Jak przedłużyć kable przekładników CHINT DTSU666 na 50 m i jaki przekrój przewodu?

pawel1126 30 Lip 2026 10:29 57 1
REKLAMA
  • #1 21947304
    pawel1126
    Poziom 2  
    Posty: 25
    Witam, poszukuję informacji, na jaką odległość maksymalną można przedłużyć kable do przekładników prądowych dla licznika 3F CHINT DTSU666. I jaki powinien być przekrój przewodów. Dokładniej interesuje mnie około 50 metrów. Przekładnia 40 (200/5)
    AI: Jakie dokładnie są parametry przekładników prądowych - moc znamionowa w VA i klasa dokładności, np. 5 VA / kl. 0.5 lub podobnie?
    Kl. 0.5
    AI: Czy te 50 metrów to odległość w jedną stronę od przekładników do licznika i czy planowany przewód ma być miedziany?
    Miedziany
  • REKLAMA
  • #2 21947376
    maciej_333
    Poziom 38  
    Posty: 4249
    Pomógł: 488
    Ocena: 1607
    Jeżeli znamionowa moc pozorna wtórnej strony tego przekładnika to np. S2n=5,0 VA, to można już policzyć maksymalną (łączną) rezystancję jaka może być dołączona do zacisków S1 S2 (dawniej k l). Zakłada się tu obciążenie rzeczywiste. Ponieważ S2n=U*I2n=R*I2n^2, to zakładając obciążenie rzeczywiste R=S2n/I2n². Zatem przy I2n=5,0 A wychodzi R=0,20 Ω. Jednak trzeba włączyć przecież dwie żyły przewodu. Połączenia też mają swoją rezystancję. Rezystancja przewodnika to R=ρ*l/S, gdzie ρ to rezystywność [Ω⋅m], l długość [m] i S przekrój [m²]. Rezystywność miedzi przy temperaturze 20 °C wynosi w ok. 1,72 × 10⁻⁸ Ω⋅m. Jeżeli teraz l=50 m, to jedna żyła przewodu dla przekroju 2,5 mm² to 0,344 Ω. Ostatecznie będzie dwa razy tyle (dwie żyły przewodu). Jest to ponad trzy razy więcej od wartości dopuszczalnej. Należałoby więc kilka razy zwiększyć przekrój przewodu. Końcowy wniosek to brak sensu i możliwości wykonania czegoś takiego.