logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Automatyzacja włączania pompy C.O. przy kotle węglowym - schematy i porady

ganthar 03 Lut 2006 20:51 6973 25
REKLAMA
  • #1 2255068
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    wiem, ze podobne tematy byly juz poruszane jednak moj troche sie rozni.
    otoz w domu jednorodzinnym posiadam stary kociol na wegiel. w ukladzie zamontowana jest pompa wodna napedzana silnikiem trojfazowym. pompa normalnie jest wylaczona. wlaczam ja recznie tylko w momencie, gdy temp. przekroczy 100oC.

    i teraz moje pytanie - jak to zautomatyzowac. chcialbym aby pompa wlaczala sie przy temp 90st i wylaczala powiedzmy ponizej 80. wyswietlacz temperatury nie jest konieczny (mam analogowy wskaznik). mogloby tez dzialac czasowo: np po osiagnieciu temp 90 st pompa wlacza sie na 2 minuty i pozniej wylacza.

    dla kogos znajacego sie na elektronice nie jest to pewnie problem, ale mnie przerasta. generalnie prosilbym o jakies schematy poniewaz opis "polacz to i to i uzyj jeszcze tego" niestety nic mi nie powie.

    moze ktos zrobil cos podobnego i moglby sie podzielic wiadomosciami.

    + potrzebny bedzie jakis stycznik do 3faz.

    uprzejmie prosze o pomoc w w/w temacie
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 2255251
    wladi.klimek
    Poziom 18  
    Posty: 370
    Pomógł: 20
    Ocena: 46
    Hej,pompa moze sterowac termostat z kapilara np od pralki aut.
    Nalezy tylko odpowiednio wyskalowac i wlaczyc w obwod zabezpieczenie
    na 95-100 st.Koncowka kapilary powinna byc mocno docisnieta do rury.
  • Pomocny post
    #3 2255260
    Tadeusz13
    Poziom 19  
    Posty: 276
    Pomógł: 24
    Ocena: 14
    Nawet nie trzeba nic elektronicznego. Można użyć zwykły wyłącznik termostatyczny od ogrzewacza wody . Termoparę należy zamocować na rurze wychodzącą z pieca ,chodzi oczywiście o wodną .Wyłącznik ten powinien sterować jakiś przekaźnik lub stycznik z uwagi na pompę trójfazową.Powodzenia
  • #4 2255387
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    niezly pomysl z termostatem. ale przydalaby sie jakas zwloka (histereza) aby sie to nie wlaczalo co kilka sekund.
  • Pomocny post
    #6 2255457
    qutrit
    Poziom 20  
    Posty: 432
    Pomógł: 33
    Ocena: 26
    Witam

    Otoz skonstruowalem sobie taki uklad opartu na wzmacniaczu operacyjnym ,
    (potrzebny mi byl do porownywania temp.), do wejsc wzmacniacza dolaczone byly termistory i w ten sposob porownywna byla tem. zrodla i odbiornika ciepla , pompa wlanczala sie wtenczas gdy temp. zrodla byla wieksza niz temp. odbiornika.
    W przypadku Pana Ganthara moznaby zamiast jednego termistora zastosowac potencjometr. Uklad ten posiada regulacje histerezy.U mnie sprawdzil sie znakomicie.
    Schemat ukladu zamieszcze jutro,postaram sie przed poludniem.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 2255562
    lgy1
    Poziom 21  
    Posty: 329
    Pomógł: 38
    Ocena: 133
    Regulator temperatury ogrzewacza elektrycznego RD-1 załatwia sprawę u mnie miała to byc prowizorka a działa już drugi sezon ,histereza ok 4-6 stopni C.Dodatkowo na tej zasadzie działa miarkownik ciągu . Najprostrze jest najlepsze.
  • #8 2255610
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    przypomnialem sobie, ze mam gdzies stary grzejnik olejowy. z niego wymontuje termostat. jeszcze tylko zalatwic stycznik i cos sproboje zmontowac.
    chetnie tez zapoznam sie ze schematem P. qutrit.

    pozdrawiam
  • Pomocny post
    #10 2255729
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Może być też EUROSTER 1100 trzeba dodatkowy stycznik ale do każdego regulatora trzeba ze względu na pompę 3-fazową.
    http://www.euroster.pl/produkty.html
    A swoją drogą dlaczego ta pompa załącza się przy tak wysokich parametrach?
    Trochę to dziwne.
  • Pomocny post
    #11 2255951
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1467
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    DonRomano
    to pewnie jakas instalacja grawitacyjna chyba :\

    termostat oczywiscie musi chodzic "odwrotnie", kiedy sie zalacza, pompa stoi i odwrotnie
  • Pomocny post
    #12 2255969
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Pewnie tak, ale po co ją tak eksploatować?
    Przecież zasilanie dobiera się w zależności od aktualnych warunków termicznych.
    No ale to zostawmy właścicielowi 100-u stopniowej instalacji.
  • Pomocny post
    #13 2256009
    marpiasek
    Poziom 27  
    Posty: 884
    Pomógł: 63
    Ocena: 41
    Poprostu przerobić . Skasować zbiornik wyrównawczy,w to miejsce załorzyć automatyczny
    odpowietrzynik,wstawić pompe obiegową w instalacje,doładować wody do ciśnienia 1 at,sprawdzić czy gdzieś nie kapie woda (złączki,zawory,kaloryfery???), i chodzi już 6 zime.
    Manometr sie przyda, bo widać ciśnienie w instalacji i oczywiście zawór bezpieczeństwa.
    Narazie tyle.
    Pomyślności. już zbliża się wiosna.
  • Pomocny post
    #14 2256019
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Kotłów na paliwo stałe nie można łączyc w układzie zamkniętym!!!!!!
    To grozi katastrofą!!!!!
    No chyba, że poprzez wymiennik.
  • #15 2256096
    marpiasek
    Poziom 27  
    Posty: 884
    Pomógł: 63
    Ocena: 41
    Kto tak twierdzi i dlaczego ??
    Istnieją "urządzenia" zabezpieczające - nie tylko w elektronice.

    PS: Ja tego nie wymyśliłem, ale działa, rzekomo w Filandi -takie cos jest
    opalane drewnem i czym popadnie-dlatego rozwiązali problem-wysypisk
    śmieci (w lesie ???-dotyczy ???).
  • REKLAMA
  • #16 2256361
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Tak mówi polskie prawo budowlane i koniec.
    Nie wolno i już.
  • #17 2256460
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    instalacja ma prawie 20 lat. zostala zrobiona przez mojego ojca i tak zostalo. na poczatku byla tylko grawitacyjna (zbiornik wyrownawczy na strychu), pozniej zostala dolozona pompa - bylo to dawno temu kiedy na rynku nie bylo takiej obfitosci urzadzen.
    osobiscie nie mam czasu ani srodkow na powazniejsze przerobki - tym bardziej w srodku zimy :) chcialem tylko usprawnic ta archaike.
  • Pomocny post
    #18 2256597
    qutrit
    Poziom 20  
    Posty: 432
    Pomógł: 33
    Ocena: 26
    Witam

    Otoschemat ukladu:
    Zamiast jednego termistora mozna zastosowac potencjometr-ktorym mozna ustawic temp . odniesienia.
    Ponadto zaleta tego ukladu jest jego kosz ~15PLN ,bez zasilacza,ale ja do tego celu uzywalem zwyklego prostownika do ladowania akumlatorow.

    Pozdrawiam
    Załączniki:
    • term..jpg (115.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #19 2256660
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    dziekuje. w najblizszym czasie sproboje cos zmontowac. jak tylko znajde troche wolnego
  • #20 2256689
    numerek12
    Poziom 21  
    Posty: 559
    Pomógł: 15
    Ocena: 94
    DonRomano napisał:
    Kotłów na paliwo stałe nie można łączyc w układzie zamkniętym!!!!!!
    To grozi katastrofą!!!!!
    No chyba, że poprzez wymiennik.


    ja jesli mozna prosiłbym o przytoczenie tego prawa......
    które to artykuły mówią o tym że nie wolno robić instalacji na paliwo stałe w układzie zamkniętym ?
    no i dlaczego grozi to katastrofą ?
  • #21 2261208
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Każdy kocioł na paliwa stałe w Polsce powinien być zamontowany w instalacji typu otwartego z wzbiorczym naczyniem przelewowym. Obowiązek jest taki nałożony przez ustawodawcę rozporządzeniem dn. 12,04,02 Dz.U. Nr 75 poz 690 Prawidłowe zamontowanie kotła w układzie otwartym gwarantuję jego bezpieczną i niezawodną prace w całym okresie użytkowania.
    Montaż kotła w układzie zamkniętym jest niebezpieczny. W przypadku braku prądu (pompa nie pracuje), jeżeli instalacja c.o. nie odbiera ciepła z kotła następuje w nim wzrost ciśnienia wody i może to spowodować jego uszkodzenie, co stanowi zagrożenie również dla użytkownika.
    Kotłownia, w której kocioł będzie zamontowany powinna posiadać grawitacyjną wentylację nawiewną i wywiewną. Kanał nawiewny powinien być zamontowany na przeciwległej ścianie do kanału wywiewnego. Kanał nawiewny powinien być zamontowany nad posadzką i posiadać wymiar min 15x15 cm, a kanał wywiewny powinien być umieszczony pod sufitem i jego wymiary nie powinny być również mniejsze niż 14x14 cm. Miejsce zamontowania kotła powinno być stabilne, niepalne i wypoziomowane.
    Pomieszczenie kotłowni musi odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/8-02411.
    Komin, do którego podłączony będzie kocioł powinien być o przekroju nie mniejszym niż przekrój czopucha zamontowanego w kotle. Jego wysokość powinna wynosić min 7 m i powinien wystawać powyżej najwyższej kalenicy dachu.

    Tutaj nr ustawy.
    Dlaczego katastrofą?
    Otóz w razie nie zadziałania zaworu bezpieczeństwa jest wielkie bum i ty i cała okolica wylecicie w powietrze.

    Czy takie zdjęcie wystarczy czy mam coś jeszcze napisać aby was zniechęcić.
    Załączniki:
    • wybuch2.jpg (42.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2261841
    qutrit
    Poziom 20  
    Posty: 432
    Pomógł: 33
    Ocena: 26
    Witam.

    Z fizycznego punktu widzenia,NIE mozna laczyc kotlow w instalacje zamknieta.Przeciez w momencie palenia podwyzsza sie temp.wzrasta szybkosc parowania (preznosc), woda choc ma nie wielki wspolczynnik rozszerzalnosci objetosciowej to jednak tez sie rozszerza.Cos z tym nadmarem pary i wody trzeba zrobic,po to sa zbiorniki wyrownawcze i rury odpowietrzajace.Jesli ich nie bedzie to stanie sie to co na rysunku powyzej (kwestia czasu).
    Najprostszym sposobem jak to dziala, jest nastawienie na gazie np.czajnika ze szczelnie zamknietum otworem (bedzie to uklad zamkniety) ,to doswiadczenie pokaze poco sa zbiorniki wyrownawcze.Ci ktorzy chca przeprowadzic powyrzsze dosw. powinni zachowac szczegolna ostrorznosc.

    Pozdrawiam.
  • #23 2261854
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    bardzo obrazowe. warto jeszcze dodac, ze woda po prostu sie gotuje i zamienia w pare, ktorej cisnienie rosnie, jesli nie ma ujscia (odpowietrznikow) robi sie nieciekawie :|

    widze, ze pisalismy prawie w tym samym momencie z P. qutrit :)
  • #24 2263836
    ganthar
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    udalo mi sie zalatwic ponizsze podzespoly:
    regulator temperatury AHT-22
    Automatyzacja włączania pompy C.O. przy kotle węglowym - schematy i porady
    jego schemat:
    Automatyzacja włączania pompy C.O. przy kotle węglowym - schematy i porady
    oraz stycznik (siemensa cewka 220v)
    Automatyzacja włączania pompy C.O. przy kotle węglowym - schematy i porady
    i teraz moje pytanie: jak to podlaczyc aby np. lewy okreslal temperature przy jakiej zostana zwarte styki w styczniku a prawy je rozwieral jesli temperatura spadnie ponizej zadanej na nim ale w czasie gdy pompa juz dziala??
  • #25 2263948
    numerek12
    Poziom 21  
    Posty: 559
    Pomógł: 15
    Ocena: 94
    przeczytałem uwagi co do instalacji zamkniętych na paliwo stale
    ale......nadal uważam że przemyślana instalacja jest bezpieczna
    otóż mam od wielu lat kilka pomieszczeń ogrzewanych piecem na węgiel
    instalacja ta składa się z :
    kocioł
    pompa
    regulacja temp
    grzejniki panelowe
    zasobnik ciepla
    cisnieniowe naczynie wzbiorcze - V-15 L
    zawór cisnieniowy
    zawór bezpieczeństwa
    wody w instalaji jest 68 L

    i tak regulator temp załącza pompe dopiero gdy temp wody w piecu osiągnie 35 st C
    cisnienie nominalne w instalacji wynosi 2 atm przy ~15 st C
    po podgrzaniu do temp 70 cisnienie wzrasta do ~2,8-3,2 atm
    wyższa temp nie jest mi potrzebna
    gdy temp w sposób niekontrolowany wzrośnie powyżej 80-85 st C ciśnienie rownież wzrośnie do około 3.5 atm
    wówczas zawór cisnieniowy otwiera się i wtedy woda wędruje do zasobnika ciepła gdzie po przejściu przez nagrzewnice temp spada do około 50 st C
    ciśnienie zatem również spada - sytuacja się normuje .........

    gdyby zaś ciepła było tak duzo że temp wzroście powyżej 95-100 st C to zadziala zawór bezpieczeństwa ustawiony na ~ 4 atm

    przyznam się bez bicia że raz zdarzylo się że para poszla przez zawór bezpieczeństwa-calkiem fajna lokomotywa ze ściany :)
    stało sie tak gdy stycznik z niewiadomych przyczyn się zawiesił i nie zadziałała pompa

    tak więc jak widać nawet przy braku prądu dobrze zrobiona instalacja powinna działac długie lata bez obawy o wybuchy i inne fajerwerki

    w/g gwarancji producenta kocioł powinien wytrzymać 10 atm
    przed zalaniem kotla sprawdziłem szczelnośc i wytrzymalośc pompując 12 atm ze sprężarki -zdał egzamin
    wiadomo że wraz ze starzeniem się materialu po kilku latach jego wytrzymalość spada ale nie tak znacznie aby stalo się to niebezpieczne



    PS
    dane dot ciśnien i temperatur są przybliżone bo juz nie pamietam ile dokładnie to było a teraz nie mam jak sprawdzić
  • #26 2264304
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    :arrow: numerek jak dla mnie to możesz sobie nawet bombe zegarową wsadzić do garażu.
    Kotły na paliwo stałe podłączone w układzie zamkniętym są niebezpieczne i koniec.
    Przestań drążyć ten temat bo ktoś może Cię oskarżyć o planowanie morderstwa na rodzinie.Sam napisałeś, że raz z niewiadomych powodów nie zadziałała pompa.
    A co bedzie gdy znowu z niewiadomych powodów nie zadziała zawór bezpieczeństwa???
    Jeszcze raz powtarzam, chłopie daj sobie spokój i popatrz na zdjęcie.
    Chciałbyś żeby obok stał twój syn czy córka????


    Temat proponuje zamknąć i to natychmiast.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy automatyzacji włączania pompy obiegowej w instalacji C.O. z kotłem na węgiel, gdzie pompa trójfazowa jest obecnie włączana ręcznie przy temperaturze powyżej 100°C. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie termostatu kapilarowego lub wyłącznika termostatycznego z ogrzewacza wody, który sterowałby stycznikiem do pompy 3-fazowej. Wskazano, że termostaty mechaniczne posiadają histerezę zapobiegającą częstemu załączaniu i wyłączaniu pompy. Alternatywnie zaproponowano układ elektroniczny oparty na wzmacniaczu operacyjnym z termistorami i regulacją histerezy, umożliwiający precyzyjne ustawienie temperatur załączania i wyłączania pompy. Podano przykładowe schematy i tanie rozwiązania bez zasilacza, wykorzystujące prostownik. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące bezpieczeństwa instalacji kotłów na paliwa stałe, podkreślając konieczność stosowania instalacji otwartych z naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka wzrostu ciśnienia i awarii. Wspomniano o regulatorze temperatury RD-1 oraz regulatorze AHT-22 wraz ze stycznikiem Siemens 220V jako elementach do realizacji automatyki. Poruszono również temat histerezy i czasowego załączania pompy po osiągnięciu zadanej temperatury. Dyskusja zawierała linki do produktów EUROSTER 1100 oraz innych regulatorów temperatury dedykowanych do kotłów na paliwa stałe.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA