logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wymiana instalacji na trójżyłową w starej łazience – co zrobić z przewodem PE?

arekpn121 08 Sty 2026 12:47 954 33
  • #31 21804163
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    dariuszlapeusz880 napisał:
    W przypadku, który kolega opisuje, to prawdopodobnie w gniazdku z piecem był wykonany mostek N zamiast PE, zlewozmywak połączony był zapewne przez metalowe rury plus wężyki, czyli miał kontakt z "ziemią".
    Nie kolego, nie było tak, sprawa bardziej złożona, nie będąca tematem tego wątku. (Zlewozmywak miał plastikową armaturę wodną i kanalizacyjną)

    PS -
    Osoba trzyma wyłącznik nadprądowy Noark B10 na tle płyty grzewczej.
  • #32 21804166
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17826
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    dariuszlapeusz880 napisał:
    jednak zakładając, że jest to TN, to wypada to podłączyć do toru N przed RCD.
    1. w rozdzielnicy nie ma RCD.
    2.nie wiadomo czy jest wydzielony obwód rozdzielnica - łazienka.
  • #33 21804173
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7142
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    W tym przypadku proszę kol.elpapiotr o nie kontynuowanie polemiki z kol.dariuszlapeus880.
    Kol. dariuszlapeus880 zarzuca kol. to na co sam nie zwraca uwagi opierając się na swoich domysłąch nie pytając o szczegóły.
    Post informacyjny - proszę skupić się na odpowiedzi autorowi tematu.
  • #34 21804237
    Chicken_lover
    Poziom 12  
    Posty: 111
    Pomógł: 9
    Ocena: 21
    elpapiotr napisał:
    Nie kolego, nie było tak, sprawa bardziej złożona, nie będąca tematem tego wątku.

    Tak, kolego, przyznaję, bo sam przed chwilą wracałem do filmu, bo wiedziałem, że popełniłem błąd. 10 A, czyli trafo przynajmniej 350 W/24 V. Proszę zobaczyć inne jego filmy, gdzie połączył kilka urządzeń razem. Niech kolega się domyśli, dlaczego wtyczki od urządzenia nie pokazał, chociażby podłączonej do gniazdka.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Prosiłem, by odpowiadać autorowi tematu.
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.

Podsumowanie tematu

✨ W trakcie remontu starej łazienki w domu jednorodzinnym planowana jest wymiana instalacji elektrycznej na trójżyłową (L, N, PE) z zastosowaniem przewodów 3x1,5 mm² i 3x2,5 mm². W puszce w korytarzu, do której doprowadzono nowe przewody, brak jest przewodu ochronnego PE ani uziemienia. Pytanie dotyczy postępowania z przewodami PE od gniazdek, oświetlenia i wentylatora, które są spięte kostką Wago, ale nie mają podłączenia do uziemienia. Wskazano, że w rozdzielnicy nie ma dostępnego przewodu ochronnego ani uziemienia, a w puszce brak przewodu ochronnego. W takiej sytuacji przewody PE nie powinny pozostać niepodłączone, gdyż brak uziemienia uniemożliwia ich prawidłowe wykorzystanie. Konieczne jest sprawdzenie układu sieci (TN-C, TN-S, TT) i ewentualne doprowadzenie przewodu ochronnego lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań zgodnych z normami elektrycznymi. Samodzielna modernizacja instalacji wymaga uwzględnienia zasad ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowego uziemienia, zwłaszcza w pomieszczeniach mokrych jak łazienka.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA