Jak dobrać różnicówkę do przepływowego ogrzewacza 21,7 A?

ryback 01 Paź 2003 00:32 22479 10
REKLAMA
  • #1 344695
    ryback
    Poziom 1  
    Posty: 1
    hej mam do podlaczenia przeplywowy ogrzewacz wody pobor pradu to okolo 21,7 A o jakim symbolu dobrac zabezpieczenie roznicowo pradowe ?
  • REKLAMA
  • #2 344719
    ElGregor
    Poziom 23  
    Posty: 654
    Pomógł: 2
    Ocena: 56
    Biorąc pod uwagę że różnicówkę mogą obciążać jeszcze inne urządzenia, odpowiednia będzie 40A o standardowym prądzie różnicowym 0.03A
  • REKLAMA
  • #3 344822
    POL02
    Specjalista AGD
    Posty: 2596
    Pomógł: 180
    Ocena: 549
    Witam.
    Biorąc pod uwagę przepisy to w instalacji wewnętrznej zabezpieczeń 40A chyba stosować nie można.
    Ja bym zastosował do tego ogrzewacza zabezpieczenie 25A o prądzie różnicowym 0,03A.Natomiast na inne obwody inne bezpieczniki.
  • #4 344870
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    w przypadku zwykłej "różnicówki" można wstawić i 80 A (ale 30mA) prad podawany na obudowie jest maksymalnym prądem ciagłym w określonych warunkach termicznych NIE JEST TO PRĄD JAKIEGOKOLWIEK ZABEZPIECZENIA
    dobieranie "na styk" wymaga stosownej konserwacji bo aparaty grzeją sie dość mocno i jak sie nie dokręci na czas to trzeba wymieniać aparat wraz z oszynowaniem /oprzewodowaniem
    w tym konkretnym przypadku proponuję faela:
    P304 40A/30mA (gdy ogrzewacz będzie zabezpieczony przeciwzwarciowo osobno lub cos jeszcze do tej różnicówki będzei dołączone)
    P314 B25A/30mA (z wbudowanym zabezpieczenim przeciwzwarciowym B25A -dla samego ogrzewacza )
  • #5 347195
    kmicic25
    Poziom 13  
    Posty: 62
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Kolega ma racje różnicówka to nie bezpiecznik i mozna dobrac wiekszy
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #6 369613
    kruchy
    Poziom 12  
    Posty: 80
    Ocena: 7
    Wyłącznik różnicowo-pradowy nie działa jak zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i jak ktoś ma ochotę to może wstawić różnicówkę nawet i 600 A o prądzie różnicowym np. 0,03 A. Proszę się nie śmiać różnicówki na takie prądy występują również, różnica polega na budowie, jak wiadomo różnicówka składa się z przekładnika ferrantiego i bloku wyzwalaczy styków głównych obwodu prądowego. W związku z tym należy zamontować przekładnik ferrantiego np. z katalogu Legrand i blok różnicowoprądowy również Legrand, który sterował będzie wyzwalaczem wzrostowym wyłacznika głównego. Dodatkowa zaleta blok różnicowoprądowy posiada regulowany prąd różnicowy w zakresie od 0,03 A do chyba 3 lub 5 A.

    Kruchy
  • #7 370211
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    dokładnie tak, instalowałem moduły r-pr do dpx 630 legranda wyzwalające wyłącznik
    poza regulacją prdu zadziałania była też regulacja opóźnienia
    kol kruchy pominął w swojej wwypowiedzi coraz bardziej popularne ostatnio wyłączniki "combo" tzn nadprądowe+przeciwzwarciowe+różnicowo-prądowe, jak wspomniany przeze mnie P314, jednofazowa wersja P312 (fael)
  • #8 1718474
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1465
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Mozna obciazyc roznicowke wiekszym pradem ale wtedy podaczs przeplywu duzego pradu moze nastapic zwarcie stykow i roznicowka bedzie miala dluszzy czas zadzialania
  • #9 1718959
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    O prądzie znamionowym większym niż 21,7 A np. 25, 40 i wyżej ale po co przepłacać? A prąd różnicowy tylko 10mA lub 30mA max - wstawisz większy to tak jakbyś jej wcale nie instalował. Nie zadziała w odpowiednim czasie i prądzie i porażenie gotowe.
    Można kupić (jak pisano wcześniej )RCD z "dobezpieczeniem" - jest droższe ale ma w sobie wyzwalacz nadprądowy i działa wtedy również jako bezpiecznik.
  • REKLAMA
  • #10 1731060
    medion1
    Poziom 12  
    Posty: 14
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    jeżeli chodzi o różnicówkę to jak już zostało wspomniane prąd roboczy musi być większy od 21,7 np.25A najlepiej 40A (wartość ograniczona jest jedynie kosztami)co do pr.różnicowego to nie może być większy niż 30mA !!!

    gorzej z zabezpieczeniem przetężeniowym (przeciążenia i zwarcia) musi być większe od 21,7A następna grupa to 25A i takie należałoby zastosować, ale musisz sprawdzić wcześniejsze zabezpieczenie(może być mniejsze i ewentualnie ono będzie wywalać) oraz rodzaj i przekrój przewodów-jeżeli są AL to mogą się popalić, jeżeli CU to dobrze aby miały przekrój min. 2,5 mm2
  • #11 1731755
    marfez
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Ocena: 7
    ryback napisał:
    hej mam do podlaczenia przeplywowy ogrzewacz wody pobor pradu to okolo 21,7 A o jakim symbolu dobrac zabezpieczenie roznicowo pradowe ?
    sluchaj podlacz roznicowke 40a a zabezbieczenie 32a 40a na roznicowce to jest tor pradowy jaki wytrzymuje roznicowka jesli masz juz druga roznicowke to pamietaj
    o rozbiciu przewodu n aby obydwie nie dzialaly razem oki

Podsumowanie tematu

✨ Do podłączenia przepływowego ogrzewacza wody o prądzie około 21,7 A zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie znamionowym większym niż prąd urządzenia, np. 25 A lub 40 A, z prądem różnicowym nie większym niż 30 mA. Różnicówka nie pełni funkcji zabezpieczenia nadprądowego, dlatego konieczne jest osobne zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy) o wartości dostosowanej do obciążenia, np. 25 A lub 32 A. Możliwe jest stosowanie różnicówek o wyższych prądach znamionowych (nawet do 80 A lub więcej), jednak należy uwzględnić warunki instalacji i ewentualne obciążenia innych obwodów. Warto zwrócić uwagę na przekrój przewodów (minimum 2,5 mm² dla miedzi) oraz rodzaj zabezpieczeń przeciwzwarciowych. Popularne rozwiązania to wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (tzw. "combo"), np. modele Fael P304 (40A/30mA) lub P314 (B25A/30mA). W instalacjach bardziej zaawansowanych stosuje się moduły różnicowoprądowe do wyłączników głównych, np. Legrand DPX 630, z regulacją prądu różnicowego i opóźnienia zadziałania. Przy doborze zabezpieczeń należy uwzględnić przepisy oraz warunki techniczne instalacji, aby zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową i przeciwzwarciową.