kastrzal 19 Lis 2025 23:34 210 6
REKLAMA
  • #1 21756601
    kastrzal
    Poziom 4  
    Posty: 3
    Dzień dobry.
    W WC mam plafon oświetleniowy i wentylator. Obydwa chcę podpiąć do podwójnego włącznika.
    Rzecz w tym, że po podłączeniu wentylator słabo kręci, po włączeniu go włącznikiem.
    Sprawdziłem napięcia: pomiędzy przewodem fazowym a przewodem idącym na plafon jest 235 V, a pomiędzy przewodem fazowym i przewodem wychodzącym na wentylator 190 V.
    Gdzie popełniam błąd?
    Dodam, że wentylator podłączony na stałe do prądu (bez przełącznika) kręci się znacznie szybciej

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 21756641
    chisel
    Poziom 27  
    Posty: 810
    Pomógł: 102
    Ocena: 171
    Pewnie żeś szeregowo podłączył urządzenia :-)
  • REKLAMA
  • #3 21756658
    collie2
    Poziom 28  
    Posty: 964
    Pomógł: 101
    Ocena: 237
    kastrzal napisał:

    Gdzie popełniam błąd?


    Może nie wiesz, ze mieszkasz w tzw. bloku gomułkowskim z instalacją aluminiową? A tam podłączenie teraz czegoś większego niż 60 W, to wyższa szkoła jazdy elektrycznej. ;)
  • REKLAMA
  • #4 21756660
    chisel
    Poziom 27  
    Posty: 810
    Pomógł: 102
    Ocena: 171
    collie2 napisał:
    kastrzal napisał:

    Gdzie popełniam błąd?


    Może nie wiesz, ze mieszkasz w tzw. bloku gomułkowskim z instalacją aluminiową? A tam podłączenie teraz czegoś większego niż 60 W, to wyższa szkoła jazdy elektrycznej. ;)

    Niby podłączył pod "siłę" i jest lepiej :-) Może na przełączniku podwójnym, gdzie masz 3 wejścia, pomieszałeś przewody. Zobacz czy dobrze wsadziłeś fazowy w L, a wyjścia w resztę, czyli plafon i wiatrak :-)
  • REKLAMA
  • #5 21756739
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32810
    Pomógł: 2895
    Ocena: 6677
    chisel napisał:
    Pewnie żeś szeregowo podłączył urządzenia :-)

    Dokładnie w tym, tkwi błąd.
  • #6 21756848
    collie2
    Poziom 28  
    Posty: 964
    Pomógł: 101
    Ocena: 237
    Przy połączeniu szeregowym byłyby spadki napięcia na obu odbiornikach. Podejrzewam kiepskie styki na dwóch końcach przewodu do wentylatora: obrobić porządnie, oczyścić, dać nowy włącznik. Nie zaszkodzi też wymienić wentylator: opary w WC mogły skrócić żywotność tegoż. ;)
  • #7 21756912
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32810
    Pomógł: 2895
    Ocena: 6677
    collie2 napisał:
    Przy połączeniu szeregowym byłyby spadki napięcia na obu odbiornikach. P;)

    Na jednym 45 V a na drugim (wentylatorze) 190 V = 235 V.. zależy jakiej mocy jeden i drugi.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczy podłączenia wentylatora łazienkowego i plafonu oświetleniowego do podwójnego włącznika, gdzie wentylator działa wolno po włączeniu. Pomiar napięcia wykazał 235 V między fazą a przewodem do plafonu oraz 190 V między fazą a przewodem do wentylatora. Wentylator podłączony bezpośrednio do zasilania pracuje prawidłowo i szybciej. Przyczyną jest prawdopodobnie niewłaściwe podłączenie przewodów lub obciążenie w obwodzie wentylatora, co powoduje spadek napięcia i ograniczenie prędkości obrotowej. Zaleca się sprawdzenie poprawności połączeń w podwójnym włączniku, w tym czy przewody fazowe i neutralne są prawidłowo rozdzielone oraz czy nie występuje zwarcie lub złe styki. Możliwe jest również, że wentylator wymaga osobnego zasilania lub zastosowania odpowiedniego przekaźnika, aby uniknąć spadków napięcia i zapewnić pełną moc silnika.