Tak jak już pisał Tuning Marek, polecałbym zasilanie silnika 3-fazowego po odpadnięciu stycznika zasilającego, napięciem ok. 36V lub nawet 48V DC, zwłaszcza gdy silnik połączony jest w gwiazdę. Napięcie to podawane jest dodatkowym stycznikiem, sterowanym przez wyłącznik czasowy. Oczywiście stycznik hamowania i zasilający wzajemnie blokowane. Czas hamowania regulowany (ok 1÷3s) zależny od masy wirującego napędu. Rozwiązanie takie stosowałem w różnych obrabiarkach, nie mających w napędzie zastosowanego systemu sprzęgło-hamulec.