Dwie świetlówki 13 W i jeden dławik. Schemat podłączenia.

Dedi 19 Lut 2006 18:34 3848 6
REKLAMA
  • #1 2322807
    Dedi
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 6
    Czy ma ktoś schemacik jak połączyć dwie świetlówki 13W do jednego dławika?
    Z góry dzięki. Dedi
  • REKLAMA
  • #2 2322910
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Zasadniczo to nie włącza się kilku świetlówek równolegle ze względy na to że proces włączania przebiegać może z pewnym przesunięciem w czasie, więc kiedy jedna będzie w stanie świecić, to druga będzie dopiero się nagrzewać co może uniemożliwić zapalenie się obu, tylko niepotrzebnie może się grzać dławik, grzejnik świetlówek i starter.
  • REKLAMA
  • #3 2323019
    tommy 112
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 25
    Ocena: 21
    szeregowo tez nie chcą sie dobrze zapalac tylko sie jeden starter swieci a moze dlatego ze jeden starter byl uzywany a drugi nówka
  • REKLAMA
  • #4 2323043
    Dedi
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 6
    Oki dzięki, pozostaje mi chyba kupić dławik na dwie świetlówki.
  • #5 2323046
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Życie jest na tyle złośliwe że nawet jak masz dwa jednakowe elementy to one są różne.
  • #6 2325773
    bolek
    Poziom 35  
    Posty: 4099
    Pomógł: 86
    Ocena: 299
    dwie świetlówki w szereg + odpowienie startery! mają być do pracy szeregowej! na 20W dławiku powienne ruszyć
  • REKLAMA
  • #7 2327968
    tommy 112
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 25
    Ocena: 21
    taki dlawik bedzie sie grzal

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Podłączenie dwóch świetlówek 13W do jednego dławika jest problematyczne. Nie zaleca się łączenia świetlówek równolegle, ponieważ różnice w czasie zapłonu mogą powodować, że jedna świetlówka świeci, a druga się nagrzewa, co prowadzi do przegrzewania dławika, starterów i świetlówek. Połączenie szeregowe również nie gwarantuje poprawnego zapłonu, zwłaszcza gdy startery są różnego stanu (nowy i używany). Zaleca się stosowanie dławika przeznaczonego do dwóch świetlówek, np. dławika na 20W, który umożliwia pracę szeregową dwóch świetlówek 13W z odpowiednimi starterami. Użycie niewłaściwego dławika skutkuje jego nadmiernym nagrzewaniem.