logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Vaillant THERMOMAX VUW 180/1XE 1999 - Słabe grzanie wody przy włączonym CO

sewer151 28 Mar 2006 10:42 4418 3
REKLAMA
  • #1 2466302
    sewer151
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Ocena: 2
    Mam pytanie?Słabo grzeje wode gdy jest załoczone CO. Jaka moze byc
    przyczyna.
  • REKLAMA
  • #2 2468230
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 729
    A czy na pewno po wyłączeniu C.O. pracuje poprawnie?
    Wyłącz C.O. i sprawdź czy gorąca woda idzie w rurki C.O. podczas grzania C.W.U.(wody bierzącej).
  • REKLAMA
  • #3 12414800
    LAFAR10
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ocena: 10
    Nie zakładam nowego tematu ale sytuacja podobna. Piec Vaillant Thermomax 180 vuw. Rozkręciłem cały piec i wyczyściłem elementy, nasmarowałem silikonem membrany, uszczelki itd. Jakiś rok temu to było, od niedawna zauważyłem, że podczas ogrzewania wody do mycia nagrzewają się grzejniki, przy wyłaczonym ogrzewaniu. Piec grzał w zimie bez problemu, tylko rachunki nieco wyższe.
  • #4 12424090
    LAFAR10
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ocena: 10
    Dziękuję mirrzo za wstepną diagnozę. Zawór rozebrałem i przeczyściłem i złozyłem ponownie, piec pracuje poprawnie. Ponieważ nie mam specjalistycznego silikonu, stosowałem smar do kół zębatych z teflonem. Ciekaw jestem efektu. A z innej beczki, czy warto kupić używany piec z Niemiec z podwójnym obiegiem czy lepiej zbierać na nowy ? Widziałem nowe ale mają tak wszystko upchane, że ciemno widzę samodzielne naprawy. Oczywiście używki jak wszystko zalezy na jaką sztukę się trafi.