Gniazdo łazienkowe – napięcie tylko 5V AC – jak diagnozować?

szczukot 24 Lut 2026 09:21 288 11
REKLAMA
  • #1 21847209
    szczukot
    Poziom 14  
    Posty: 820
    Pomógł: 6
    Ocena: 82
    Mam problem z jednym gniazdem.
    Nie było mnie kilka dni w domu. Po powrocie, patrzę, a grzałka w kaloryferze łazienkowym nie grzeje.
    Mierzę napięcie: około 5 V AC

    Co się mogło wydarzyć ?
    Jak szukać problemu ? Znaleźć bezpiecznik który to zasila, wystrzelić go, do gniazdka podłączyć 230V i szukać czujnkiem w ścianie dokąd dochodzi ?
  • REKLAMA
  • #2 21847211
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    Sprawdzić bezpiecznik
  • #3 21847214
    szczukot
    Poziom 14  
    Posty: 820
    Pomógł: 6
    Ocena: 82
    Zmierzyłem wszystkie bezpieczniki na wyjściu, jest wszędzie 230V.
  • #4 21847219
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    Jest możliwe, że przewód na wyjściu z bezpiecznika, albo na wejściu do gniazdka się upalił, albo jest niedokręcony.
  • REKLAMA
  • #5 21847226
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6165
    Pomógł: 280
    Ocena: 932
    No na początek może najprostsze - o ile nie było zrobione - odłączyć prąd w rozdzielnicy najlepiej rozłącznikiem izolacyjnym i odkręcić gniazdko /przy latarce/ - zerknąć na przewody dochodzące - może się co odkręciło?

    A tak przy okazji - w gniazdku jest przewód nie tylko "fazowy" gdzie masz te 230 V ale jeszcze neutralny on też się może gdzieś poluzować np w rozdzielnicy i jest wtedy dużo niebezpieczniej...
  • REKLAMA
  • #6 21847228
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    A coś dziwne , bo już dwa tematy założyłeś 1 tutaj, a drugi dotyczy jakiegoś niskiego napięcia...w zasilaczach.
  • REKLAMA
  • #7 21847235
    szczukot
    Poziom 14  
    Posty: 820
    Pomógł: 6
    Ocena: 82
    stanislaw1954 napisał:
    A coś dziwne , bo już dwa tematy założyłeś 1 tutaj, a drugi dotyczy jakiegoś niskiego napięcia...w zasilaczach.


    No dokładnie. Oba zdażenia miały miejsce po długim niepobycie w domu. Mam nadzieję, że jeszcze coś się "nie znajdzie" :(

    Dodano po 1 [minuty]:

    Gniazdko rozebrane - wszystko ok.
    No to szukam w rozdzielnicy, który to bezpiecznik i neutralny.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Dodam dla pewności jeszcze, że przed wyjazdem wystrzeliłem wszystkie różnicówki.
    Nie wyłącznik główny, bo część układów w domu nadal miała działać.
  • #8 21847258
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    szczukot napisał:
    Dodam dla pewności jeszcze, że przed wyjazdem wystrzeliłem wszystkie różnicówki.

    Dziwne określenie wyłączania, albo bardziej sprawdzenia działania RCD, bo przycisk służy do kontroli poprawności działania. Nie wystarczyło wyłączyć poszczególnych bezpieczników odpowiedzialnych za konkretne obwody?
  • #9 21847274
    szczukot
    Poziom 14  
    Posty: 820
    Pomógł: 6
    Ocena: 82
    To są takie różnicówki z wyłącznikiem. Nie przyciskiem "sprawdzałem".
    I tak strzelam 5 różnicówek, a bezpieczników koło 40 musiałbym klikać.

    ps. I nie użyłem słowa "wyłączania" a "wystrzelenia" ;)
    Moderowany przez krzysiek7:

    Proszę używać właściwego nazewnictwa, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe się wyłącza, a nie "wystrzeliwuje", bo zaraz temat o myślistwie nam wyjdzie.

  • #10 21847297
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    Jakby nie działać, to nazywa się to , albo sprawdzenie działanie przyciskiem do tego służącym albo wyłączenie dźwigienką, a nie strzelanie. Strzelać to można z łuku, broni palnej, z bata, albo nie wiem- palnąć głupstwo.
    Wacając do tematu -trzeba znaleźć odpowiadający za obwód bezpiecznik, w tym RCD i sprawdzać ale nie woltomierzem, tylko żarówką, czy wychodzi napięcie na ten obwód.
  • #11 21847299
    szczukot
    Poziom 14  
    Posty: 820
    Pomógł: 6
    Ocena: 82
    Dobra. Zrobię tak.
    Z ciekawości: czemu żarówka może pokazać "prawdę" a miernik nie ?
  • #12 21847305
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15036
    Pomógł: 1989
    Ocena: 4575
    >>21847299 Bo jak jest kiepski styk, to woltomierz pokaże(może pokazać)napięcie, co nie oznacza, że urządzenie będzie na tym kiepskim styku działać.

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy gniazda łazienkowego, w którym zamiast standardowego napięcia 230 V AC pojawia się jedynie około 5 V AC, co powoduje brak działania grzałki kaloryfera. Wstępna diagnoza obejmowała sprawdzenie bezpieczników, które okazały się prawidłowo dostarczać napięcie 230 V na wyjściu. Sugerowane dalsze kroki diagnostyczne to lokalizacja ewentualnych uszkodzeń przewodów lub elementów instalacji elektrycznej, które mogą powodować spadek napięcia, a także kontrola ciągłości obwodu i ewentualne użycie czujnika do wykrycia miejsca przerwy lub zwarcia w ścianie.