logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sterowanie odbiornikiem 230 V z dwóch źródeł jednocześnie.

bladyblady11 09 Paź 2025 18:55 264 7
REKLAMA
  • #1 21715317
    bladyblady11
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Cześć.

    Pomóżcie, w jaki sposób podpiąć pompę obiegową 230 V przez przekaźnik, tak żeby była włączana z kotła gazowego i pompy ciepła.
    Raz może pracować sama pompa ciepła, raz sam kocioł, a czasami obydwa naraz.

    Dziękuję za pomoc.
    AI: Czy kocioł gazowy i pompa ciepła mają wyjścia beznapięciowe do sterowania pompą, czy podają napięcie 230 V na wyjściu?
    Podają napięcie 230 V, ale PC ma bardzo małą moc prądową i trzeba podpinać przez przekaźnik, żeby nie spalić płyty.
    AI: Podaj proszę markę i model kotła gazowego oraz pompy ciepła – to pomoże dobrać odpowiedni sposób podłączenia.
    Kocioł gazowy Bosch i9000 z automatyką CW400
    Pompa ciepła - York YKF8KW Split
  • REKLAMA
  • #2 21715337
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5154
    Pomógł: 643
    Ocena: 1140
    Użyj dwóch przekaźników.
    Schemat pokazuje połączenie lampki kontrolnej z jednym przekaźnikiem.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 21715563
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5154
    Pomógł: 643
    Ocena: 1140
    Prawdopodobnie tak. Jeśli chcesz to zrobić prawidłowo ustal prąd pompy i kategorię obciążenia. Np czy jest goły silnik czy też ma jakiś nabudowany falownik.
    Ale 12zł nie majątek, od tego bym zaczął.
  • #5 21716937
    tata1
    Poziom 20  
    Posty: 788
    Pomógł: 43
    Ocena: 260
    Jeżeli to zwykła pompa obiegowa to można też zastosować prostszy układ na jednym przekaźniku, nie wymaga oddzielnego zasilania. Układ ten sprawdzi się również gdyby kotły 1 i 2 były na oddzielnych fazach (układ powyżej również ma tą właściwość).
    Schemat elektryczny z przekaźnikiem 230 V i pompą obiegową
  • REKLAMA
  • #6 21717033
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6206
    Pomógł: 312
    Ocena: 1005
    bladyblady11 napisał:
    Raz może pracować sama pompa ciepła, raz sam kocioł, a czasami obydwa naraz.

    tata1, zabrakło tej ostatniej opcji.
  • #7 21717049
    mariann
    Poziom 39  
    Posty: 3474
    Pomógł: 549
    Ocena: 646
    Witam.
    Ryszard49 napisał:
    Zabrakło tej ostatniej opcji.

    Nie. Skoro działają obydwa źródła ciepła na raz, to wystarczy, że sygnał będzie z jednego miejsca. Pompa i tak będzie działać.

    Teraz doczytałem, że:
    bladyblady11 napisał:
    Podają napięcie 230 V, ale PC ma bardzo małą moc prądową i trzeba podpinać przez przekaźnik, żeby nie spalić płyty.

    Więc taki układ się tu nie nadaje.
    PozdrawiaM.
  • #8 21717063
    tata1
    Poziom 20  
    Posty: 788
    Pomógł: 43
    Ocena: 260
    Ryszard49 napisał:
    bladyblady11 napisał:
    Raz może pracować sama pompa ciepła, raz sam kocioł, a czasami obydwa naraz.

    tata1, zabrakło tej ostatniej opcji.


    Nie zabrakło tej ostatniej opcji. Zobacz jak pracują oba kotły jednocześnie, to pompa jest zasilana w moim schemacie z Kotła 2, a Kocioł 1 mimo iż zasila, to wisi w powietrzu, bo po cóż jego sygnał skoro i tak pompa działa. Tu chodzi o to by pompa działała, gdy będzie ją wysterowywał dowolny kocioł i tu jest warunek spełniony.

    Reasumując.
    - Wysterowanie przez kocioł 1 - bezpośrednio z kotła 1 przez zwarty styk przekaźnika.
    - Wysterowanie przez kocioł 2 - poprzez zadziałanie przekaźnika i zasilanie z kotła 2.
    - Wysterowanie przez oba kotły - w tym przypadku zadziała przekaźnik i pompa będzie zasilana z kotła 2, ale naprawdę jej wszystko jedno skąd dostanie zasilanie w tym wypadku.


    W schemacie kolegi na dwa przekaźniki nie będzie przecież chodzić szybciej :-) jak zasilą ją dwa przekaźniki.

    Układ działa u mnie już jakiś czas bezawaryjnie, ale skoro źródło ma zbyt małą moc, to schemat pierwszy bardziej właściwy, bo podaje zasilane z zewnątrz.

Podsumowanie tematu

✨ Omówiono sposób podłączenia pompy obiegowej 230V sterowanej jednocześnie z dwóch źródeł: kotła gazowego Bosch i9000 z automatyką CW400 oraz pompy ciepła York YKF8KW Split. Oba urządzenia podają na wyjściu napięcie 230V, jednak wyjście pompy ciepła ma niską moc prądową, co wymaga zastosowania przekaźnika do ochrony elektroniki przed przeciążeniem. Proponowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu przekaźników do łączenia sygnałów sterujących z obu źródeł, umożliwiając pracę pompy obiegowej w trybach: tylko pompa ciepła, tylko kocioł gazowy lub oba jednocześnie. Kluczowe jest dobranie odpowiednich przekaźników i prawidłowe połączenie obwodów sterujących, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę systemu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA