logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pompa głębinowa 1-fazowa - rozłączanie aparatu RCD po jakimś czasie

eDEK00 02 Lip 2026 12:02 642 34
Najlepsze odpowiedzi

Why does a single-phase deep-well pump trip the RCD after several starts, especially when connected through a pressure switch?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest upływność izolacji pompy albo przewodu zasilającego, więc trzeba wykonać pomiar rezystancji izolacji pompy i kabla, najlepiej induktorem; jeśli wynik będzie zły, rozdzielić pomiar na pompę i instalację, żeby ustalić winowajcę [#21931750][#21932263] Zwrócono też uwagę, że wyzwolenie może powodować sam rozruch silnika 1,1 kW przez duży prąd udarowy, zwłaszcza przy zabezpieczeniu 25 A / 30 mA i przy pracy przez mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy [#21931980][#21932007][#21932055] Mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy bywa nieprecyzyjny, może mieć większą iskrzenie i upływność, więc warto sprawdzić jego typ, połączenia oraz ewentualny kontakt przewodu żółto-zielonego z czymś, z czym nie powinien [#21931910][#21931996][#21932334] Padła też uwaga, że odbiornik podłączony na stałe nie musi mieć ochrony uzupełniającej RCD, więc elektryk może podłączyć obwód pompy bez RCD, jeśli tak zdecyduje po ocenie instalacji [#21931876][#21932295]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA
  • #1 21931491
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Prawidłowe podłączenie pompy głębinowej 1-fazowej, która posiada wyprowadzone trzy przewody.
    Jaka jest marka i model pompy oraz czy na tabliczce znamionowej albo w instrukcji jest schemat podłączenia?
    Schematu podłączenia brak.
    Jakie są kolory tych trzech przewodów i czy pompa ma osobną puszkę sterującą/kondensator rozruchowy?
    Kolor przewodów: żółto-zielony, niebieski i brązowy. Pompa nie posiada puszki sterującej i kondensatora rozruchowego.
  • REKLAMA
  • #2 21931535
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1485
    Pomógł: 165
    Ocena: 321
    Żółto-zielony do uziemienia instalacji.
    Niebieski - neutralny.
    Brązowy - faza.
  • #3 21931536
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    Kolory przewodów oznaczają żółto-zielony --ochrona, niebieski --neutralny, brązowy-- faza.
  • #4 21931737
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Tak jest podłączona, tylko jest problem, bo podczas załączania czasami wyłącza się różnicówka. Czasami po 9, a nieraz po 15 załączeniu wyłączy się różnicówka.
  • #5 21931750
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    @eDEK00 Wobec tego trzeba zrobić pomiar oporności izolacji pompy, albo przewodu zasilającego. Gdzieś musi być upływność izolacji.
  • #6 21931759
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11063
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3729
    Różnicówka ma też zabezpieczenie nadprądowe. Jeżeli jest dobrana "na styk", to może ją wyzwalać udar prądowy podczas rozruchu. Na to by wskazywało działanie różnicówki tylko w momencie rozruchu.
  • REKLAMA
  • #7 21931812
    DJ MHz
    Poziom 26  
    Posty: 1160
    Pomógł: 37
    Ocena: 249
    Zależy też jakie rcb. eDek00 musisz napisać co tam masz. Chinol wyzwala się sam z siebie, a pełno tego po marketach.
    swego czasu miałem na budowie taki szajs, na roletach co chwile pstrykał. Wymiana na eatona i zero problemów od lat
  • #8 21931839
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Różnicówka dobrej firmy.
    Jest jedno dziwne zjawisko, bo pompa bez wyłącznika ciśnieniowego, jak się załączy, działa cały czas bez problemu.
    Z włącznikiem ciśnieniowym jest problem.
    4 pompy na takich zabezpieczeniach działają bez problemu.
  • #9 21931854
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17176
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6633
    balonika3 napisał:
    Różnicówka ma też zabezpieczenie nadprądowe.
    Klasyczny wyłącznik RCD nie ma członu nadprądowego (tylko ΔI).
    Dwa w jednym, czyli zabezpieczenie różnicowe i nadprądowe w tym samym module to RCBO.
    Ale autor nie był łaskaw napisać jaki typ wyłącznika mu wyzwala.
  • REKLAMA
  • #10 21931858
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    W czeskiej pisałem że różnicowka
  • #11 21931862
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11063
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3729
    eDEK00 napisał:
    W czeskiej pisałem że różnicowka

    Pokaż zdjęcie, będzie prościej.
  • #12 21931864
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17176
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6633
    eDEK00 napisał:
    W czeskiej pisałem że różnicowka
    Co znaczy "w czeskiej pisałem"?

    Swoją drogą - czy ten RCD jest jeden na całą instalację, czy obsługuje tylko obwód tej jednej pompy?
    Druga sprawa - czy ta pompa jest przyłączona przez gniazdo-wtyczkę, czy bezpośrednio?
  • #13 21931866
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Podłączone na stałe. Ta różnicówka RCD jest tylko podłączona do pompy.
  • #14 21931876
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17176
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6633
    eDEK00 napisał:
    Podłączone na stałe.
    Według obecnych przepisów odbiorniki przyłączone na stałe (w przeciwieństwie do przyłączanych przez gniazdo-wtyczkę oraz obwodów oświetleniowych) nie wymagają ochrony uzupełniającej.
  • #15 21931910
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    eDEK00 napisał:
    Jest jedno dziwne zjawisko, bo pompa bez wyłącznika ciśnieniowego, jak się załączy, działa cały czas bez problemu.
    Z włącznikiem ciśnieniowym jest problem.
    Jakiego typu jest tam wyłącznik ciśnieniowy?
  • #16 21931912
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11063
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3729
    Ja nadal proszę o zdjęcie różnicówki. No i moc pompy istotna.
  • #17 21931980
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Różnicowka 25A / 30mA. Pompa 1,1 kW
  • #18 21931983
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    A wyłącznik ciśnieniowy ?
  • #19 21931991
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11063
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3729
    Tak na szybko wrzuciłem zapytanie do AI i otrzymałem:
    Cytat:
    Prąd rozruchowy obciążonego silnika jednofazowego 1,1 kW (230 V) wynosi zazwyczaj od 35 A do nawet 55
  • #20 21931996
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38782
    Pomógł: 3174
    Ocena: 6524
    eDEK00 napisał:
    Różnicowka 25A / 30mA
    ...czyli jednak RCBO, a nie "czyste" RCD.

    Mechaniczne wyłączniki nadprądowe nie są hermetyczne i jeśli wystąpi kondensacja wilgoci, mogą mieć upływność wystarczającą do wyzwolenia RCD, poza tym mocno iskrzą przy przełączaniu. Ze swojej strony polecam wyłącznik elektroniczny (od biedy poradzi sobie nawet bez hydroforu) i soft start do pompy (choć to już "dyskusyjna" sprawa).
  • #21 21931999
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    @balonika3 No tak, wiarygodne źródło...to dlaczego zabezpieczenie najczęściej dawane na gniazdo 230 V- 16A, do którego podłącza się taką pompę nie powoduje wyłączenia obwodu?
  • #22 21932000
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Wyłącznik ciśnieniowy był w komplecie z hydroforem 40 l.
  • REKLAMA
  • #23 21932005
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    >>21932000 Ale wyłączników ciśnieniowych jest kilka rodzajów, a być może jest tam też pomyłka w podłączniu.
  • #24 21932007
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11063
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3729
    stanislaw1954 napisał:
    @balonika3 No tak, wiarygodne źródło...to dlaczego zabezpieczenie najczęściej dawane na gniazdo 230 V- 16A, do którego podłącza się taką pompę nie powoduje wyłączenia obwodu?

    Nie twierdzę, że wiarygodne. Jednak działanie zabezpieczenia tylko przy rozruchu, a nie cały czas, sugeruje właśnie skok prądu jako przyczyna wyłączenia. W dodatku wyłączenie następuje raz na kilka uruchomień, poza tym pompa pracuje. Więc chyba nie upływność jest problemem. Może za szybki bezpiecznik? Albo wadliwy?
  • #25 21932016
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Zabezpieczenie wymieniłem i jest ten sam problem. Wcześniej pisałem, że 4 pompy tak podłączone i z takim zabezpieczeniem działają bez problemu.
  • #26 21932022
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15205
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4645
    @eDEK00 Nie ma sensu ta dyskusja, bo za bardzo cedzisz wiadomości, więc trudno cokolwiek doradzać. Jak idziesz do lekarza, to też tak półsłówkami opisujesz problem i lekarz zamiast dać ci receptę na gardło, to daje ci środek na przeczyszczenie...?
  • #27 21932055
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38782
    Pomógł: 3174
    Ocena: 6524
    Może w tej jednej masz wyższe ciśnienie wstępne (powietrza) w hydroforze albo inaczej ustawiony włącznik. Te mechaniczne włączniki dołączane do hydroforów są bardzo nieprecyzyjne.
  • #28 21932061
    eDEK00
    Poziom 6  
    Posty: 27
    Cisnienie jest ustawione od 2 do 4
  • #29 21932141
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5167
    Pomógł: 446
    Ocena: 1732
    Witam,
    eDEK00 napisał:
    Różnicowka 25A / 30mA. Pompa 1,1 kW

    czy kolega rozumie słowa:
    - "Zamieść proszę zdjęcie aparatu RCD" ❓

    Jeśli tak, to prośba o załączenie wyraźnego zdjęcia tej różnicówki, bo aparaty o takich oznaczeniach produkują nawet Chińczycy pod swoimi nazwami, a są to często buble najgorszego sortu, sprowadzane przez oszustów dla zarobku.
    Tak samo mogę odpowiedzieć na kolegi pytanie: "Jakim dokładnie samochodem jeździsz?"
    - "Żółtym busem".

    A potem pójdziesz gdzie indziej, bo przez swoje lenistwo nikt ci na elektrodzie nie pomógł i będziesz pisał, że:
    - "Na ELEKTRODZIE same debile, bo coś ode mnie chcą, a ja im przecież napisałem, jaki mam problem."

    Pozdrawiam
  • #30 21932263
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12526
    Pomógł: 626
    Ocena: 1187
    eDEK00 napisał:
    Zabezpieczenie wymieniłem i jest ten sam problem. Wcześniej pisałem, że 4 pompy tak podłączone i z takim zabezpieczeniem działają bez problemu.


    Jeżeli dotycz to jednej pompy, zaproś pana elektryka, który będzie miał na stanie tzw. "induktor" i będzie umiał wykonać badanie rezystancji izolacji.

    Podstawową i najczęstszą przyczyną wyłączania RCD przy pompach głębinowych, jest upływność w instalacji, spowodowana wilgocią.
    Wystarczy drobne otarcie "kabelka", jakiś drucik wbijający się w izolację, naturalne procesy nasiąkania tworzyw długotrwale zanurzonych, czy puszczające uszczelnienia, choćby na wale silnika. Wystarczy, że jakieś ziarnko piasku podejdzie pod simmerign i zacznie się wilgoć przesączać.

    Podstawą jest pomiar rezystancji izolacji, za pomocą induktora wysokonapięciowego.
    Bez tego i przy informacjach ze strony autora "aparat jest dobrej firmy" - to możemy sobie tu gdybać i teoretyzować miesiącami.

    Zaproś elektryka, niech zmierzy i będzie wiadomo na czym stoisz.
    Jeżeli pomiar wyjdzie "wujowo", to wyciągasz pompę, odłączasz i mierzysz pompę i instalację osobno, żeby wiedzieć, która część (a może obie) jednak niedomaga.
    Wtedy można podjąć działania naprawcze.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia jednofazowej pompy głębinowej 230 V z trzema wyprowadzonymi przewodami. Brak schematu podłączenia na tabliczce znamionowej i w instrukcji, a pompa nie ma osobnej puszki sterującej ani kondensatora rozruchowego. Podano kolory przewodów: żółto-zielony, niebieski i brązowy, co sugeruje konieczność identyfikacji funkcji przewodów przed podłączeniem.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA