Dobór przewodu do instalacji 24V, 11A, 1200m - minimalizacja spadków napięcia

avatar 10 Paź 2004 16:29 13464 20
REKLAMA
  • #1 904094
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4150
    Pomógł: 159
    Ocena: 415
    Musze wykonac instalacje niskeigo napiecia (1 faza zmienne napiecie 24V), obciazenie nominalne 11A (max 15A), dlugosc calkowita 1200m. Jaki przewod dobrac?
    Instalacja ma zasilac huby//switche dla sieci lan, ale administracja stwarza problemy wiec che to zrobic na instlacji niskonapieciowej: 230<>Trafo<24V>linia<7812:switch>linia<7812:switch>
    Obawiam sie o spadki napiec na koncu linii
  • REKLAMA
  • #2 904170
    Retron
    Poziom 19  
    Posty: 417
    Pomógł: 29
    Ocena: 31
    A nie mozna sie wykrecic i dac na wejsciu linii trafo separujace 1:1 celem eliminacji fazy i smigac dalej na 220V?
    jak nie to bedzie cos okropnego... Wydaje mi sie, ze 2x10mm^2 nie bedzie przesada. Jak masz kawal podobnego przewodu, to sprawdz spadek napiecia na np 1 metrze (im dluzszy kabel do testow tym dokladniejsze oszacowanie) spadek napiecia bedzie iloczynem... (przykaladowo 1mV/1m da Ci 1,2V na 1200 m). Powodzenia i napisz jak Ci poszlo.
    Pozdrawiam.
  • #3 904200
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 904443
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Retron w jakiej to matematyce liczyłeś, bo mi wyszło 292 mm^2.
    A tak w ogóle to spadek napięcia może być większy (tak aby jeszcze była możliwa poprawna praca stabilizatorów 7812) jak i również trzeba wziąść pod uwagę, że obciążenie jest rozłożone po całej linii (a nie na końcu) i każdy kolejny odcinek będzie mógł mieć mniejszy przekrój.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • REKLAMA
  • #6 904541
    ed-ek
    Poziom 34  
    Posty: 1814
    Pomógł: 275
    Ocena: 42
    Na 24V przy prądzie 15A tego nie wykonasz.Możesz transformować na napięcie 48V(można przyjąć za bezpieczne):patrz
    http://serwtech.laizsme.edu.pl/bhp/bhp1.php
    Będziesz miał max I=7.5A,poza tym chyba te huby nie znajdują się w jednym miejscu,jeżeli są rozmieszczane na drodze 1200m,to prąd na końcu będzie mniejszy o prąd pobrany przez wcześniejsze huby.Co do przewodu to zobacz:
    http://eltrim.net.pl/polska/ydy.htm
    Przykładowo jeżeli wybierzesz S=6mm2,to R=3.08 om/km,czyli u ciebie Rc=1.2*3.08=3.7 om.Spadek napięcia Us=3.7*7.5=27.8V.W najgorszym przypadku będziesz na końcu dysponował napięciem 48-28=20V (jeżeli całe obciążenie jest na końcu).Jednak jeżeli huby są rozmieszczone wzłuż kabla to na każdym odejściu do huba będzie inne napięcie,oczywiście <48V - musisz ten przypadek wziąć pod uwagę - możesz na odejściach stosować opory wyrównawcze,aby na wejściu huba było wymagane napięcie.
  • #7 904646
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4150
    Pomógł: 159
    Ocena: 415
    ok zle sie zrozumielismy zasilanie chce dac w srodku linii tj maxymalna odleglosc od ostatniego odbiornika do zaislania bedzie okolo 400m (300metrow przeszacowalem dla pewnosci) napiecie wtorne trafo nie moze byc zaduze i jest ograniczone maxymalnym napieciem wejsciowym dla stabilizatorow. maxymalne obcizenie narazie bedzie na odcinku 200 metrow tej lini reszta bedzie narazie wolna i czekala sobie na rozbudowe
  • #8 904671
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Ale niestety powinieneś juz teraz pomyśleć o tym jak będzie docelowo i zasilanie wykonać kablem o takim przekroju, aby uciągnęło ci cały docelowy układ obciążenia.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #9 904690
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 905037
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Wojcik W podał wzór:s=(200*I*l)/(%*56*U).Dlaczego w tym wzorze jest 200 w liczniku?Czy nie powinno być tak:
    Załączniki:
    • Dobór przewodu do instalacji 24V, 11A, 1200m - minimalizacja spadków napięcia wzór.jpg (2.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #12 905375
    ed-ek
    Poziom 34  
    Posty: 1814
    Pomógł: 275
    Ocena: 42
    Avatar:Nie widzę żadnych przeciwskazań do stosowania U>24V.Na wejściu stabilizatora masz Graetza i nie widzę przeszkód dodania szeregowego rezystora - i jeszcze poprawi się stabilizacja i filtrowanie.Jeżeli znasz prąd pobierany przez urządzenie i U na wejściu to co za problem z policzeniem rezystora(to U będzie się zmieniało w zależności od ilości dołączanych hubów,dlatego najlepiej wejściowe napięcie na 7812 trzeba wybrać bliskie dopuszczalnemu aby rezystor miał małą wartość).Pamiętaj że koszt przewodu wzrasta z przekrojem.Stosuj przewód dwużyłowy,lub 4żyłowy ze zrównoleglonymi żyłami.
    A co do podawanych wzorów:Po co takie kombinacje?Znany wzór na opór w zależności od przewodności,srednicy i długości to:
    R=ro*dl/S;ro-przewodność,dl-długość,S-przekrój
    Biorąc z katalogu dane kabla łatwo policzymy że ro=~ 0.0185
  • #13 905893
    Mathevp
    Poziom 19  
    Posty: 413
    Pomógł: 14
    Ocena: 75
    Stabilizatory zz serii 78xx mają tę wadę, że przy dużej długości przewodów wpadają w oscylacje i na wyjściu pojawiają się tętnienia.
    Zasilacz będzie musiał być zbudowany na innej zasadzie.

    Co do problemy spadku napięcia to jest jeden sposób aczkolwiek raczej nie polecany, czasami można go zastosować.

    Zbuduj zasialacz na wyższe napięcie, wyższe o tyle ile bedzie spadku napięcia - tylko do stałego obciążenia !

    Pozdrówka

    Math
  • REKLAMA
  • #14 906355
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Retron faktycznie masz rację, pomyliłem się. Z rozpędu wstawiłem do wzoru 220V. Przepraszam za czepianie się.

    ekaand We wzorze jest 200 dlatego, że linia zasilająca składa się z dwóch przewodów, a % spadku jest podany jako liczba.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #15 906368
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Chyba żartujesz.A jakby linia zasilająca składała się z 4 przewodów,to byłoby 400?Według tego wzoru liczymy przekrój dla jednego przewodu i powinno być 100.No chyba,że ktoś najpierw mnoży przez 2,ale potem trzeba wynik podzielić przez 2.
  • #16 906380
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Jak by były 4 przewody, to byłoby to już zasilanie 3-fazowe i wtedy do obliczeń stosuje się napięcia międzyprzewodowe i pierwastek z 3.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #17 906415
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Pytanie 1
    Skąd wziąłeś prąd 12 A
    2.
    Dlaczego nie możesz wysłać 230 V AC
    Przy tym napięciu to będzie ok 1A czyli na tą odległość wystarczy 3x4mm2 choćby dla tego że urządzenia sieciowe mają bardzo dużą tolerancję na napięcie zasilania ( z reguły 110-230 V)
    Czy masz jakieś wyrażne przeciwskazania do użycia napięcia sieci ?
    Innym rozwiazaniem jest zastosowanie podlicznika i zasilanie z adm.
    ( mam przktykę w negocjacjach przy stawianiu szaf dla Formus-a punkty dystrybucyjne internetu stawiane na wynajmowanych 3m2 powierzchni i zasilane z sieci administratora obiektu)
    Pozdr. J.
  • #18 906475
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Owszem jiwaniuk,przy zasilaniu trójfazowym napięcie jest wyższe o pierwiastek z trzech.Ale to jest w mianowniku,a w liczniku powinno być cały czas 100.
  • #19 906724
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #20 906935
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Z tą liczbą 200 to jest tak:
    napięcie (24V) - jest to napięcie na zaciskach źródła,
    prąd płynąc do odbiornika (dla uproszczenia niech będzie jeden odbiornik na końcu linii) musi pokonać opór jednego przewodu (fazy lub +), wykonać w odbiorniku to co ma do roboty, wracając do źródła pokonać opór drugiego przewodu (zerowy lub -). Po odjęciu od napięcia źródła spadku napięcia na obu przewodach otrzymasz napięcie na odbiorniku.
    Dlatego, aby nie liczyć podwójnej odległości od źródła do odbiornika przyjmuje się we wzorze na spadek napięcia współczynnik 2. Z tej 2 robi się 200 stąd, że operuje się procentami wyrażającymi spadek napięcia jako liczbą, a nie ułamkiem dziesiętnym. Dla fachowca określenie, że spadek napięcia od źródła do odbiornika wynosi 5% jest bardziej logiczne niż 0,05 napięcia znamionowego. Tak zresztą jest to określane w normach.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #21 907185
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Fakt,macie rację.Zaorało mnie chyba tymczasowo.Oczywiście,że trzeba uwzględnić spadek napięcia na dwóch żyłach.Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy doboru przewodu do instalacji niskonapięciowej 24V o obciążeniu nominalnym 11A (maksymalnie 15A) na długości 1200 m, z uwzględnieniem minimalizacji spadków napięcia. Wskazano, że przy tak dużej długości i niskim napięciu spadki napięcia są znaczące i dobór przewodu musi uwzględniać dopuszczalny procentowy spadek napięcia, co prowadzi do bardzo dużych przekrojów przewodów (rzędu setek mm²). Podano wzór na przekrój przewodu miedzianego dwużyłowego: s = (200 * I * l) / (% * 56 * U), gdzie 200 wynika z uwzględnienia długości obu żył przewodu i wyrażenia spadku w procentach. Zwrócono uwagę, że obciążenie może być rozłożone wzdłuż linii, co pozwala na zastosowanie mniejszych przekrojów na dalszych odcinkach. Sugerowano rozważenie podniesienia napięcia zasilania do 48V w celu zmniejszenia prądu i spadków napięcia. Omówiono także problemy ze stabilizatorami serii 78xx, które mogą oscylować przy długich przewodach, oraz możliwość zastosowania transformatora separującego 1:1 i zasilania 230V. Wskazano, że koszt przewodu rośnie wraz z przekrojem, a stosowanie przewodów dwu- lub czterożyłowych ze zrównoleglonymi żyłami może być korzystne. Podkreślono konieczność planowania instalacji z uwzględnieniem docelowego obciążenia i rozmieszczenia odbiorników.