Projekt inst. el. w domu. Jakie bezpieczniki powinien mieć przewód 5x4?

kedar 09 Lut 2007 19:57 5124 5
REKLAMA
  • #1 3549597
    kedar
    Poziom 11  
    Posty: 62
    Ocena: 10
    Witam

    Na projekcie domu obwody gniazd są chronione wyłącznikami nadmiarowymi C16. Ciekawe jest dla mnie to, że chronione są tak zarówno obwody 3x2,5 jak i 5x4. Czy przewód 5x4 (jeden do "siły" w garazu drugi do kuchni elektrycznej) nie powinien mieć bezpiecznika 20A albo 25A?
    No i dlaczego jest C16 a nie B16?
  • REKLAMA
  • #2 3549639
    warbipower
    Poziom 18  
    Posty: 204
    Pomógł: 20
    Ocena: 58
    Nie jest powiedziane że obwód "siły " musi mieć większe zabezpieczenie niż obwody jednofazowe. Wszystko zależy od mocy podłaczanych urządzeń.

    A dlaczego C a nie B ?
    O to już powinieneś zapytać projektanta.
  • REKLAMA
  • #3 3549707
    kedar
    Poziom 11  
    Posty: 62
    Ocena: 10
    Cytat:
    Nie jest powiedziane że obwód "siły " musi mieć większe zabezpieczenie niż obwody jednofazowe. Wszystko zależy od mocy podłaczanych urządzeń.


    No własnie, skoro nie wiem co tam będę podłączał, a są tam grubsze przewody, to może warto od razu podnieść wartość zabezpieczenia?

    Cytat:
    A dlaczego C a nie B ? O to już powinieneś zapytać projektanta.


    Projekt jest kupiony w całości "w internecie". Marketingowcy raczej nie wiedzą :) Może ktoś wie z doświadczenia dlaczego akurat tak?
  • REKLAMA
  • #4 3549802
    grzes25b
    Poziom 11  
    Posty: 12
    rzeczywiście bezpiecznik o charakterystyce C stosuje się raczej w obwodach gdzie występują krótko trwałe przeciążenia, a gniazda w mieszkaniach nie miewają zazwyczaj takowych :?:
  • REKLAMA
  • #5 3550044
    wola
    Poziom 26  
    Posty: 759
    Pomógł: 65
    Ocena: 182
    kedar napisał:
    Witam

    Na projekcie domu obwody gniazd są chronione wyłącznikami nadmiarowymi C16. Ciekawe jest dla mnie to, że chronione są tak zarówno obwody 3x2,5 jak i 5x4. Czy przewód 5x4 (jeden do "siły" w garazu drugi do kuchni elektrycznej) nie powinien mieć bezpiecznika 20A albo 25A?
    No i dlaczego jest C16 a nie B16?

    Byc może zabezpieczenie przedlicznikowe nie pozwala na założenie większych zabezpieczń.Co do 5x4mm²,to być może jego długość nie pozwala na założenie większych zabezpieczeń ze względu na warunek szybkiego wyłączenia przy uszkodzeniu.Oczywiście to są tylko teorie.:D Trudniej uzasadnić charakterystykę C.Takie urządzenia zakłada się do obwodów z dość dużą indukcyjnością :cry:
  • #6 3550458
    stx1
    Poziom 13  
    Posty: 48
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Instalacja w domu może mieć bezpieczniki S typu B lub C. Przy doborze bezpieczników jest uwzględnione co mają zasilać. prąd zadziałania bezpiecznika oblicza się np. B zadaiała przy 3 do 5 krotności a C zadziała przy 5 do 10 krotności .Np. S 10A typu B ,10 razy 5 =50A.Dla S typu C 10A, 10 rzay 10=100A ,są to prądy przy których bezpiecznik powinien wylączyć w czasie mniejszym niż 0,2 sekundy.Krotności dla bezpieczników typu S,B 3 do 5 , a C 5 do 10, bo jest to masowa produkcja i nie do się tanim kosztem wyprodukować bezpieczników o dokładnych parametrach zadziałania, dlatego przy przeliczaniu zadziałania bezpiecznika bierze się górne jego wartości dla S typu B 5 razy ,S typu C 10razy.A do obciążenia dobiera się przekroje przewodów uwzględniając ich długość , żeby nie było spadków napięcia.