Montaż ograniczników przepięć nn – przed czy za przyłączami? Podłączenie zejścia kablowego

Magic_moon 18 Paź 2025 11:25 519 7
REKLAMA
  • #1 21723800
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2040
    Pomógł: 193
    Ocena: 335
    Witam. Pytanie do speców od linii napowietrznych nn. Czy montaż ograniczników przepięć na liniach nn powinien być przed wszystkimi przyłączami czy może być za nimi. I czy na zdjęciu można na przykład pod zacisk ogranicznika podpiąć zejście kablowe ?


    Ja osobiście uważam że ogranicznik powinien być przed wszelkimi przyłączami ( na samym początku i dopiera za nim przyłącza ) I również uważam że nie powinno się podłączać zejścia kablowego pod zaciski ogranicznika, powinno się podłączać za nim.

    Proszę o opinie speców z tej tematyki.
    Trzy ograniczniki przepięć ETI zamontowane na linii napowietrznej nn.
  • REKLAMA
  • #2 21723811
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    Magic_moon napisał:
    Czy montaż ograniczników przepięć na liniach nn powinien być przed wszystkimi przyłączami czy może być za nimi

    A z której strony patrzysz? Precyzyjniej, nie ma to znaczenia.
    Magic_moon napisał:
    I czy na zdjęciu można na przykład pod zacisk ogranicznika podpiąć zejście kablowe ?

    Nie, nie można. Przyłącza i ograniczniki mają swoje zaciski przebijające izolację.
  • REKLAMA
  • #3 21723822
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2040
    Pomógł: 193
    Ocena: 335
    opornik7 napisał:
    A z której strony patrzysz? Precyzyjniej, nie ma to znaczenia.


    przypuśćmy że na zdjęciu zasilanie idzie z prawej strony. I ograniczniki są pierwsze a następnie przyłącza i zejścia kablowe. I taki układ jest poprawny ? Zawsze ograniczniki powinny być pierwsze ?
    opornik7 napisał:
    Nie, nie można. Przyłącza i ograniczniki mają swoje zaciski przebijające izolację.


    Ok, dziękuję za odpowiedź.
  • #4 21723860
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17145
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6601
    Magic_moon napisał:
    I taki układ jest poprawny ?
    Tak, trochę takich modernizacji wykonałem i instalowanie ograniczników w przęśle zawsze było uważane za prawidłowe.
    Zależy też czy stanowisko jest przelotowe czy krańcowe i ile jest miejsca.
    Była też, moim zdaniem, znakomita metoda polegająca na stosowaniu zacisków przyłącza, które od dołu miały gwintowany otwór M8, w które wkręcało się ograniczniki (ich symbolu już niestety nie pamiętam), ale takie lub podobne widać na twojej fotce, ale ja używałem takie 2 w 1, czyli przyłącze i odgromówka w jednym zacisku.

    I jeszcze jedna uwaga. Linka łącząca dolne zaciski ograniczników z bednarką i uziomem.
    Zwróć uwagę, że ogranicznik gdy "dostanie strzała" to się rozpada na dwie części i ta dolna spada o kilkanaście centymetrów, tworząc przerwę, gasząc łuk i nie narażając AsXSn-a na upalenie.
    Natomiast ogranicznik środkowy i lewy jest zablokowany wspólną linką uziomową i nie odpadnie (!)
    Przez długi czas wykonywaliśmy odgromówkę tak, jak pokazałeś na fotce. Ale "mądre głowy" z OSD (wtedy ZE) nakazały, aby do każdego ogranicznika prowadzić osobną linkę i nie sztywno i krótko, tylko z lekkim luzem.

    I faktycznie te głowy miały rację, bo któregoś lata przeszła potężna burza i szkód wyrządziła mnóstwo, połamane drzewa i słupy, zerwane dachy itp.
    Ale były też takie, gdzie ograniczniki były spięte "na krótko" i się porobiło niefajnie, żadnych większych uszkodzeń, oprócz zjaranych ograniczników, które nie odpadły.
    A chyba nie muszę Ci pisać ile sił, środków i czasu zabiera naprawa linii AL lub AFL, a ile AsXSn.
  • REKLAMA
  • #5 21723886
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5631
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    A myślisz że piorun się zastanawia z której strony jest zasilanie i zawsze uderza od strony zasilania?
  • REKLAMA
  • #6 21723959
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17145
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6601
    stomat napisał:
    A myślisz że piorun się zastanawia z której strony jest zasilanie i zawsze uderza od strony zasilania?
    Dobre pytanie.
    Kiedyś widziałem jak piorun przywalił w linię 110kV.
    I co ciekawe nie trafił w przewód odgromowy OPGW, ani w przewód roboczy AFL tylko w konstrukcję słupa mniej więcej na połowie wysokości, może nieco niżej.
    I co ciekawe, nie od razu, najpierw całe niebo rozświetliło się na biało-niebiesko, potem cały nieboskłon pokrył się pajęczyną wyładowań, coś jak ognie św. Elma tyko nie punktowo jak na masztach żaglowców, ale dookoła, przynajmniej w obszarze widzianym przez przednią i obie boczne szyby samochodu.
    Potem tylko ogłuszający huk i oślepiający błysk. I na tym koniec, cisza.
    Chwila żeby wzrok i słuch przyzwyczaić do ciszy i ciemności, i nic, zero wiatru, zero burzy, jak to wytłumaczyć?
  • #7 21724005
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5631
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    Iskierniki na izolatorach były ze złej strony? A może właśnie z dobrej? Miałeś fajne przeżycie, ja tylko raz przeżyłem jak je..o gdzieś 20 metrów ode mnie w drzewo ale akurat tam nie patrzyłem.
  • #8 21724170
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 480
    zbich70 napisał:
    I jeszcze jedna uwaga. Linka łącząca dolne zaciski ograniczników z bednarką i uziomem.
    Zwróć uwagę, że ogranicznik gdy "dostanie strzała" to się rozpada na dwie części i ta dolna spada o kilkanaście centymetrów, tworząc przerwę, gasząc łuk i nie narażając AsXSn-a na upalenie.
    Natomiast ogranicznik środkowy i lewy jest zablokowany wspólną linką uziomową i nie odpadnie (!)
    Przez długi czas wykonywaliśmy odgromówkę tak, jak pokazałeś na fotce. Ale "mądre głowy" z OSD (wtedy ZE) nakazały, aby do każdego ogranicznika prowadzić osobną linkę i nie sztywno i krótko, tylko z lekkim luzem.


    To się zgadza, powinno się przewody uziemiające ograniczniki montować luźno.
    Przy czym podane przez Ciebie rozwiązanie nie jest jedynym poprawnym. Można też zrobić to tak jak na zdjęciu, ale stosując dłuższe odcinki przewodów i zawijając je pomiędzy ogranicznikami w literę U, tak żeby w razie czego ogranicznik razem z przewodem miały miejsce do opadnięcia.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego montażu ograniczników przepięć na liniach niskiego napięcia (nn) w kontekście ich lokalizacji względem przyłączy oraz sposobu podłączenia zejścia kablowego. Zgodnie z opiniami specjalistów, ograniczniki przepięć powinny być instalowane przed wszystkimi przyłączami, czyli na początku linii nn, aby skutecznie chronić całą instalację przed przepięciami. Podłączenie zejścia kablowego bezpośrednio do zacisków ogranicznika jest niewskazane, gdyż może to prowadzić do nieprawidłowej ochrony i problemów eksploatacyjnych. Zaleca się, aby zejście kablowe było podłączone za ogranicznikiem, co zapewnia właściwą separację i skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej. W dyskusji podkreślono znaczenie prawidłowego doboru i montażu ograniczników w sieciach nn dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego.