Wybór i montaż ochronnika przepięciowego w sklepie spożywczym - porady

122 24 Lut 2007 22:02 6639 6
  • #1 3613607
    122
    Poziom 14  
    Posty: 124
    Pomógł: 5
    Ocena: 14
    Witam!
    Mam sklep spozywczy,a w nim taki sprzet: kase,komputer,lodowki,
    klima,wentylatory,oswietlenie,podgrzewacz wody.
    Mam w zwiazku z tym pytanie jaki powinien byc zastosowany ochronnik przeciwprzepieciowy,jak ma byc podlaczony i w ktorym miejscu ma sie znajdowac(skrzynka na sklepie czy w sklepie,bo tyle posiada ten sklep).

    Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #3 3613788
    Tomex
    Poziom 20  
    Posty: 316
    Pomógł: 37
    Ocena: 33
    Czy sklep jest zasilany linia kablowa czy napowietrzna.
    Czy jest piorunochron?

    Jesli napowietrzną lub piorunochron to B+C
    W przeciwnym wypadku wystarczy C

    Ochronniki B+C można zamontować jako 1 moduł , lub klasa B na zewnątrz, a klasa C w skrzynce wewnątrz

    Dodatkowo do zabezpieczenia, komputera i kasy dodatkowo w gniazdku można zainstalować ochronnik klasy D, ew listwę z ochronnikiem
  • #4 3613852
    122
    Poziom 14  
    Posty: 124
    Pomógł: 5
    Ocena: 14
    Sklep jest zasilany linia kablową trojfazową,posiada piorunochron.

    W skrzynce na zewnatrz jest licznik i wyłacznik głowny a wewnatrz pozostałe zabezpieczenia na sklep.
  • #5 3614309
    fantozzi
    Poziom 12  
    Posty: 120
    Ocena: 27
    bardzo prosze wszystkich o zainteresowanie tym tematem to na czasie , mam domek jednorodzinny a wlasciwie blizniak , instalacja jest jak u kolegi wyzej ,zasilanie kablem pod ziemia , skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem glownym na zewnatrz na scianie domu , roznicowka i reszta w domu , jest instalacja odgromowa. Ja tez chcialbym zabezpieczyc instalacje przed przepieciami ze strony energetyki i piorunami. Na domu jest wspolny maszt antenowy na dwie rodziny i centralka wzmacniacz antenowy , maszt zostal podpiety do instalacji odgromowej. ale jak by piorun uderzyl w antene to nie spowoduje to przedostanie sie tego wyladowania do calej mojej instalcji elektrycznej z tej strony ? mam duzo obaw poniewarz szykuje sie do nowoczesnej kotlowni gas + panele slonacznei i bedzie duzo bardzo kosztownej elektroniki prosze o porady .
    Załączniki:
    • 2 zabezpieczenia instalacji elektrycznych od piorunow i przepiec.pdf (153.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3615209
    fredpostrach
    Poziom 28  
    Posty: 1186
    Pomógł: 90
    Ocena: 107
    oczywiscie ze ma prawo sie przedostac i wtedy zaczyan sie cyrk z instalacją .
    proponuje szukac w tym kierunku :
    http://cgi.ebay.de/Blitzschutz-DEHN-T-275-4-p...5QQihZ019QQcategoryZ36807QQrdZ1QQcmdZViewItem
    zaznaczam ze ochronniki przepieciowe warystory i inne odgromniki potrzebuja dobrego uziemienia.
  • #7 3634869
    Tomex
    Poziom 20  
    Posty: 316
    Pomógł: 37
    Ocena: 33
    Widze, ze temat cieszy sie zainteresowaniem. Obydwu kolegom proponuje umieszczenie w skrzynce na zewnątrz ochronnika klasy B, dla sieci 3 fazowej. np SPB-firmy Moeller, lub Dehnport-firmy DEHN. Najlepsze sa ochronniki firmy Phoenix, ale cena *2. Natomiast wewnątrz domku proponuję ochronniki klasy C, np SPC, lub dehnguard.

    W przypadku małej odległości między jedną a drugą skrzynką należy pamiętać by ochronniki klasy B miały wymuszony zapłon np SPI.

    należy tez pamiętać by przewody łączące ochronnik z siecią miały jak najkrótsze długości. najlepszym rozwiązaniem jest układ typy V.Ponadto należy zwrócić uwagę na przekroje przewodów.

    W niektórych przypadkach konieczne jest dobezpieczanie ochronników bezpiecznikami

    Ochronniki klasy "C" powinno sie instalować przed różnicówką, za licznikiem, a ochronniki klasy "B" między zabezpieczeniem przedlicznikowym a licznikiem. I tu sie pojawia problem, bo ingerujemy w obwody które sa własnością ZE. Możemy je zamontować za ich zgoda a ZE nam potem zaplombuje skrzynkę. A jak nie wyrażą zgody to pozostaje nam dać B+C w domu

    Dla zabezpieczenia TV, od przepięć, które mogą sie dostać kablem antenowym, stosuje sie specjalne ochronniki instalowane na kablu

    Poniżej zamieszczam krótką instrukcję instalacji ograniczników przepieć
    Załączniki:
    • ochronniki_instrukcja.pdf (197.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat doboru i montażu ochronników przepięciowych w sklepie spożywczym z zasilaniem trójfazowym i piorunochronem. Zaleca się stosowanie ochronników klasy B+C, gdzie ochronnik klasy B montuje się na zewnątrz, przed licznikiem i zabezpieczeniem głównym, a ochronnik klasy C wewnątrz skrzynki, przed różnicówką i pozostałymi zabezpieczeniami. Dla dodatkowej ochrony urządzeń elektronicznych, takich jak kasa i komputer, można zastosować ochronniki klasy D lub listwy z ochronnikami w gniazdkach. Kluczowe jest zapewnienie dobrego uziemienia oraz minimalizacja długości przewodów łączących ochronniki z instalacją, najlepiej w układzie typu V. W niektórych przypadkach konieczne jest dobezpieczanie ochronników bezpiecznikami. Montaż ochronników klasy B wymaga zgody zakładu energetycznego, gdyż ingeruje się w obwody przedlicznikowe. Wskazano również ryzyko przenikania przepięć z instalacji odgromowej i antenowej do instalacji elektrycznej, co wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Podano przykłady modeli ochronników i firm produkujących wysokiej jakości urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej.