logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy przewód 5x2.5 wystarczy do zasilania mieszkania? [Instalacja elektryczna]

dlugi02 01 Mar 2024 21:58 1908 13
  • #1 20986345
    dlugi02
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Witam,
    Jestem w trakcie wykonywania instalacji w małym mieszkaniu w domu jednorodzinnym z pomieszczeniami. Sytuacja wygląda tak: kuchnia - będą tam obwody pod zmywarkę, lodówkę, indukcję, gniazda robocze; jedna sypialnia - obwody gniazdowe i oświetleniowe; salon i jadalnia - tak samo obwody gniazdowe i oświetleniowe; łazienka - obwód oświetleniowy i gniazdka; pomieszczenie gospodarcze - gniazdko pod suszarkę i pralkę. Jak się okazało, poprzedni elektryk podczas przerabiania instalacji elektrycznej wrzucił do teraz remontowanej części budynku przewód zasilający z licznika o przekroju 5x2.5. Czy mogę podłączyć to mieszkanie na takim przekroju?
  • Pomocny post
    #2 20986383
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5228
    Pomógł: 451
    Ocena: 1750
    dlugi02 napisał:
    Czy mogę podłączyć to mieszkanie na takim przekroju?

    Tak, możesz. Ale... więcej będzie z tym kłopotu podczas użytkowania, bo np. lokator jednocześnie nie zrobi prania i nie włączy piekarnika, czy bojlera na ciepłą wodę.
    Chociaż jakby się uparł, to mógłby - pranie można zrobić w 30 stopniach Celsjusza, a piekarnik może być wolnostojący o mocy maksymalnej 1000W.
  • Pomocny post
    #3 20986434
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1570
    Pomógł: 255
    Ocena: 537
    dlugi02 napisał:
    przewód zasilający z licznika o przekroju 5x2.5. Czy mogę podłączyć to mieszkanie na takim przekroju?

    Podłączyć można, ale to ma swoje skutki. Przy stosunkowo dużym obciążeniu przewód będzie się grzał, czyli ciepło zamieni się w straty mocy, za które licznik policzy oraz bedą spadki napięcia. Możliwe, że impedancja pętli zwarcia będzie na tyle duża, że zabezpieczenia nie zadziałają w wymaganym czasie, a to może doprowadzić do pożaru. Należałoby zastosować przewód o odpowiednim przekroju, który uwzględni moc umowną, dopuszczalne spadki napięć oraz zapewnienie SWZ.
  • #4 20986450
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17203
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6669
    dlugi02 napisał:
    przewód zasilający z licznika o przekroju 5x2.5
    A jaka jest wartość zabezpieczenia przedlicznikowego? W umowie z OSD oraz faktycznie (bo nie zawsze są takie same).
    Zabezpieczenie 3x16 A dla przekroju 2,5mm² nie jest przewymiarowane, a to daje moc 11 kW.
    Chyba, że autor pomylił się z tym 5x, albo elektryk ułożył go "przyszłościowo", ale zasilanie nadal jest jednofazowe.
    A wtedy dysponuje mocą niespełna 4 kW.
    Aczkolwiek to nie jest problem, bo mieszkańcy wielu bloków też tak mają i jakoś żyją.
    Nie mniej, remontując instalację, wypadałoby zadbać też o jej zasilanie przystające do współczesnych standardów.
  • #5 20987098
    dlugi02
    Poziom 6  
    Posty: 6

    Właśnie jakiś elektryk położył kabel na tzw. kiedyś, jak będziecie potrzebować na 2 mieszkanie to będziecie już mieli przewód, jest 5x2.5. Niestety, gdyby była jakakolwiek możliwość zmiany tego przewodu, to tematu by nie było. Ale liczniki znajdują się w przedsionku, który jest już zrobiony na gotowość od paru lat i nie ma opcji wymiany tego przewodu.

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>20986434
    Mówiąc odpowiedni przewód masz na myśli grubszy kabel zasilający tablicę?
  • #6 20987111
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 20987114
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6422
    Pomógł: 283
    Ocena: 968
    No i zawsze można puścić nowy przewód w eleganckim korytku bez "kłucia" i niszczenia pięknego gotowościowego przedsionka :-)
  • #8 20987120
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17404
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4321
    Jesteś elektrykiem i takie pytania zadajesz???
    Chyba, że nie jesteś.
    Pralka, suszarka, zmywarka i indukcja to już praktycznie kres "możliwości" tej oszczędnościowej w.l.z.
    A gdzie reszta odbiorników?
    Czy warunek SWZ jest spełniony?
    A zabezpieczenie przed licznikiem jaką ma wartość?

    Wymieniaj to jak najprędzej na 5x6 bez zadawania zbędnych pytań bo nawet jeśli pozostawisz to co masz to i tak od wymiany w przyszłosci nie uciekniesz.
  • #9 20987218
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17203
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6669
    dlugi02 napisał:
    Właśnie jakiś elektryk położył kabel na tzw kiedys jak będziecie potrzebować na 2 mieszkanie to bedziecie juz mieli przewod j jest 5x.2.5
    Skoro to instalacja zasilająca dwa mieszkania, to powinny być dwa osobne przewody 3-żyłowe a nie jeden 5-żyłowy.
    dlugi02 napisał:
    nie ma opcji wymiany tego przewodu
    To co my możemy ci doradzić? Że jest dobrze, podłączaj i będzie hulać?
    Nigdy w życiu! Takiej porady nie uzyskasz od fachowego elektryka, jedynie od jakiegoś niedouczonego "kręcidruta".
    I chyba do tego "szacownego" grona też należysz, skoro takie pytania zadajesz.

    Nie odpowiedziałeś też na pytanie z postu #4 - jakie zabezpieczenie poprzedza ten przewód 2,5mm².
  • #10 20987242
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1570
    Pomógł: 255
    Ocena: 537
    dlugi02 napisał:
    Mówiąc odpowiedni przewod masz na myśli grubszy kabel zasilający tablice?

    Dokładnie tak. Inni już napisali jaki przekrój można zastosować oraz pytali o zabezpieczenie przedlicznikowe, więc jest co najmniej kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Do zasilania mieszkania przy urządzeniach, które wymieniłeś przekrój 2,5 mm2, to stanowczo za mało. A jeżeli tylko zasilanie jednofazowe przy tym przekroju, to tak jakby się cofnąć o kilkadziesiąt lat, gdy nie było tylu energochłonnych urządzeń.
  • #11 20987306
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18065
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3540
    zbich70 napisał:
    Zabezpieczenie 3x16 A dla przekroju 2,5mm² nie jest przewymiarowane, a to daje moc 11 kW.
    I to jest prawda.
    Ale 11kW wynika tylko z bezpieczników 16A.
    2,5mm2 wytrzymuje 19A co daje 3**4,3 = 13kW
    Przeciążeń i pożaru ne będzie .
    Także IPZ będzie spełniony.

    dlugi02 napisał:
    Niestety, gdyby była jakakolwiek możliwość zmiany tego przewodu, to tematu by nie było. Ale liczniki znajdują się w przedsionku, który jest już zrobiony na gotowość od paru lat i nie ma opcji wymiany tego przewodu.
    Więc musi się zadowolić mocą 13 kW.
    (realne to będzie 15% więcej)
  • #12 20987319
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30278
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4311
    dlugi02 napisał:
    Właśnie jakiś elektryk położył kabel na tzw. kiedyś, jak będziecie potrzebować na 2 mieszkanie to będziecie już mieli przewód, jest 5x2.5.
    Nadal nie wiemy, czy instalacja jest jednofazowa czy trójfazowa? Piszesz też
    dlugi02 napisał:
    Ale liczniki znajdują się w przedsionku...
    ile jest tych liczników? Czy to są niezależne liczniki czy licznik i podliczniki.
  • #13 20987356
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12214
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3541
    Witam.
    Swoją drogą podłączanie żył przewodów o przekroju 2,5 mm² pod zaciski licznika to porażka.
    Jeszcze nie tak dawno monterzy z Rejonów Energetycznych montujący liczniki odmawiali zakładania w/w do instalacji o takim przekroju.
    Minimalny przekrój to 4 mm².
  • #14 20987526
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    elpapiotr napisał:
    Witam.
    Swoją drogą podłączanie żył przewodów o przekroju 2,5 mm² pod zaciski licznika to porażka.
    Jeszcze nie tak dawno monterzy z Rejonów Energetycznych montujący liczniki odmawiali zakładania w/w do instalacji o takim przekroju.
    Minimalny przekrój to 4 mm².

    No nie do końca, ciekawe było by tłumaczenie tych monterów na jakiej podstawie tak sądzą jakich przepisów . Nie ma wytycznych dokładnych co do wielkości przekroju przewodu a jedynie obciążenie obliguje nas i wielkość zabezpieczeń .
    Kolega Kkass pisze ; Pralka, suszarka, zmywarka i indukcja to już praktycznie kres "możliwości" tej oszczędnościowej w.l.z.
    A gdzie reszta odbiorników?

    Plany kogoś nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Ktoś mieszka i używa czajnika, oświetlenia, komputera i co mu zrobisz ?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię zastosowania przewodu 5x2.5 mm² do zasilania mieszkania w kontekście obciążeń elektrycznych. Użytkownicy wskazali, że chociaż technicznie możliwe jest podłączenie mieszkania na takim przewodzie, to może to prowadzić do problemów z przegrzewaniem, spadkami napięcia oraz niewłaściwym działaniem zabezpieczeń. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania instalacji do współczesnych standardów, w tym odpowiedniego przekroju przewodów, który powinien wynosić co najmniej 4 mm² dla większych obciążeń. Użytkownicy podkreślili również, że przy planowaniu instalacji należy uwzględnić wszystkie urządzenia elektryczne, aby uniknąć przeciążeń. Wskazano na potrzebę wymiany przewodu na grubszy, np. 5x6 mm², aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z normami.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA