Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

wymiana domowej instalacji elektr.

15 Sty 2007 09:25 10652 55
  • Poziom 10  
    Mieszkam w starej kamienicy,a więc instalacia elektr.w mieszkaniu rownież jest stara-do wymiany (co też czynie)... Prąd jednofazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe es B32 (przewód zółto-zielony nigdzie nie podpięty) przy liczniku 2 bezpieczniki topikowe. I tak... w pokoju instalacje już wymieniłem: 1 obwod- 12 halogenów 20W/12V podzielonych (na cztery) i podpiętych do 3 transformatorów toroidalnych o mocy 100W oraz 4 gniazda z bolcami (bolec zmostkowałem z przewodem N- czy tak może być?)
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 15  
    Najważniejsze - sprawdź czy te bezpieczniki przy liczniku to są fazy czy faza i zero. Do tego czy układ TN-c, czy TT??
  • Poziom 10  
    Bezpieczniki przy liczniku fazowe,zabezpieczenie 20A, jezeli chodzi o uklad to TN-c.
  • Poziom 28  
    Garcia24 napisał:
    Najważniejsze - sprawdź czy te bezpieczniki przy liczniku to są fazy czy faza i zero. Do tego czy układ TN-c, czy TT??


    Jak to bezpieczniki faza i zero ?
    Chyba juz dawno nikkt nie zabezpiecza przewodu zero (N).
  • Poziom 15  
    Dawno nikt nie zabezpieczał, ale często się spotyka w starym (przedwojennym) budownictwie.
  • Poziom 26  
    Galimatiass napisał:
    (bolec zmostkowałem z przewodem N- czy tak może być?)

    tak na marginesie czemu nie robisz w TN-S??jeśli chcesz mostkować bolec z N to najpierw podłącz N do bolca a potem do styku w gniazdku,dlaczego tak bo jeśli urwie sie mostek w przypadku takiego podłączenia to najwyżej nie zadziała urządzenie, a jeśli przewód bedzie podłaczony najpierw do styku w gniazdku a potem do bolca to wprzypadku urwania się mostka nie bedzie zabezpieczenia, jesli robisz wymiane przewodów to proponuje pomyślec o zmianie skrzynki bezpiecznikowej i jej rozbudowie na więcej obwodów niż dwa, tzn jeden do łazienki , jeden do kuchni , jeden oświetleniowy, jeden gniazda w pokojach
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 10  
    tak,wymieniam TN-C na TN-C-S. Tylko ze ja na codzien tu mieszkam i trudno tak odrazu "rozpirdzielic" całe mieszkanie. Podzieliłem to na etapy! Teraz " biorę" się za kuchnie i budowe łazienki. Dziekuje ze jako JEDYNY odpowiedziałes na moje pytanie!! Dzieki za podpowiedż z obwodami-tak też uczynie. Czy jezeli w dalszych moich pracach napotkam problemy to nadal moge liczyc and61 na Twoją pomoc? Zgóry dziekuję.
  • Poziom 19  
    Skoro wymieniasz całą instalację to dlaczego robisz dwu a nie trzy żyłową instalację wg nowych zasad?
    Bezpieczniej i nie musisz robić mostków
  • Poziom 10  
    Robię 3-żylową instalacje. Tylko .ze jak wyżej pisałem wymiane wykonuje etapami. Wiec nową instalacje z pokoju podpiołem tymczasowo do starej w kuchni.
  • Pomocny post
    Poziom 26  
    Galimatiass napisał:
    tak,wymieniam TN-C na TN-C-S.
    ............................ ............................................................
    Czy jezeli w dalszych moich pracach napotkam problemy to nadal moge liczyc and61 na Twoją pomoc? Zgóry dziekuję.

