Z chwilą pojawienia się w instalacjach, szybkich w stosunku do bezp. topikowych, wyłączników tzw, "S"-ek, pojawił się też problem zadziałania tych wyłączników w momencie załączania spawarek , transformatorów , autotransformatorów. W moim rozumieniu mechanizm tego zjawiska jest następujący; Z magnetycznego punktu widzenia, żelazo rdzenia transformatora składa się z maleńkich magnesików, chaotycznie ułożonych. Gdy podajemy napięcie na cewkę transformatora , zaczyna płynąć prąd i te magnesiki ustawiają się w jednym kierunku. Te ustawianie wymaga pewnej energii , gdyż występuje tarcie i wydziela się ciepło i ta zużyta energia powoduje ten duży prąd rozruchowy transformatora. Gdy w momencie załączenia, napięcie jest małe, nie wszystkie te magnesiki jednocześnie zostaną uporządkowane, energia zużyta na tarcie jest niewielka - prąd rozruchu mały. Gdy w momencie załączenia, napięcie jest duże (maximum sinusoidy),wszystkie elementarne magnesiki starają się ustawić jednocześnie - prąd rozruchowy jest duży. Jedyną możliwością ograniczenia prądu rozruchu jest załączenie napięcia w "zerze" sinusoidy (lub pobliżu), oraz ograniczenie prądu przez włączenie w szereg rezystancji, ewentualnie indukcyjności (ale w niej również zachodzi ten mechanizm ). Natomiast sądzę że równoległe dołączenie kondensatora nic nie pomoże ponieważ w momencie włączenia jest on pusty i nie dostarczy dodatkowej energii.
Wypróbowany i zastosowany w spawarce 230V 140A sposób ograniczenia prądu rozruchowego przedstawiam niżej. Zabezpieczenie C10 na ponad 50 kolejnych włączeń nie zadziałało ani razu. Oczywiście układy te można stosować do innych transformatorów , autotransformatorów na napięcie 230V , 380V , również w układzie trójfazowym. ( wypróbowany na spawarce 400A)
Wypróbowany i zastosowany w spawarce 230V 140A sposób ograniczenia prądu rozruchowego przedstawiam niżej. Zabezpieczenie C10 na ponad 50 kolejnych włączeń nie zadziałało ani razu. Oczywiście układy te można stosować do innych transformatorów , autotransformatorów na napięcie 230V , 380V , również w układzie trójfazowym. ( wypróbowany na spawarce 400A)