PC+s7200 i panel. Jak to połączyć? CPu 224, jeden port MPI.

tytus2005 27 Wrz 2006 18:14 2137 9
  • #1 3062817
    tytus2005
    Poziom 10  
    Posty: 53
    Ocena: 3
    Witam,
    czy jest możliwa symulacja w Step on-line s7-200 połączonego z panelem.
    Jak to połączyć? Dodam że CPu 224 z jednym portem MPI. Czy może mozliw jest to tylko w jednostkach XP.
    Jeżeli isnieje taka mozliwość to proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 3064386
    arwit
    Poziom 27  
    Posty: 694
    Pomógł: 119
    Ocena: 32
    Witam!
    Nie bardzo rozumiem, o jaką symulację chodzi. Opisz dokładniej, co chcesz zrobić.
  • #3 3065054
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Posty: 1201
    Pomógł: 90
    Ocena: 197
    Koledze chodzi chyba o podłaczenie on line do sterownika w momencie jak ma on wpięty panel. Osobiście nie mam pojęcia, nie raz się nad tym zastanawiałem. Po mojemu jednak nie da się tego zrobić (ze względów software`owych a nie sprzętowych).
  • #4 3065220
    arwit
    Poziom 27  
    Posty: 694
    Pomógł: 119
    Ocena: 32
    Jeśli rzeczywiście o to chodzi to wg . dokumentacji (strony 215,216) istnieje konfiguracja którą nazywa się Multi-Master PPI Networks. Umożliwi ona jednoczesne podłączenie MikroWin’a panelu i CPU (z jednym portem). Ale podobnie jak kolega nie sprawdzałem tego praktycznie.
  • #5 3067429
    Maly
    Poziom 33  
    Posty: 2610
    Pomógł: 195
    Ocena: 336
    to raczej tylko z cpu226, ale tam są dwa porty, na jednym porcie nie słyszałem żeby było to możliwe
  • Pomocny post
    #6 3067630
    darek_n
    Poziom 16  
    Posty: 53
    Pomógł: 28
    Ocena: 5
    Witam! Też się nad tym zastanawiałem przy CPU224 i TD200 i doszedłem do wniosku że wystarczy zwykły rozgałęziacz 1 na 2 porty .Zrobiłem i działa w 100%
  • #7 3067844
    Maly
    Poziom 33  
    Posty: 2610
    Pomógł: 195
    Ocena: 336
    No proszę, prosto i łatwo, nie spodziewałbym sie.
  • #8 3068153
    darek_n
    Poziom 16  
    Posty: 53
    Pomógł: 28
    Ocena: 5
    Nie ma problemu w czasie kiedy sa podpięte oba urządzenia ale nie testowałem sytuacji kiedy byłby podpięty sam panel. Może zaistnieć konieczność zakończenia wolnego gniazda jakimś terminatorem.U mnie służy to tylko na czas programowania więc nie wiem czy pojawiają się jakieś błędy w komunikacji.W każdym razie jest to rozwiązanie najtańsze i bezpieczne.
  • #9 3512756
    Midasc
    Poziom 11  
    Posty: 7
    darek_n napisał:
    Witam! Też się nad tym zastanawiałem przy CPU224 i TD200 i doszedłem do wniosku że wystarczy zwykły rozgałęziacz 1 na 2 porty .Zrobiłem i działa w 100%


    Witam. Czy ten "rozgałęziacz" to zwykłe połączenie pin-pin czy może coś specjalnego , a jak tak to o co pytać w sklepie "za rogiem"?
    Pozdrawiam
    Mirek J.
  • #10 3520958
    darek_n
    Poziom 16  
    Posty: 53
    Pomógł: 28
    Ocena: 5
    Zwykłe 2 gniazda i 1 wtyczka ,połączone pin1 do 1 ,2 do 2 itd

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy możliwości symulacji i połączenia online sterownika Siemens S7-200 CPU 224 z panelem operatorskim, przy wykorzystaniu jednego portu MPI. Wskazano, że standardowo CPU 224 posiada tylko jeden port MPI, co ogranicza bezpośrednie podłączenie jednoczesne panelu i programatora MikroWin. Dokumentacja wspomina o konfiguracji Multi-Master PPI Networks umożliwiającej takie połączenie, jednak nie była ona praktycznie testowana. Rozwiązaniem praktycznym okazało się zastosowanie prostego rozgałęziacza (splittera) sygnału MPI, który pozwala na podłączenie dwóch urządzeń do jednego portu, co działa poprawnie podczas programowania i komunikacji online. Zaleca się jednak stosowanie terminatora na wolnym gnieździe, aby uniknąć problemów z transmisją. Rozgałęziacz to standardowe połączenie pin-pin, bez specjalnych elementów aktywnych. Wskazano, że podobna funkcjonalność jest łatwiejsza do uzyskania w modelach CPU 226, które mają dwa porty MPI.