    Rzeczywiście miało być nieTN-S tylko TN-C-S :|

    co do drugiej części cytatu , oczywiscie pomoge
    wracając do skrzynki z bezpiecznikami proponowałbym oprócz wyłącznika róznicowo-prądowego i wyłaczników nadmiarowych załozyć też przepięciówke,bedziesz miał zabezpieczone wszelkie odbiorniki od przepięć spowodowanych piorunami jak również (znam z autopsji)uszkodzenia przewodu N w zasilaniu budynku.

    co do podłaczenia gniazdek to czy łaczysz przewody tak jak na rysunku??
  • Poziom 28  
    Jak przepięciówkę, to i przewód PE o odpowiednim przekroju do uziemienia. Domniemam, że w starej kamienicy czegoś takiego nie ma.
  • Poziom 10  
    And61. Tak łącze przewody jak na rysunku- fazowy z lewej strony. co do przepięciowki to raczej bedzie problem,gdyż nie ma uziemienia(?) na skrzyni przy budynku jest napis "Za2" a więc 0(?)
  • Poziom 15  
    Przeczytałem sobie to co wcześniej jest napisane i brakuje jednego szczegółu. Otóż przy przejściu z PEN na PE i N punkt rozgałęzienia trzeba uziemnić. Jeżeli prowadzisz już nową instalację z przewodem PE to w samych gniazdkach możesz podłączyć już prawidłowo a mostkować już na wyjściu z wykonanej instalacji w pomieszczeniu obok. Później dopniesz resztę. Nie bedziesz musiał przełączać gniazdek na nowo.

    POZDRO...
  • Poziom 28  
    Jak robisz wymiane to jest niepoprawnie bo:
    Obwody oświetlenia osobno 3x1,5² i zabezpieczone B10
    Obwody gniazd 3x2,5² zab B16
    Dołożyłbym osobną różnicówkę na łazienkę, kuchnię i pozostałe obwody, ale nie koniecznie.
    Planujesz w łazience szczególny obwód 2x4² ale zabezpieczasz 16B?
  • Poziom 26  
    Galimatiass napisał:
    And61. Tak łącze przewody jak na rysunku- fazowy z lewej strony. co do przepięciowki to raczej bedzie problem,gdyż nie ma uziemienia(?)

    radząc załozenie przepięciówki miałem na myśli zrobienie uziemienia poprzez podłączenie listwy PE w skrzynce bezpiecznikowej do uziomu sztucznego , przypuszczam do dom posiada instalacje odgromową, wykorzystanie naturalnych uziomów (rur wodociągowych itp) odradzam gdyż w dobie wymiany rur stalowych na z tworzyw sztucznych uziom taki nie spełniałby swej roli

    Galimatiass napisał:
    na skrzyni przy budynku jest napis "Za2" a więc(?)

    z tego co mi wiadomo to napisy na skrzynkach złaczy nie świadczą o typie instalacji lecz są to : litery mówiące o charakterze złacza (Za- złacze administracyjne, Zk- złącze kablowe , Ta-tablica administracyjna itp)a cyfry są to adresy na schemacie podłaczeń budynków.

    Jeśli się myle to to proszę kolegów o poprawienie mnie

    waldekel napisał:
    Jak robisz wymiane to jest niepoprawnie bo:
    Obwody oświetlenia osobno 3x1,5² i zabezpieczone B10
    Obwody gniazd 3x2,5² zab B16
    Dołożyłbym osobną różnicówkę na łazienkę, kuchnię i pozostałe obwody, ale nie koniecznie.
    Planujesz w łazience szczególny obwód 2x4² ale zabezpieczasz 16B?

    tak na marginesie małe pytanko : jaki masz przydział mocy ??
    i za kolegą waldekel zapytam o ten obwód połozony przewodem 4mmkw , do czego on będzie , terma??
  • Poziom 24  
    I jeśli można pytanie co będziesz podłączał do gniazd w pokoju że stosujesz 2,5mm2?Są problemy z podłączeniem 2,5mm2 do niektórego osprzętu.Moim zdaniem wystarczy 1,5mm2.Czy te 32 przedlicznikowe to "legalne"?
  • Poziom 28  
    ANDYW6 napisał:
    Są problemy z podłączeniem 2,5mm2 do niektórego osprzętu.Moim zdaniem wystarczy 1,5mm2.

    Pewnie, że 2,5² jest trochę twardy, ale obecnie osprzęt jest do tego przystosowany i nie ma problemu z montażem.
    Do B16 zalecane jest 2,5².
    Oczywiście wolność Tomku w swoim domku choc chyba nie do końca?
  • Poziom 10  
    Jak robisz wymiane to jest niepoprawnie bo:
    Obwody oświetlenia osobno 3x1,5² i zabezpieczone B10
    Obwody gniazd 3x2,5² zab B16

    Poprawię.

    tak na marginesie małe pytanko : jaki masz przydział mocy ??
    i za kolegą waldekel zapytam o ten obwód połozony przewodem 4mmkw , do czego on będzie , terma??

    Przydział mocy 4kW.
    Przepływowy podgrzewacz wody

    I jeśli można pytanie co będziesz podłączał do gniazd w pokoju że stosujesz 2,5mm2?

    Instalacja w pokoju już wymieniona (często dogrzewam grzejnikami elektr.)

    Czy te 32 przedlicznikowe to "legalne"?

    Energetyka tak zabezpieczyła (trzy mieszkania pod jednym bezpiecznikiem 32A) Sąsiad robi u siebie zwarcie i ja siedze w ciemnościach-OT technika

    radząc załozenie przepięciówki miałem na myśli zrobienie uziemienia poprzez podłączenie listwy PE w skrzynce bezpiecznikowej do uziomu sztucznego , przypuszczam że dom posiada instalacje odgromową,

    Takiego "cuda" nie posiadamy
  • Poziom 26  
    Galimatiass napisał:
    Przepływowy podgrzewacz wody

    jaka moc tego podgrzewacza?? co proponuje producent odnośnie zabezpieczenia ??pytam bo przewód grubszy a zabezpieczenie mniejsze
    jak już to zauważył waldekel

    Galimatiass napisał:

    Energetyka tak zabezpieczyła (trzy mieszkania pod jednym bezpiecznikiem 32A) Sąsiad robi u siebie zwarcie i ja siedze w ciemnościach-OT technika

    dziwne , przecież każde mieszkanie powinno mieć własny C20 przed licznikiem, ale co rejon energetyczny to inne zwyczaje, i jesli rejon (lub firma podwykonawcza) robi piony to dlaczego robia to według sytatrych zasad, to takie pytanie retoryczne .
  • Poziom 10  
    Cytat:
    Cytat:
    jaka moc tego podgrzewacza?? co proponuje producent odnośnie zabezpieczenia ??pytam bo przewód grubszy a zabezpieczenie mniejsze


    Jeżeli chodzi o prysznicowy przepływowy podgrzewacz wody to wciąż poszukuje odpowiedni do posiadanego przydzialu mocy(4kW), myslę o takim do 3.5kW (mogę?) Instalacje chcę wykonać 4mm² gdyż w przyszłości chcę wystąpić o zwiększenie przydziału mocy(a więc ogrzewacz o większej mocy) Co o zabezpieczenie tego obwodu (4mm²) to prosze o podpowiedż. Kuchnia i łazienka jeszcze w" budowie" więc mogę dokonać zmiany (aha!-na liczniku mam zabezpieczenie 20A)
  • Poziom 28  
    Szybko licząc jak będziesz miał podgrzewacz 3,5kW to bezpiecznk 16A ulegnie przepaleniu.
    Druga sprawa przy przepływowym podgrzewaczu 4kW pod pryśnic to chyba trochę za mało.
  • Poziom 26  
    Galimatiass napisał:
    Jeżeli chodzi o prysznicowy przepływowy podgrzewacz wody to wciąż poszukuje odpowiedni do posiadanego przydzialu mocy(4kW), myslę o takim do 3.5kW (mogę?)

    tak tylko w tym przypadku na twoim miejscu zainstalowałbym w skrzynce z bezpiecznikami przekaźnik priorytetowy
    tu masz opis co to jest opis montażu i jak to działa
    http://www.cet.pl/index.php?link=94&grupa=41&...61&PHPSESSID=b65a4f214469706b0e4718ce640069b6

    Galimatiass napisał:
    zabezpieczenie tego obwodu (4mm²) to prosze o podpowiedż. Kuchnia i łazienka jeszcze w" budowie" więc mogę dokonać zmiany (aha!-na liczniku mam zabezpieczenie 20A)

    patrząc na moc podgrzewacza to radziłbym jednak 20A na zabezpieczeniu,

    a to 20A przed licznikiem to jest na 3 mieszkania??
    aha jeszcze jedno domyślam się że do żyrandoli doprowadzasz również 3 przewody L,N ,PE
  • Poziom 10  
    Cytat:
    aha jeszcze jedno domyślam się że do żyrandoli doprowadzasz również 3 przewody L,N ,PE


    Całe mieszkanie będzie oswietlone halogenami więc rozprowadzam przewody dwu-żyłowe

    Cytat:
    a to 20A przed licznikiem to jest na 3 mieszkania??


    To jest zabezpieczenie tylko na moim liczniku.

    Cytat:
    patrząc na moc podgrzewacza to radziłbym jednak 20A na zabezpieczeniu


    Dzięki. Tak zrobię
  • Poziom 12  
    chciałem zapytać czy do oświetlenia wystarczą dwa przwody? tzn. L i N? czy muszę prowadzić jeszcze trzeci? i drugie pytanie: jeśłi mam zapotrzebowanie mocy 730W to jaki potrzebuje bezpiecznik do tego? prąd wynosi 3.17A Proszę o pomoc
  • Poziom 26  
    a skąd taki przydział mocy , przecież teraz byle czajnik ma 1,5kW?? ,
    jeśli chodzi o bezpiecznik to załóż nadmiarówke o charakterystyce B 6A, a jeśli chodzi o przewody to stosuj trzy żyłowe tak abyś miał L , N i PE, zdarzają się oprawy metalowe wymagające podłączenia przewodu PE dla twojego bezpieczeństwa
  • Poziom 28  
    Vegeta_1906 napisał:
    jeśłi mam zapotrzebowanie mocy 730W to jaki potrzebuje bezpiecznik do tego? prąd wynosi 3.17A Proszę o pomoc

    Bezpiecznikiem właściwie to zabezpiecza się instalację, a dopiero potem można ją optymalizować do odbiorów. Najwłaściwszym zabezpieczeniem będzie najbliższy w tym szerwgu B6 jak słusznie stwierdził and61. Mniejszych wartości chyba nie produkują.
  • Poziom 10  
    Może i ja powinienem na oświetlenie dać zabezpieczenie 6A ponieważ halogeny podzielone i podłączone będę miał pod 6-transformatorów 100W a więc to daje w sumie 600W(pomijając rezerwe na transformatorach) czy jednak pozostać przy zabezpieczeniu B 10A?
  • Poziom 12  
    and61 napisał:
    a skąd taki przydział mocy , przecież teraz byle czajnik ma 1,5kW?? ,
    jeśli chodzi o bezpiecznik to załóż nadmiarówke o charakterystyce B 6A, a



    zapotrzebowanie takie małe gdyż jest to obwód oświetleniowy... jako odbiorniki bedą żarówki o nie wielkich mocach...
    dziękuję
  • Poziom 28  
    Galimatiass napisał:
    Może i ja powinienem na oświetlenie dać zabezpieczenie 6A ponieważ halogeny podzielone i podłączone będę miał pod 6-transformatorów 100W a więc to daje w sumie 600W(pomijając rezerwe na transformatorach) czy jednak pozostać przy zabezpieczeniu B 10A?

    Podejrzewam, że w Twoim przypadku bezpiecznik B10 bedzie wybijać. Musisz go zamienić na C10 - transformatory maja "ciężki" start