logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Problem z identyfikacją przekroju kabla

bobo obk 28 Gru 2006 20:59 1440 7
REKLAMA
  • #1 3380169
    bobo obk
    Poziom 11  
    witam! posiadam kable zasilające wzmacniacz marki "no name" i niewiem jakiego są przekroju te kable, czy da to sie jakoś zmieżyć i obliczyć ?? jesli tak to proszę o jakies wzory itp. Z góry dzięks!
  • REKLAMA
  • #2 3380228
    any56
    Poziom 39  
    Kable energetyczne produkowane są o przekrojach (część przewodząca) w określonym typoszeregu.
    Mianowicie przekroje w mm^2 to: (pomijam te zupełnie cienkie); 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 36; (pomijam te już zupełnie grube).
    Zależność na powierzchnię przekroju to: (liczba Pi * d^2)/4, gdzie d - średnica częsci przewodzącej (w mm).
  • REKLAMA
  • #3 3380279
    bobo obk
    Poziom 11  
    zmierzyłem kabel (część przewodzącą) i ma 4 mm, obliczyłem z twojego wzoru i wyszło mi 12,56 mm2. Dobrze to policzyłem??
  • REKLAMA
  • #4 3380403
    crazy_88
    Poziom 42  
    dobrze obliczyles bo sam to spawdzalem:)
  • #5 3381296
    qscgu
    Poziom 34  
    a nie prosciej PI * r^2 ? gdzie r to polowa d.
    r=1/2*d.
  • #6 3384364
    łowieca
    Poziom 30  
    A ja też policzyłem sobie przy okazji (mam jakiś od rozrusznika z przyczepy chłodni).
    A więc śerdnica wiążki przewodzącej ok 10mm.
    czyki jak podstawilem do wzorka to mi wyszło 78.5mm^2 <LOL>
    Szczerze mówiąc nawet nie myślałem że to aż tyle :)
    Ale radocha :D
  • REKLAMA
  • #7 3384555
    InnyJahu
    Poziom 12  
    A jak jest z przewodami z dodatkiem Al?
    Warto się nimi interesować?
    Jak się ma przekrój kabla z dodatkiem aluminium do przekroju kabla miedzianego??
  • #8 3384938
    DrobnyCiulacz
    Poziom 18  
    Witam
    InnyJahu napisał:
    A jak jest z przewodami z dodatkiem Al?

    Aluminium ma konduktywność (przewodność właściwą) niższą o kilkanaście procent od miedzi (Al:35-38metr na ohm minimetr kwadrat a Cu:55-58metr na ohm minimetr kwadrat), nie wspominając o gorszej wytrzymałości mechanicznej (są bardziej "łamliwe" i"wrażliwe" na zginanie niż miedz i podatne na uszkodzenia) . W uproszczeniu kabel z czystego Al o polu przekroju 2,5mm kw. odpowiada Cu(o rząd niższy w typoszeregu) o przekroju 1,5mm kw.

    InnyJahu napisał:

    Warto się nimi interesować?


    Nie warto. Ze względu na lepsze właściwości miedzi .Przewód z czystej miedzi (o tym samym polu przekroju) charakteryzuje lepszymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi niż przewód Cu-Al.
    Pozdrawiam :popcorn:
REKLAMA