logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ostatnie grzejniki aluminiowe nie grzeją po zmianie pieca 18kW, co robić?

jasiek09 18 Gru 2006 19:57 22263 24
REKLAMA
  • #1 3345907
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    Witam, mam taki problem że ostatnie grzejniki (aluminiowe) w mojej instalacji do ogrzewania nie grzeja wcale lub grzeja tylko po zakreceniu innych grzejnikow, stało sie tak po zmianie pieca. przy piecu mam zamontowana pompke która byla sprzawdzana i działa. prosze o mozliwe szybka pomoc. około 150m2. powierzchnia do ogrzania, piec 18kw:cry::cry:
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 3345980
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Kryzowanie.
    Należy wszystkie ale to wszystkie grzejniki ustawić na zaworach tak aby góra była cieplejsza od dołu grzejnika.
    Wtedy nie będzie proiblemu.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 3346014
    wergilek
    Poziom 14  
    Posty: 153
    Pomógł: 11
    Ocena: 29
    Sprawdz obroty pompki - prawie na każdej pompie jest regulacja obrotów i jednocześnie wydajności 1-małe obr ,2-średnie,3-najwyższe.
    POZDRAWIAM
  • Pomocny post
    #4 3346790
    12gucio
    Poziom 20  
    Posty: 340
    Pomógł: 23
    Ocena: 176
    Witam musisz tak wyregulowac zeby powroty mialy jednakowa temperature.Przykrecaj te gorace az temperatury na powrotach sie wyrownaja.Pozdrawiam
  • #5 3348711
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    dziekuje za odp.
    no wiec, niezaleznie od tego jaki jest numerek na pompie to inc sie nie nie zmienia, gdy odkrece zakrecone wczesniej grzejniki to tamte ostatnie znowu nie grzeja... DonRomano jak zrobić to o czym mi napisałes
  • Pomocny post
    #6 3348743
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Kryzowanie polega na zmniejszeniu przepływy na grzejniku na stałe.
    Dzięki temu zrównasz opory hydrauliczne na wszystkich grzejnikach a ciepło rozejdzie się równomiernie.
    Kryzować można na zaworach termostatycznych, zazwyczaj mają nastawę wstępną lub na powrotnych odkręcając tyle ile trzeba.
    Jeżeli masz stare zawory to możesz zakładać kryzę(plastik z dziurką).
    Napisz jakie masz zawory a ja powiem jak kryzować.
  • #7 3348843
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    nie wiem czy dobrze zrozumialem, mam zawory kulowe, troche czytam po forum i powiem ze mam na grzejnikach zawor tylko na rurce doprowadzajacej wode do grzejnika
  • Pomocny post
    #8 3348875
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Kulowe?
    Na zasilaniu i powrocie?
    Co Cię podkusiło żeby tak zrobić.
    Musisz tak bardzo je przymknąć aby rurka zasilająca była troszkę chłodniejsza niż powrotna i na każdym grzejniku tak samo.

    p.s. mówimy oczywiście o zaworach grzejnikowych.
  • #9 3348899
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    dokladnie mam takie zawory http://www.allegro.pl/item148190556_zawor_wodny_kulowy_nyplowy_dn_20.html
    takie załozyl mi monter ktory zakladal instalacje. Na powrocie przy grzejniku nie mam zaworów

    Dodano po 1 [minuty]:

    DonRomano napisał:
    Kulowe?

    Musisz tak bardzo je przymknąć aby rurka zasilająca była troszkę chłodniejsza niż powrotna i na każdym grzejniku tak samo.

    .
    przepraszam ale nie odwrotnie ? czytalem cos o roznicy okolo 20st?
  • Pomocny post
    #10 3350633
    12gucio
    Poziom 20  
    Posty: 340
    Pomógł: 23
    Ocena: 176
    Witam te 20st to jest ksiazkowa delta T.Czyli 20st miedzy zasileniem i powrotem.Krec zaworami az zaczna grzac te co sa zimne.Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #11 3351061
    Dora4
    Poziom 14  
    Posty: 86
    Pomógł: 3
    Ocena: 19
    Ale ci gościu spartolił instalacje :bad-words: Na wejścia do grzejników są zawory grzejnikowe (grzybkowe) a napowrót zakłada się zawory stopowe dzięki którymi można regulować instalacje. Takie kwiatki to widziałem ale jak trzebabyło wymienić zawór grzejnikowy starego typu, są one dłuższe od obecnie stosowanych i zawór kulowy można podpasować. Zrób jak koledzy pisali wyżej:arrow:
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #12 3351352
    ar_j
    Poziom 13  
    Posty: 44
    Pomógł: 4
    Ocena: 49
    Witam,

    z jakich rurek masz wykonaną instalację?
    Może da się jednak zamontować zawory termostatyczne?
    Docelowo tak właśnie należałoby zrobić, regulacja za pomocą zaworów kulowych to porażka...
    W instalacji z zaworami termostatycznymi nawet przy braku kryzowania cały układ ma zdolnośc do samoregulacji. Najbliżej położone grzejniki początkowo będą grzać mocniej ale po pewnym czasie, gdy temperatura w tych pomieszczeniach będzie zbliżać się do nastawionej na głowicy, zawory te będą się przymykać. To z kolei spowoduje zmniejszenie przepływu w tych grzejnikach a zwiększenie przepływu w grzejnikach dalej położonych, które będą tym samym coraz cieplejsze.
    Bez zaworów termostatycznych samoregulacja nie zachodzi. Przy założeniu stałego zasilania grzejników (ciągła praca pompy) można co prawda ustalić optymalne nastawy zaworów kulowych ale i tak jest to rozwiązanie prowizoryczne. Regulacja temperatury w pomieszczeniach będzie odbywać się poprzez regulację temperatury wody w obiegu, co szczerze mówiąc w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić bez regulatora pogodowego (którego jak przypuszczam nie masz).

    Mam jeszcze jedno pytanie, dotyczące typu pompy, którą posiadasz. Może ma ona poprostu zbyt małą wysokość podnoszenia?
    Czy orientujesz się jaka jest pojemność wodna twojej instalacji?

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #13 3351435
    Dora4
    Poziom 14  
    Posty: 86
    Pomógł: 3
    Ocena: 19
    Nie wiem ar_j czy dobrze się przyjrzałeś zaworom jakie mu zamontowano. Są to zawory nyplowo - mufowe i jak gościu nie założył dodatkowo śrubunków tylko spiął na ostro to wymiana na jakiekolwiek zawory będzie wiązała się z przecinaniem instalacji. Jakby jaiś cud się zdarzył i byłyby śrubunki to montując zawór termostatyczny najprościej byłoby dodać odpowiedniej długości przedłużki lub przesunąć grzejnik. Zawór termostatyczny kosztyje coś ok 70zł za sztukę
  • Pomocny post
    #14 3351480
    ar_j
    Poziom 13  
    Posty: 44
    Pomógł: 4
    Ocena: 49
    Wiem, że może być problem z zamontowaniem zaworów termostatycznych ale dlatego zaytałem, z jakich rurek ma zrobioną instalację. Jeżeli są to rury giętkie jest szansa aby zasilającą trochę przygiąć i powinno się udać.
    A co do ceny... Jakiś czas temu widziałem w "Praktikerze" bodajże komplet zawór + głowica po 50zł (Valvex).

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #15 3351554
    Dora4
    Poziom 14  
    Posty: 86
    Pomógł: 3
    Ocena: 19
    Jeśli ma nypel wkręcony do grzejnika a od strony mufy do złączki to chyba trzeba być czarodziejem aby ten zawór wykręcić :sm31:
  • Pomocny post
    #16 3351593
    ar_j
    Poziom 13  
    Posty: 44
    Pomógł: 4
    Ocena: 49
    Jeśli ma rury AL-PEX odkręci złączkę, wyjmie rurkę a zawór wraz ze złączką wykręci z grzejnika. Oczywiście zakładam, że wcześniej spuści wodę z układu ale to chyba oczywiste, jeśli się bawić z montażem zaworów przy każdym grzejniku.
  • #17 3352412
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    dzieki wszystkim z odp. co do pytan do pompke mam 40. zrobilem wg instrukcji i poprzykrecalem wszystkie grzejniki prawie do konca i teraz wszystkie grzrejniki sie rozgrzewaja gora grzejnika jest goraca a dół troche chlodniejszy ale i tak cieply. wystarczy ze odkrece jeden grzejnik troszke mocniej np do połowy i juz te ostatnie mi sie oziębiają... a rurki sa miedziane Ostatnie grzejniki aluminiowe nie grzeją po zmianie pieca 18kW, co robić?
    ma pytanie tez takie, mam jeden taki grzejnik ktory jest przedostatni w instalacji ktory nigdy sie caly nie rozgrzal nawet nie byl goracy do polowy tylko co najwyzej byl cieply sam wierzch a najczesciej to byl zimny caly, byla przerabiana rurka powrotna zeby byl wiekszy spadek i tez nie nie pomoglo da sie cos z tym zrobic. grzejnik ktory jest za tym w instalacji rozgrzewa sie bardzo dobrze a ten wczesniej wlasnie wcale albo tylko wierzch. Problem jest tylko z tym jednym grzejnikiem,dzieki za odp PS ta instalacja ma juz z 5-6 lat wiec nie jest za nowoczesna

    Dodano po 1 [godziny] 55 [minuty]:

    apropo tego jednego grzejnika to moze byc tam gdzies przytkany zawor na zasilaniu tak ze jest bardzo maly przeplyw i woda sie za bardzo schładza?
  • Pomocny post
    #18 3352891
    12gucio
    Poziom 20  
    Posty: 340
    Pomógł: 23
    Ocena: 176
    Witam dobrze kombinujesz maze byc przytkany zawor lub galazka.Jak bedzie cieplej zdemontuj sprawdz a grzejnik przeplucz woda.
  • #19 3353116
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    hmm wiecie zostawilem wszystkie grzejniki przykrecone tak ja na poczatku to zrobilem a ten co sie nigdy nie rozgrzewal otworzsylem na maxa i zrobil sie caly goracy nie zaklucajac przy tym pracy innych grzejnikow :)
  • #20 3354562
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Czyli teraz wszystko jest w porządku, dopiero po 6-ciu latach elektroda pomogła :?: :D
  • REKLAMA
  • #21 3354690
    Dora4
    Poziom 14  
    Posty: 86
    Pomógł: 3
    Ocena: 19
    Tak na marginesie jeśli zawory kulowe przymyka się do celów np. kryzowania to na kuli osadza się osad który przy zamykaniu kuli rysuje wkładkę teflonową i w tedy przestaje "trzymać" zawór kulowy. Zawory kulowe służą tylko do zmknij i otwórz. należy pamiętać o jeszcze jednym jeśli zawór kulowy jest całyczas w jednej pozycji tj. tylko zamknięty lub otwarty, to się zapieka i można go urwać na trzpieniu, dlatego powinno się co jakiś czas go "ruszać" tzn. zamykać i otwierać tak parę razy. Zalecane są takie działanie raz w miesiącu. Poza małymi oporami jekie dają to te zawory są dośc kiepskie, dobre są niestety grzybkowe. Jak będziesz zmieniał zawory na grzejknikowe to niekupuj najtańszych widziałem parę takich przpadków jak potyrafiło ciśnienie wody wyrzucić trzpień z zaworu i pozamiatane lub potrzfią cieknąć i nic z tym nie zrobisz. Daj trochę więcej i kup zawory z dokręcaną dławicą zawsze można podpakować i niebędzie kapało. Zawory z dławicami działają nawet po trzydziesci lat i dalej wymieniając grzybek czy uszczelnienie są wstanie dalej bardzo dobrze działać
  • #22 3354797
    12gucio
    Poziom 20  
    Posty: 340
    Pomógł: 23
    Ocena: 176
    Witam zaszkodzila wymiana kotla a pomogla elektroda.Pozdrawiam
  • #23 3355850
    jasiek09
    Poziom 11  
    Posty: 71
    Ocena: 13
    no napewno juz nie pozwole zeby zalozyli mi takie zawory ;] dzieki
  • #24 5471867
    jacekopal
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Ocena: 3
    Witam! Mam problem z rozgrzanie kaloryferów, tzn albo grzeją jedne albo drugie albo wszystkie są tylko letnie... Instalacja jest z zastosowaniem rozdzielacza i rurek PEX. Jest to 9 grzejników, razem 100 żeberek... Na kaloryferach przy zasilaniu są takie małe zaworki obrotowe (ponoć termostatyczne) Jedne da się obrócić 3 razy wokół osi a drugie raz, nie wiem czy to tak ma być czy są uszkodzone... W obwodzie zasilania rozdzielacza jest pompka wodna (90 W na 3 biegu). Proszę o pomoc w wyregulowaniu tej instalacji. Możliwe że pompka nie jest wstanie wpompować odpowiedniej ilości wody w pexa? W załączeniu fotki podobnych zaworków i rozdzielacza jakie są zainstalowane.Ostatnie grzejniki aluminiowe nie grzeją po zmianie pieca 18kW, co robić? Ostatnie grzejniki aluminiowe nie grzeją po zmianie pieca 18kW, co robić?
  • #25 5494744
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    To nie są zaworki termostatyczne.
    Poza tym, woda i człowiek idzie najłatwiejszą drogą, zatem należy wyregulować instalację
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy aluminiowych grzejników, które po wymianie pieca 18 kW nie grzeją prawidłowo – ostatnie grzejniki w instalacji są zimne lub grzeją tylko po zakręceniu innych. Instalacja ma powierzchnię około 150 m², zasilana jest pompą obiegową 40 W, a rury są miedziane. Przyczyną jest niewłaściwa regulacja hydrauliczna instalacji, zwłaszcza brak odpowiedniego kryzowania (równoważenia oporów hydraulicznych) na zaworach grzejnikowych. Zastosowano zawory kulowe na zasilaniu bez zaworów na powrocie, co utrudnia prawidłową regulację i samoregulację przepływu. Zaleca się przymknięcie zaworów tak, aby temperatura na zasilaniu była wyższa o około 20°C od temperatury na powrocie (delta T), co pozwoli wyrównać przepływy i zapewnić równomierne grzanie. Wskazane jest stosowanie zaworów grzybkowych lub termostatycznych zamiast kulowych, które służą jedynie do otwierania i zamykania, a ich długotrwałe przymykanie może prowadzić do uszkodzeń. W przypadku problematycznego grzejnika, który nie nagrzewa się całkowicie, możliwe jest jego zapchanie lub niewłaściwa regulacja zaworu; zaleca się demontaż, przepłukanie i sprawdzenie drożności. Wymiana zaworów na termostatyczne jest rekomendowana dla lepszej automatycznej regulacji temperatury i przepływu, choć może wymagać ingerencji w instalację, zwłaszcza przy zaworach nyplowo-mufowych bez śrubunków. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące konieczności okresowego poruszania zaworami kulowymi, aby zapobiec ich zapiekaniu i uszkodzeniom. Ostatecznie prawidłowa regulacja zaworów i kryzowanie rozwiązały problem nierównomiernego grzania.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA