logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pomoc w doborze bezpieczników w instalacji domowej

Kukiz18 01 Mar 2008 23:32 28659 12
  • #1 4864075
    Kukiz18
    Poziom 21  
    Posty: 583
    Pomógł: 8
    Ocena: 38
    Witam wszystkich.

    Podłączyłem sobie instalacje w domu na 1 piętrze i teraz muszę się wpiąc do skrzynki która znajduje sie na parterze w przedpokoju, nie wiem jakich bezpieczników użyć do tego więc prosze o pomoc, tzn podanie mi jakie mam kupic bezpieczniki w miejsce cyferek 1, 2, 3, 4

    niżej podaje schemat

    prosze o podanie mi nazwy jaką powinienem powiedziec w sklepie, ( aby sprzedający wiedział o co chodzi), dobór odpowiedniego typu jak i mocy.

    Czy potrzebuje jeszcze coś dodac oprocz tego co jest na schemacie?

    Z góry bardzo dziękuje

    Pomoc w doborze bezpieczników w instalacji domowej
  • #2 4864271
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 836
    Musisz kupić wyłączniki instalacyjne. Do oświetlenia wystarczy B6, łazienka B16 (pralka i podobne trochę mogą pociągnąć), kuchnia B16. Wyłącznik jaki opisałeś przez "1" to do czego chcesz dać? Może to być wyłącznik różnicowo-prądowy (na prąd różnicowy ΔIn=30mA, In=30A) na trzy fazy ale jego lepiej dać zaraz za licznikiem wraz głównym wyłącznikiem dla domu/mieszkania i dopiero za nim wszystko rozdzielać chyba, że przewidujesz odbiorniki trójfazowe.
  • #3 4864546
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 484
    1 - Selektywnie do zabezpieczenia głównego S 303 B ? A
    2 - S 301 B 10 A
    3 - S 301 B 16 A
    4 - P 312 B 16 A ΔIn=30mA

    Cytat:
    Wyłącznik jaki opisałeś przez "1" to do czego chcesz dać?

    Jest przecież opisane na rysunku: Odbiorniki 400 V
  • #4 4864843
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Bardzo fajnie że udzieliliście odpowiedzi.Ale czy udzielacie dobrej rady? Może najpierw należałoby zapytać jakimi przewodami jest zrobiona instalacja i w jaki sposób.Być może udało wam sie "strzelić" i właśnie takie zabezpieczenia można zastosować, ale czy jesteście tego na 100% pewni, bo ja nie.
  • #5 4865681
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 836
    Przewody masz pewnie min 1,5mm², więc dadzą rady zwłaszcza w oświetleniu. Na większe odbiorniki masz pewnie 2,5mm² a one w domu wystarczą spokojnie.
  • #6 4866142
    Kukiz18
    Poziom 21  
    Posty: 583
    Pomógł: 8
    Ocena: 38
    dokladnie tak mam, do rozdzielnicy na pietrze z parteru doprowadzilem prad przewodem 5x4mm, gniazdka 3x2,5mm a światło 3x1,5mm.

    Patrzylem na inne tablice rozdzielcze i widzialem oznaczenia B16, B10, B32, C25, A16,

    czym one sie róznia??? tzn co tojest B, C, A?

    wszystko co podaliscie to bezpieczniki B, a słysząłem ze dodatkowo mozna zastosowac jakies roznicowki czy cos, np dla komputera, wtedy jak bedzie piorun to nie narobi takisz szkod?

    czy to prawda?
  • #7 4866369
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    Kukiz18 napisał:
    tzn co tojest B, C, A??

    są to charakterystyki pracy bezpieczników, uogolniając B-zwykły, C zwłoczny, skąd wziolęs to "A" , nie słyszalem o takiej charakterystyce
    http://www.elektryk.pl/oferta/automatyka.html
    Kukiz18 napisał:
    wszystko co podaliscie to bezpieczniki B, a słysząłem ze dodatkowo mozna zastosowac jakies roznicowki czy cos, np dla komputera, wtedy jak bedzie piorun to nie narobi takisz szkod?

    czy to prawda?

    do wspomnianej ochrony zastosuj przepięciowke http://www.elektryk.pl/oferta/automatyka.html
  • #8 4866443
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 836
    Jak piorun uderzy to nie ma zmiłuj - sprzęt do wymiany. Tu trzeba raczej pomyśleć a nie liczyć na urządzenie, które i tak się spali.
  • #9 4866622
    Marcin J.
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 1
    Witam kolegów na forum.

    Kolego Kukiz18, moja rada: może lepiej zlecić wykonanie tej instalacji elektrykowi?
    Przecież bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, więc może warto wydać kilka złotych.

    Na początek może kilka kroków wykonywanych podczas projektowania instalacji.
    1) Określenie maksymalnego prądu przepływającego przez przewód/kabel.
    2) Określenie jego długości i sposobu ułożenia.
    3) Wstępny dobór przekroju : IZ>IB
    4) Wstępny dobór zabezpieczenia, określenia prądu zadziałania : I2=1,45In (dla wyłączników)
    5) Dobór kabla/przewodu korzystając z warunków: IB<=In<=IZ oraz I2<1,45*IZ
    6) Sprawdzenie spadku napięcia można korzystać ze wzoru uproszczonego deltaU=(100*P*l)/(gamma*S*Un2), dla oświetlenia stosować metodę momentów
    7) Sprawdzenie warunku zwarciowego tkm=(k*s/I)2
    8) Sprawdzenie warunku ochrony przeciwporażeniowej

    Teraz może kilka przydatnych wartości :
    Dla sposobu ułożenia przewodów C ich obciążalność prądowa długotrwała wynosi :
    2 żyły obciążone, miedź, PVC
    1,5mm2 – 19,5A
    2,5mm2 – 27A
    4mm2 – 36A
    6mm2 – 46A
    3 żyły obciążone, miedź, PVC
    1,5mm2 – 17,5A
    2,5mm2 – 24A
    4mm2 – 32A
    6mm2 – 41A

    And61 B – to nie jest zwykły a C zwłoczny!!!
    B jest to typ charakterystyki C również. Rozróżnia się również A oraz D.
    Dla char. B przy prądzie równym 5*In wyłącznik zadziała z czasem własnym.
    Dla char. C przy prądzie równym 10*In wyłącznik zadziała z czasem własnym.
    I o to tutaj właśnie chodzi, żaden nie jest zwłoczny. Czas własny dla wyłączników jest nie większy od 0,1s.

    Wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe stosowane są do ochrony przed porażeniem i to tylko wyłącznie jako ochrona dodatkowa, zawsze musi być stosowana ochrona przez samoczynne wyłączenie.
  • #10 4873651
    Kukiz18
    Poziom 21  
    Posty: 583
    Pomógł: 8
    Ocena: 38
    witam jeszcze raz, posdłaczylem to tak jak mi radziliscie, ale słysząłem o jeszcze jednym, o bezpieczniku przeciwporazeniowym, nie wiem gdzie to dac i po co ale polecał mi go pan w slepie, a ja nie wiedzialem o co chodzi za baedzo i po co i podziekowalem

    co to jest ten przeciwporazeniowy? czy to zaklada sie na ten przewod od uziemienia? jak to wyglada?
  • #11 4873910
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 836
    Przeciwporażeniowy to właśnie różnicówka (różnicowoprądowy). Do poprawnego działania wymaga osobnego ochronnego (PE żółtozielony) i neutralnego (N niebieski).
  • #12 4874084
    Kukiz18
    Poziom 21  
    Posty: 583
    Pomógł: 8
    Ocena: 38
    neutralny to ten normalny zerowy? a pe to ten przewod zakonczony sonda? 2 metry w ziemi??? jesli tak to jak dobrac ta roznicowke do tej mojej instalacji, jaka polecacie roznicowke? tzn jak ja zamowic w sklepie, i jak ja podpiac?
  • #13 4874591
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 836
    Neutralny i ochronny to rozdzielony stary zerowy. Ochronny jest zakończony jak to piszesz sondą w ziemi a neutralny idzie do trafa. Co do różnicówki to jak wcześniej pisano ΔI=30mA (zadziała itak wcześniej) i In ok 20A bo on ma głównie chronić przed "ucieczką" prądu poza normalny obwód np przez człowieka a nie jako zabezpieczenie przed zwarciem.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru bezpieczników do domowej instalacji elektrycznej, w szczególności wyboru wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych (różnicówek). Zaleca się stosowanie wyłączników typu B o odpowiednich prądach znamionowych: B6 dla oświetlenia, B16 dla łazienki i kuchni. Różnicówka o czułości ΔIn=30mA i prądzie znamionowym In około 20-30A powinna być umieszczona zaraz za licznikiem, pełniąc funkcję ochrony przeciwporażeniowej. Charakterystyki B, C i A dotyczą typu wyzwalania wyłączników: B – standardowy, C – zwłoczny, A – rzadko spotykany. Przewody w instalacji mają przekroje 1,5 mm² dla oświetlenia, 2,5 mm² dla gniazdek oraz 4 mm² dla zasilania rozdzielnicy, co jest zgodne z doborem zabezpieczeń. Wskazano, że ochrona przeciwprzepięciowa (przepięciówka) jest zalecana, ale nie gwarantuje ochrony sprzętu przed skutkami uderzenia pioruna. Różnicówka wymaga osobnych przewodów neutralnego (N) i ochronnego (PE), gdzie PE jest uziemiony. Zalecane jest rozdzielenie przewodu neutralnego i ochronnego, które w starszych instalacjach mogły być wspólne. Podkreślono, że bezpieczeństwo instalacji jest kluczowe i rozważenie wykonania instalacji przez elektryka jest wskazane. Podano również podstawowe zasady doboru zabezpieczeń i przewodów, uwzględniając prądy znamionowe, spadki napięcia oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA