logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ocena instalacji elektrycznej w domku: bezpieczniki, przekroje, łączenia kabli

daanek 29 Gru 2006 16:22 3071 5
  • #1 3383265
    daanek
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Proszę o opinie n/t instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym. Licznik umieszczony na słupie, moc 15kW zabezpieczona bezp. głównymi 35A, do domu przewód 5x10mm, wyłącznik różnicowo-prądowy 4x40A i 30mA, dalsza instalacja - do gniazdek kabel 3x2,5mm YDYt 450/750V - bezpieczniki B-20A, do oświetlenia kabel YDYt 3x1,5 mm 450/750V - bezpieczniki B-16A, prąd trójfazowy pociągnięty kablem o przekroju 4,5mm i bezpieczniki B-32A.
    Chciałbym zapytać o:
    1. Czy bezpieczniki na gniazdka i instalacje oświetleniową nie są zbyt duże, były sugestie aby na oświetlenie było B-10A, a na gniazdka B-16A?
    2. Czy przy liczeniu przekroju kabla wartość 8A/mm2 to wyznacznik?
    3. Jaki sposób łączenia kabli w puszkach jest najwłaściwszy, skręcając je, dodam, że zrobione są połączenia w listwach plastikowych skręcanych na śruby.
    4. Czy można łączyć kable szybkozłączkami typu Wago- tylko do oświetlenia czy również do gniazdek ?
    5. A może są inne metody i sposoby?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #2 3383434
    waldec
    Poziom 19  
    Posty: 237
    Pomógł: 25
    Ocena: 51
    Witam.Dla przewodów YDY3x1,5 obciązenie długotrwałe 22A dla YDY3x2,5 obciążenie długotrwałe 30A przy ułożeniu pojedynczo w tynku lub na tynku.Bezpiecznik dla oświetlenia wystarczy 10A.Dla gniazdek 16A (max do 10 gniazdek).
    Wago stosuję również przy łączeniu gniazdek.Pozdrawiam Waldec
  • #3 3383561
    marek.hamer
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    ja stosuje przeważnie b16 lub C16 na maximum 6 gniazdek bo niekture odkurzacze potrafią przy B16 wyrzucić zabezpieczenie, na oświetlenie B10 zupełnie wystarczy.Lepiej więcej obwodów z bezpiecznikiem niż mocno jednego obciążyć.

    Pozdrawiam
  • #4 3383631
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Pytałeś: Czy przy liczeniu przekroju kabla wartość 8A/mm2 to wyznacznik?

    Przekrój przewodu wyznacza się z odpowiednich tabel które zawarte są w PN i publikacjach książkowych.
  • #5 3390901
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Witam
    oświetlenie -B6-B10
    gniazda B16 B 20
    Złączki wago jak najbardziej można stosować
    wytrzymałość przewodu
    Ydy 3x1,5 16A
    Ydy 3x2,5 23A
    Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #6 3393553
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    Kable przy liczniku określa się w zależności od zabezpieczenia głównego przedlicznikowego dodająć przelicznik na spadek napięcia w zależności od długości tego kabla i to jest wyznacznikim na jakie obciążenie będzie on przystosowany.
REKLAMA