Sieć energetyczna komputerowa. Prośba o pomoc !!!

harcerz 11 Lut 2007 20:13 6015 7
REKLAMA
  • #1 3557624
    harcerz
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Witam!
    Zwracam się z prośbą o pomoc do doświadczonego elektryka. Chcialbym wykonać sieć komputerową, bazującą na dołączonym schemacie.
    Założenia:
    1 obwód - 9 komputerów
    2 obwód - 9 komputerów
    3 obwód - szafa (ok. 300W)

    Czy jest to dobry schemat do wykonania takiej sieci?
    Czy lewa część schematu (ochronnik przeciwprzepięciowy) jest potrzebna do wykonania sieci (koszt sieci ma tu mniejsze znaczenie)

    Prosiłbym o podanie typów (sieć wykonana na elementach firmy LEGRAND), ewentualnie parametrów poszczególnych elementów takiej sieci (na schemacie pierwszy element od prawej strony to różnicówka).
    Proszę równiesz o wszelkie uwagi w sugestie, gdyż jestem początkującym elektrykiem i chciałbym zasięgnąc porady kogoś doświadczonego.

    Sieć energetyczna komputerowa. Prośba o pomoc !!!

    Dziękuję i Pozdrawiam
    Marcin
  • REKLAMA
  • #2 3559534
    Adam1988
    Poziom 26  
    Posty: 916
    Pomógł: 49
    Ocena: 161
    Znaczy sie jak ? Ochronnik wpiety przez bezpiecznik ? Bez sensu wedlug mnie. Co do roznicowki to zamiast jednej dal bym 4(z czlonem nadmiarowo pradowym) zamiast bezpiecznikow, lub nie dawal bym wcale roznicowki.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 3559587
    harcerz
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Schemat pochodzi z firmowego katalogu firmy LEGRAND więc myśle, że jest ok. Ważniejsze jest natomiast dobór typów lub parametrów poszczególnych elementów (jaka różnicówka, bezpieczniki, itd) dla podanych obciążeń.
  • #4 3561566
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3098
    Pomógł: 283
    Ocena: 423
    Ochronniki instaluje się zwykle przelotowo (+uziom oczywiście) lub przynajmniej przecina się przy nich przewód. Takie jak na rysunku puszczenie jakichś batów w lewą stronę, i to przez wyłącznik "bezpiecznik" nie ochroni prawej strony, bo indukcyjność przewodów "lewych" nie pozwoli zniwelować przepięcia. Poleciłbym DEHN i jego rozwiązania (na pewno nie stosują zabezpieczeń przed ochronnikiem).
  • REKLAMA
  • #5 3562015
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    stosowanie dobezpieczenia spd zależy od zabezpieczenia obwodu do którego jest ten ochronnik wpięty
    poza tym zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
    powinno być wielostopniowe (min 2. dla komputerow zalecane 3 -bcd) odpowiednio skoordynowane
    18 komputerów to za duzo dla jednego RCD
    cały pomysł śmierdzi spalenizną i krymianałem
  • Pomocny post
    #6 3581398
    jabbson
    Poziom 13  
    Posty: 130
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    wg. mnie jest to dobry schemat.
    Ponieważ ograniczniki przepięć dostają zwarcia po wyładowaniu dlatego tutaj jest wyłącznik. Inna spraawa że niektórzy producenci w tej samej obudowie co ogranicznik przepięcia montują bezpieczniki wyłącające przebity ochronnik.
    Dodatkowo , gdy jest potrzeba sprawdzenia rezystancji izolacji instalacji napięciem 500 lub 1000 V to ochronniki z oczywistych względów trzeba wyłączyć.
    Sprawa wyłącznika RCD 30mA (różnicowopradowego) to oczywiście że sie stosuje jedną sztuke jednofazową do zabezpieczenia kilku obwodów i to jest OKej. Tylko trzeba zwrócić uwage że wtedy wyłącznik różnicowoprądowy musi wytrzymać (typowo 6kA) prąd zwarciowy wyłączeniowy przez wyłącznik główny aby nie uległ uszkodzeniu podczas zwarcia między RCD a wyłącznikami obwodowymi.

    Wyłączniki obwodowe muszą wyłączać zwarcie na końcu chronionego obwodu i pozwalać na pobór wymaganej przez odbiorniki mocy.

    Wyłącznik główny musi być selektywny z wyłącznikami obwodowymi oraz wytrzymywać i wyłączać prądy zwarciowe powstałe między "wyłącznikami obwodowymi" a wył. głównym. Typy sprzętów zależą od mocy zwarciowej w miejscu instalacji (czyli bliskości rozdzielni głównej budynku i transformatora).

    pozdro @


    PS.: Jezeli nie znasz sie dobrze na instalacjach nn. to projekty instalacji zostaw elektrykom , bo możesz sie przyczynić do czyjejś śmierci.
    Chociaż w sumie to nie jest taka filozofia dobrze dokręcić śrubki , a przecież więcej wypadków powstaje w instalacjach "Zapuszczonych" a nie w takich gdzie układa sie nowe wyłaczniki RCD i S--ki

    Więc KOLEGO bieżesz na siebie odpowiedzialność i moge Ci doradzić żebyś szukał wyłączników typu S301 C 10. Różnicówka np. P300-40A - typ A. A wyłącznik główny to wkładka bezpiecznikowa D02-35A.
  • REKLAMA
  • #7 3583332
    krystian2
    Poziom 14  
    Posty: 157
    Pomógł: 1
    Ocena: 82
    Uwazam ze ten schemat jest troche wadliwy przeciez po wylaczeniu zabezpieczenia od ochronnikow w istalacji jest napiecie a ochrony brak. Na pocztek rozumiem ze chodzi o istalacje 3 przewodowa. Ochronniki wpinasz miedzy przewod fazowy i ziemie i miedzy przewod zerowy i ziemie.
  • #8 3584237
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    "Chociaż w sumie to nie jest taka filozofia dobrze dokręcić śrubki , a przecież więcej wypadków powstaje w instalacjach "Zapuszczonych" a nie w takich gdzie układa sie nowe wyłaczniki RCD i S--ki"
    z tym sie nie zgodzę -najwięcej wypadków jest tam, gdzie istalacja jest wykonana i lub eksploatowana bez należytej wiedzy
    9 komputerow to pobór ponad 2,5kW -zabezpieczenie 10A jest w tym wypadku zbyt małe
    P300 to seria wyłączników, a nie model
    dobezpieczanie spd wyłącznikeim nadmiarowym to dziwny pomysł, szczególnie, że spd zwykle nie wymaga dobezpieczania (np klasa c dehn do 160A zabezpieczenia)
    inna sprawa, że w katalogu legranda (mam pod ręką z 2003) nie ma podstawowych informacji -poziomu ochrony, konstrukcji ochronnika, ba nie ma nawet klasy a odpornosć udarowa podawana jest dla udaru 8/20 który dotyczy głównie przepiec w liniach sygnałowych a nie zasilających gdzie parametry dopuszczalne podaje się przede wszystkim dla udaru 10/350
    "Ogranicznik przepiec to szeregowe polaczenie warystora i iskiernika" -takie połaczenie nie miało by sensu bo całosć zadziałała by tak wolno jak iskiernik a wytrzymałosć miała by tak mała jak warystor
    aby coklowiek próbować doradzić trzeba:
    znać parametry zasilania sali
    znać moce odbiorników
    spd nie nie jest konieczne dla wykoniania tekej instalacji, jest jednak zalecane przez przepisy, także osobne wytyczne dla sal komputerowych w szkolach a przede wszystkim przez zdrowy rozsadek

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy oceny schematu sieci komputerowej zasilanej elektrycznie, obejmującej trzy obwody: dwa po 9 komputerów oraz jeden z szafą o mocy około 300W. Poruszono kwestię zasadności zastosowania ochronnika przeciwprzepięciowego w schemacie oraz jego prawidłowego podłączenia, zwłaszcza w kontekście umieszczenia go za bezpiecznikiem, co jest krytykowane jako nieefektywne. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania wielostopniowej ochrony przeciwprzepięciowej (zalecane 2-3 stopnie dla komputerów) oraz odpowiedniego doboru wyłączników różnicowoprądowych (RCD), sugerując raczej kilka mniejszych niż jeden duży, ze względu na obciążenie 18 komputerów. Podkreślono, że wyłącznik różnicowoprądowy powinien wytrzymać prąd zwarciowy (typowo 6kA) i być selektywny względem wyłączników obwodowych. Wskazano, że zabezpieczenia SPD (ograniczniki przepięć) zwykle nie wymagają dobezpieczenia wyłącznikami nadmiarowymi, a ich prawidłowe podłączenie to przelotowe wpięcie między przewód fazowy i ziemię oraz między przewód zerowy i ziemię. Schemat pochodzi z katalogu firmy LEGRAND, jednak brakuje w nim szczegółowych parametrów elementów, co jest istotne przy doborze urządzeń. Wskazano również na konieczność stosowania zabezpieczeń o odpowiedniej wartości prądowej, gdyż 10A może być niewystarczające dla obciążenia 9 komputerów (ponad 2,5kW). W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych producentów ochronników, np. DEHN, oraz uwagi o konieczności prawidłowego wykonania instalacji przez osoby z odpowiednią wiedzą elektryczną.