logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kospel EKCO.L2 12kW – ciśnienie 0 na kotle, 1,6 bara za piecem, nie grzeje po zimie

buczy1984 15 Lis 2025 15:09 318 6
REKLAMA
  • #1 21752105
    buczy1984
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Mam problem z kotłem Kospel 12 kW Ekcol2. Po lecie piec nie grzeje, gdyż na piecu mam ciśnienie 0 bara. Woda w instalacji jest, bo na zegarze za piecem mam 1,6 bara. Czy winy szukać w uszkodzonym czujniku ciśnienia i go po prostu wymienić, czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej?

    Jak pogrzebię w ustawieniach pieca i przełączę, żeby pracował w instalacji otwartej, wszystko działa bez problemu.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21752193
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Witam. Prawdopodobnie uszkodzony jest właśnie przetwornik ciśnienia o którym wspominasz, opcjonalnie można spróbować go wyczyścić (być może się przytkał syfem) ale w to wątpię skoro układ był cały czas pod ciśnieniem to nie pokazywałby 0 bar.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 21752859
    buczy1984
    Poziom 2  
    Posty: 3
    >>21752200

    Tak. Zawory są pootwarte i woda normalnie krąży, jak przestawię piec do pracy w instalacji otwartej.

    Pytanie jeszcze, czy do wymiany czujnika muszę spuścić wodę z instalacji i potem bawić się z jej odpowietrzeniem, czy nie muszę tego robić?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 21753148
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Witam. Jesli posiadasz pod kotlem zawory to wystarczy spuścić wode z samego kotła.
    Pozdrawiam.
  • #6 21753246
    buczy1984
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Mądrego dobrze posłuchać. Dzięki za podpowiedź 🙂
  • #7 21904525
    Piotrek__g80
    Poziom 1  
    Posty: 1
    >>21753246 >>21753246
    Witam, prośba o info, czy udało rozwiązać problem z wymianą czujnika? Mam podobny problem, tyle że u mnie czujnik podaje wartość 0,13 bar, gdzie manometr na układzie wyrównawczym CWU 1,3 bar.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczy kotła elektrycznego Kospel EKCO.L2 12 kW, który po okresie letnim nie grzeje, ponieważ na kotle wskazywane jest 0 bar, mimo że na manometrze za piecem instalacja ma ok. 1,6 bara. W dyskusji wskazano na możliwe uszkodzenie przetwornika/czujnika ciśnienia, ewentualnie jego zabrudzenie, przy czym przy pracy w trybie instalacji otwartej kocioł działa prawidłowo. Potwierdzono też, że zawory przy kotle są otwarte, a przy wymianie czujnika wystarczy spuścić wodę tylko z samego kotła, jeśli są zamontowane zawory odcinające pod urządzeniem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA