą o wskazanie kierunku poszukiwania problemu.
    Posiadam centralę Mindy A60 współpracującą z napędami Metro 3000 (brama dwuskrzydłowa).
    Problem polega na tym, iż pozycje końcowe bramy, otwarcie i zamknięcie, po każdym cyklu zmieniają się. Kondensatory na zasilaniu napędów wymienione.
    Zmierzyłem jedynie napięcie podczas pracy i podczas otwierania wskazuje chwilowo 230 V, a potem 160 V, natomiast zamykanie chwilowo 230 V, a potem 110 V.
    Gdzie można szukać problemu?
    AI: Czy przed pojawieniem się problemu były wykonywane jakieś prace serwisowe, modernizacje lub zmiany w instalacji elektrycznej bramy?
    Układ został zainstalowany po wielu latach leżenia w garażu.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21699620
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9488
    Pomógł: 2080
    Ocena: 3575
    Czy brama ma odboje dla skrzydeł w gruncie (zarowno na otwarciu jak i na zamknięciu pośrodku bramy) lub czy w samych napędach są założone i wyregulowane ograniczniki mechaniczne?
    Jesli nie - nie wyregulujesz trymerami tak precyzyjnie czasów ruchu skrzydeł aby punkty stopów były powtarzalne. Muszą być odboje lub ograniczniki.
    Jesli odboje są a skrzydła do nich nie dochodzą - ustawiasz czasy ruchu skrzydeł trymerami TL1 i TL2 nieco dłuższe niż rzeczywisty czas ruchu skrzydeł. Skrzydła mają dobić do odbojów a silowniki mają jeszcze nieco (sekundę-kilka sekund) popracować na blokadzie.
  • #3 21699818
    marek198013
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dziękuję za odpowiedź.
    Bardzo pomocna.