Czy transformator 2x12V/2x1A da 1x12V/2A przy takim połączeniu?

HeMa 20 Lut 2007 20:39 2001 13
REKLAMA
  • #1 3596773
    HeMa
    Poziom 11  
    Posty: 26
    Witam. Mam pytanie odnosnie schematu:
    Czy transformator 2x12V/2x1A da 1x12V/2A przy takim połączeniu?
    Mianowicie czy z trafa 2x12V/2x1A uzyskam przy takim podlaczeniu 2A przy 12V :?:
    Co do tych 12V (oczywiscie na kondensatorze bedzie wiecej) to sadze ze tak, ale jesli chodzi o zsumowanie natezen nie jestem pewien.
    Mam taki transformator i "pradozerne" uklady (ok. 1.5A) przy ktorym jedna galaz nie "wyrabia".
    Dzieki.
  • REKLAMA
  • #2 3596841
    dmneuro
    Poziom 21  
    Posty: 365
    Pomógł: 45
    Ocena: 14
    Heh lepiej wykożystać oba uzwojenia razem - bedzie z 24V. Jeśli potrzeba 12V i 2A to bedzie ciężko z tego względu ze w czasie jednego okresu pracuje raz jedno uzwojenie 1A a potem drugie 1A (w dodatku przez trafok przepływa składowa stała podmagnesowująca co dodatkowo zmniejsza moc). Już lepiej wykożystać samo jedno uzwojenie, prąd 2A - sprawdz moze sie uda...
  • #3 3596869
    HeMa
    Poziom 11  
    Posty: 26
    Wlasnie bede go podlaczal - tak jak na schemacie - i zobacze.
    Jedno uzwojenie nie daje rady - tak probowalem dotychczas.

    "przez trafok przepływa składowa stała podmagnesowująca co dodatkowo zmniejsza moc"

    Czyli ze nie bede mial nawet 1A :!: :cry: Jest jakies inne rozwiazanie, dodam ze z trafkami i kasa u mnie krucho :cry:
  • REKLAMA
  • #4 3596897
    dmneuro
    Poziom 21  
    Posty: 365
    Pomógł: 45
    Ocena: 14
    Jeszcze moge ci polecic abyś podpial pod 2 uzwojenia 2 mostki i podłączył równolegle - 2A są jak najbardziej realne
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 3597173
    irek2
    Poziom 40  
    Posty: 6139
    Pomógł: 435
    Ocena: 385
    Ten pierwszy schemat jest w pozadku i tak zrob.
    Nie sluchaj zadnej magii o podmagnesowywaniu i skladowej stalej. To jest klasyczny prostownik uzywany od lat i nie ma co martwic sie tym czego nie widac.
  • #7 3597277
    dmneuro
    Poziom 21  
    Posty: 365
    Pomógł: 45
    Ocena: 14
    irek2 napisał:
    Ten pierwszy schemat jest w pozadku i tak zrob.
    Nie sluchaj zadnej magii o podmagnesowywaniu i skladowej stalej. To jest klasyczny prostownik uzywany od lat i nie ma co martwic sie tym czego nie widac.
    A ja mysle ze nie da rady 2 A wyciągnać z tego układu. A Te połączenie równloegłe jest ok i tak spróbuj
  • #8 3597323
    trol.six
    Poziom 31  
    Posty: 1650
    Pomógł: 151
    Ocena: 381
    dmneuro:
    skąd ci sie tam na pierwszym schemacie bierze składowa stała?
  • Pomocny post
    #9 3597379
    dmneuro
    Poziom 21  
    Posty: 365
    Pomógł: 45
    Ocena: 14
    składowa stałą przepływa przez transformator bo nie wykożystane są dolne połówki przebiegu z każdego uzwojenia. Czyli przebieg prądu uzwojen transformatora nie jest symetryczny i wartość średnia za okres jest różna od zero. Zgadza się ? Jeśli nie to prosze wyjaśnić dlaczego nie ma składowej DC
  • REKLAMA
  • #10 3597507
    HeMa
    Poziom 11  
    Posty: 26
    Wyprobowalem obydwa rozwiazania (na pajaka) i obydwa dzialaja - jak na razie :D
    Przy pierwszym zwiekszylem wartosc kondensatora filtrujacego z 2200uF do 4700uF. I chyba przy tym pozostane dopoki nie bede robil nowej plytki zasilacza, wtedy zrobie drugie.

    Dziekuje za pomoc "dmneuro".

    Mam jeszcze jedno pytanie: czy pozostawienie jednej "polowki" nie podpietej moze powodowac jakies zaklucenia, bo chyba teraz mam czystszy dzwiek z tunera/preampa (wzmacniacz ma oddzielny transformator) :?: a moze to wiekszy kondensator pomogl :D
  • Pomocny post
    #11 3597721
    -RoMan-
    Poziom 42  
    Posty: 8778
    Pomógł: 766
    Ocena: 405
    :arrow: dmneuro

    Wprowadzasz niepotrzebne zamieszanie:

    1. Układ dwudiodowego prostownika pełnookresowego nie wprowadza nigdy składowej stałej. Sprawdź kierunek przepływu prądu w poszczególnych połówkach okresu.

    2. Układ z dwoma mostkami jest bez sensu. Miałby sens, gdyby uzwojenia wtórne były rozdzielone. Rozrysuj go sobie na diody i sprawdź, jak płynie prąd w poszczególnych połówkach okresu.
  • #12 3597767
    HeMa
    Poziom 11  
    Posty: 26
    Dzieki "-RoMan-" - wiec nawet nie musze robic nowej plytki zasilacza, bo 2 diody pieknie "wpasowaly" sie w miejsce mostka.

    Wrocilem na chwile do pierwotnego polaczenia tj. jednej polowki i rzeczywiscie jakosc dzwieku jest gorsza nawet przy zwiekszonej pojemnosci kondensatora filtrujacego. Dlaczego - nie wiem, ale moze na tej niewykozystanej czesci generuja sie jakies zaklucenia :?:

    Aha, tak dla "potomnych" - opornik na schemacie pierwszym nie jest niezbedny.

    Dziekuje wszystkim za zainteresowanie. Temat (jak dla mnie) uwazam za zamkniety.
    .
  • #13 3599287
    dwpl
    Poziom 23  
    Posty: 577
    Pomógł: 63
    Ocena: 73
    Czepiając się szczegółów powiem, że nie wyciągniesz 2 krotnie większej mocy, tylko coś "troszke mniej". Idzie to przeliczyć dokładnie ile.

    Ponieważ: P=I²*R (straty w uzwojeniu)
    Ale: P=I*0,7V (strata w diodzie)

    Wszystko zależy od rezystancji, raz opłaca się 2 diody i 2 uzwojenia (trafo impulsowe - nikłe rezystancje uzwojeń), a innym razem 4 diody i 1 uzwojenie (trafo 50Hz, dużo zwojów, aby uzyskać odpowiednią indukcyjność - duża rezystancja drutów).
  • #14 3603756
    HeMa
    Poziom 11  
    Posty: 26
    :arrow: dwpl:
    "Czepiając się szczegółów powiem, że nie wyciągniesz 2 krotnie większej mocy"

    Az tak "mocny" z elektroniki nie jestem, ale jak pisalem rozwiazanie pierwsze dziala.
    Nie potrzebowalem pelnych 2A, tylko jakies max. 1.5A i wlasnie tych 500mA mi brakowalo na jednej polowce.

    Dzieki jeszcze raz.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy możliwości uzyskania prądu 2A przy napięciu 12V z transformatora 2x12V/2x1A poprzez odpowiednie połączenie uzwojeń wtórnych. Wskazano, że połączenie równoległe uzwojeń z dwoma mostkami prostowniczymi może umożliwić osiągnięcie 2A, jednak nie jest to proste ze względu na charakterystykę prądową i możliwe straty. Pojawiły się wątpliwości dotyczące występowania składowej stałej (DC) w prądzie transformatora, jednak wyjaśniono, że klasyczny prostownik dwudiodowy pełnookresowy nie generuje składowej stałej, a obawy o podmagnesowanie transformatora są nieuzasadnione. Zastosowanie większego kondensatora filtrującego (z 2200uF do 4700uF) poprawiło stabilność napięcia i jakość dźwięku. Zauważono, że pozostawienie jednej połowy uzwojenia nieużywanej może wpływać na zakłócenia, co potwierdziły obserwacje jakości dźwięku. Ostatecznie potwierdzono, że z transformatora 2x12V/2x1A można uzyskać około 1,5A przy 12V, co wystarcza dla prądowo wymagających układów, choć nie jest to pełne 2A. Wskazano również, że straty w uzwojeniach i diodach wpływają na efektywną moc wyjściową.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA