logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bosch PVQ61CHB1E – czy przewód Deka 5x1.5 mm² wystarczy do mocy 7,6 kW?

Ismael1982 31 Gru 2025 12:13 639 8
REKLAMA
  • #1 21794596
    Ismael1982
    Poziom 6  
    Posty: 14
    Witam, kupiłem płytę indukcyjną Bosch PVQ61CHB1E i w komplecie jest dołączony przewód Deka 5x1,5, pytanie czy on faktycznie wystarcza do podłączenia tej płyty?
    Ze ściany wychodzi mi przewód 5x4 i mam zabezpieczenie B16 potrójne 400 V, więc pewnie i tak to będzie podłączone tym, ale zastanawia mnie to, jak to jest, że dołączono taki przewód, jak płyta ma ok. 7,6 kW?
    AI: Jaka jest długość przewodu Deka 5x1.5 mm², który miałby być użyty do podłączenia płyty?
    1,2 metra
    AI: Czy planujesz podłączenie płyty w układzie jednofazowym czy trójfazowym?
    Układ trójfazowy
  • REKLAMA
  • #2 21794805
    klm787
    Poziom 37  
    Posty: 3083
    Pomógł: 443
    Ocena: 942
    A może jest to 2.5mm²
    Nie mierzyłeś?
    Jaka średnica?

    Oczywiście interesuje nas średnica bez izolacji.

    Czasami ma się wrażenie, że przewód nie spełnia wymogów konkretnego przekroju.
    No chyba, że napisane jest to gdzieś, że to 1.5mm²

    Bo faktycznie, jeśli średnica żyły będzie w okolicy 1,4 mm.
    To wtedy przekrój przewodu będzie ostylował w granicy 1.5mm²
  • REKLAMA
  • #3 21794911
    Ismael1982
    Poziom 6  
    Posty: 14
    Jest opisany , i tak też wygląda ;)
  • REKLAMA
  • #4 21795313
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6327
    Pomógł: 282
    Ocena: 965
    A dlaczego Autorze tematu obudziły się u Ciebie podejrzenia że projektanci Boscha źle coś policzyli - i przypadkowi użytkownicy forum elektroda ich poprawią ?
  • #5 21795333
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1567
    Pomógł: 254
    Ocena: 535
    >>21794596
    Sprawdź obciążalność długotrwałą kabla o przekroju 1,5 mm² ulożonego swobodnie.

    Tabela przedstawiająca sposób układania kabli jedno- i wielożyłowych w metodzie C

    Tablica z danymi obciążalności długotrwałej dla kabli miedzianych 1,5 mm²
  • #6 21795473
    Ismael1982
    Poziom 6  
    Posty: 14
    >>21795313
    Tylko z ciekawości zapytałem, bo czytając różne tematy tutaj, to bym się zastanawiał, czy 5 x 2,5 będzie odpowiedni, a tu inżynierowie Bosch dali 5 x 1,5 i teoretycznie taki kabel w wersji 3-żyłowej nie powinien się znaleźć nawet w gniazdku zwykłym, a tu idzie pod indukcję i jest ok?
  • REKLAMA
  • #7 21795494
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6327
    Pomógł: 282
    Ocena: 965
    No w gniazdku /czy w przypadku tematu w puszce podłączeniowej/ - nie powinien się znaleźć bo to jest instalacja elektryczna budynku.

    Użyty jako podłączenie urządzenia od gniazdka/puszki - jak najbardziej może się znaleźć.
  • #8 21795549
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1567
    Pomógł: 254
    Ocena: 535
    >>21795473
    Ten model plyty pobiera sumarycznie 7,4 kW, która jest zasilana z dwóch faz, gdzie maksymalne obciążenie na każdej z faz wynosi ok. 3,7 kW, czyli ok. 16 A. Wielu producentów również dołącza kable o przekroju 1,5 mm².

    Schematy podłączenia przewodów do płyty grzewczej dla różnych konfiguracji zasilania.
  • #9 21795550
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17983
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3521
    Ismael1982 napisał:
    teoretycznie taki kabel w wersji 3-żyłowej nie powinien się znaleźć nawet w gniazdku zwykłym, a tu idzie pod indukcję i jest ok?
    Tomek.K napisał w poście #5, że wytrzymuje 18,5 A.
    Jak nie potrafisz z tego obliczyć mocy, to poszukaj wzorów na moc w internecie.
    P = U * I
    37 A * 230 V = 8,510 kW.

Podsumowanie tematu

✨ Płyta indukcyjna Bosch PVQ61CHB1E o mocy około 7,6 kW jest dostarczana z przewodem Deka 5x1,5 mm² o długości 1,2 metra. Pytanie dotyczyło, czy taki przewód jest wystarczający do podłączenia płyty w układzie trójfazowym. W instalacji ze ściany wychodzi przewód 5x4 mm², zabezpieczony wyłącznikiem B16 potrójnym 400 V, co jest standardowym rozwiązaniem dla takiej mocy. Przewód Deka 5x1,5 mm² jest prawdopodobnie przewodem przyłączeniowym do płyty, a główne zasilanie powinno być wykonane przewodem o większym przekroju (np. 5x4 mm²) odpowiednim do obciążenia 7,6 kW w układzie trójfazowym. Zabezpieczenie B16 potrójne 400 V jest zgodne z wymaganiami dla takiej instalacji. W praktyce przewód dołączony do płyty służy do połączenia płyty z instalacją, natomiast główne zasilanie musi spełniać normy dotyczące prądu i mocy urządzenia.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA