SystemAir 12kW Split Midea – jak grzać CWU samą grzałką bez kompresora?

asdfh123 29 Kwi 2026 10:34 150 2
REKLAMA
  • #1 21893151
    asdfh123
    Poziom 7  
    Posty: 7
    Witam,
    posiadam pompę ciepła SystemAir 12kW Split, sterownik z grupy Midea.
    Jednostka wewnętrzna z wbudowanym bojlerem.
    Aktualnie mam awarię, prawdopodobnie ubytek czynnika R32. Za serwisantem będę musiał poczekać trochę.
    Czy istnieje możliwość włączenia jakiegoś trybu awaryjnego, żeby CWU grzać tylko wbudowaną grzałką? Żeby kompresor się w ogóle nie włączał.
  • REKLAMA
  • #2 21893881
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 12012
    Pomógł: 1188
    Ocena: 3340
    Nie ma takiej możliwości. Grzałka jest nie po tej stornie kompresora i wymaga jego pracy do przenienia z niej ciepła.

    PS Warto zainwestować w zwykła grzałkę czy grzałko-anodę (montowana w miejsce anody jako zestaw anoda i grzałka). Jako awaryjne grzanie.
  • #3 21894017
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1790
    Pomógł: 78
    Ocena: 526
    >>21893151

    przestaw dip S2 -2 na ON